备用转冷备用。10时55分许可开工;14时05分,联调工作完成。14时50分,操作人黄某某、监护人周某在未向地调汇报检修工作结束,未得到调度令的情况下,即开始执行“将#1电容器组561开关由冷备用转为热备用”的操作任务。当操作至第3项“投入10kV#1电容器561开关保护及控制电源”时,黄某某看到开关柜“储能”指示灯亮(“合闸”、“分闸”指示灯没亮),误认为保护及控制电源已投上,而没有操作该项。操作第4项“检查10kV#1电容器561开关在分闸位置”时,开关柜内的照明灯已烧坏(上午操作完毕后没有关照明灯),柜内黑暗,在没有采取其他手段(如手电筒、更换灯泡)观察清楚开关位置的情况下,同时误认为“储能”指示灯是“分闸”指示灯,而判断开关在分闸位置。15时01分,操作人将561开关的闭锁操作切换手柄由“工作”位置切至“分断闭锁”位置后,合上#1电容器组母线侧5611刀闸,随后#1主变变低复压过流保护动作,变高101开关跳闸,造成10kV母线失压。#1电容器组5611刀闸有明显电弧放电痕迹,刀闸支持瓷瓶炸裂。 事故原因:
1.操作人员未经调度命令而操作,操作时没有认真检查开关位置,凭经验认为开关闭锁操作切换手柄切至“分断闭锁”位置时561开关一定在分闸位置,造成误合刀闸,是事故发生的直接原因。 2.调试人员在试调工作结束后,没有把#1电容器组561开关恢复到分闸位置,运行人员在与调试人员办理工作终结手续时也没有到现场核查安全措施,只办理了签名手续,这是事故发生的主要原因之一。 3.#1电容器组561开关柜防误闭锁装置的“分断闭锁”功能失效,
当切换手柄由“工作”位置切至“分断闭锁”位置时没有跳开断路器,失去防误操作的最后一道技术防线,也是事故发生的主要原因之一。
三、戴安全帽
安全帽作为一种个人头部防护用品,能有效地防止和减轻操作人员在生产作业中遭受坠落物体或自己坠落时对人体头部的伤害。不正确地使用和保管会导致安全帽在受到冲击时起不到防护作用。据有关部门统计,坠落物伤人事故中15%是因为安全帽使用不当造成的。 为了让安全帽更好地发挥保护作用,我们有必要对其使用要求进行更深入的了解。 要求:
1.任何人员进入生产、施工现场必须正确佩戴安全帽。
2.在高压室、配电房室内电气操作或装拆电表、锯电缆等近距离面对运行中电气设备作业时,应正确使用防电弧面罩。 3.颜色要求及其适用范围:
白色:领导、参观人员;红色:管理人员;黄色:运行或巡检人员;蓝色:检修人员;浅蓝色:工程施工人员。
使用安全帽时,要仔细检查合格证、使用说明、使用期限,并调整帽衬尺寸,其顶端与帽壳内顶之间必须保持20-50毫米的空间。有了这个空间,才能形成一个能量吸收系统,使遭受的冲击力分布在头盖骨的整个面积上,减轻对头部的伤害。其次,不能随意对安全帽进行拆卸或添加附件,以免影响其原有的防护性能。佩戴一定要戴正、戴牢,不能晃动,调节好后箍,以防安全帽脱落。
安全帽在使用过程中会逐渐损坏,所以要经常进行外观检查。发现下列条件任一项不符合者,不得使用: 1.帽壳无裂纹或损伤,无明显变形。
2.帽衬关键组件(帽箍、后箍、托带、帽衬接头、下颏带等)齐全、完好、牢固。
3.永久性标志可清晰辨认,未超出使用有效期。
安全帽不用时,需放置在干燥通风的地方,远离热源,不要受日光的直射,这样才能确保在有效使用期内的防护功能不受影响。注意使用期限,从产品制造完成之日计算,塑料安全帽正常使用寿命为两年半。到期的安全帽要进行检验,符合安全要求才能继续使用,否则必须更换。还有一点需要注意,安全帽只要受过一次强力的撞击,就无法再次有效吸收外力,有时尽管外表上看不到任何损伤,但是內部已经遭到损伤,不能继续使用。
正确佩戴安全帽的两个要点:一是安全帽的帽衬与帽壳之间应有一定间隙;
二是必须系紧下鄂带。要把前额完全护盖,并将帽子后方的大小调整器调整好;固定带要固定在下额,预留约有一指的空间。两边固定带的扣环,要调到耳朵正下方;安全帽的前后方向,不要戴错,不可套在后脑袋瓜。 实拍:
工作人员正确佩戴安全帽; 不正确表现形式:
不正确佩戴,如使用不合格安全帽;在施工现场将安全帽当凳子坐;用安全帽装水;安全帽乱丢乱放。 事故案例:
1.进入施工作业现场不佩戴安全帽,发生高空坠物,砸中不佩戴安全帽人员,造成人身伤亡事故;(动画) 四、穿工作服 要求:
工作时必须穿着工作服,衣服和袖口必须扣好;工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分;禁止戴围巾和穿长衣服。工作服禁止使用尼 龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制做,以防工作服遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋,女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋,辫子、长 发必须盘在工作帽内。做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。 实拍: 工作人员正确穿着工作服; 不正确表现形式: 1. 穿工作服,但没将扣子扣好;
2.上身穿工作服,下身穿一般尼龙裤(或迷彩服); 3.天气热时,赤裸上身进行施工。
4.接触高温物体工作,不穿专用防护服;不穿帆布工作服进行焊接等;(实拍,排成一个连续案例,然后截取违章画面进行说明)
五、系安全带
安全带用于防止围杆、悬挂、攀登等高处作业的高空坠落造成的人体伤害。 要求:
1.凡在离地面2米及以上的地点进行工作,应使用双保险安全带,或采用其他可靠的安全措施。
2.安全带的使用要遵循高挂低用的原则。
3.安全带每次使用前要进行外观检查,有破损的,不得使用。 4.安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。
5.系安全带后必须检查扣环是否扣牢。在杆塔上转位时,不得失去安全带保护。 6.当使用3米以上安全绳时,应配合缓冲器使用;当在高空作业,活动范围超出安全绳保护范围时,必须配合速差式自控器使用。
7. 10kV配电线路杆塔及变电站工作可使用腰带式安全带。
8. 110kV及以上输电线路杆塔上,应使用双背带式安全带或全身式安全带。
9.工作高度在80米以上的输电线路上必须使用全身式安全带。 腰带式安全带见下图:
注:当安全绳长度超过3米时,必须配合缓冲器使用。 双背带式安全带见下图:
全身式安全带见下图:
注:当在高空作业,活动范围超出安全绳保护范围时,必须配合速差式自控器使用。
速差式自控器如下图所示。
使用前应进行外观检查,检查内容: 1.组件完整、无短缺、无伤残破损。 2.绳索、编带无脆裂、断股或扭结。