低 压电力电缆
甲方签字盖章:
年 月
技 术规 范
乙方签字盖章: 年 月 日
日
目 录
1电缆结构示意图及尺寸 .............................................. 2电缆技术参数表 .................................... 3持续(100%负荷率)运行载流量计算书 ................. 4短时过负荷曲线 .................................... 5导体和金属套热稳定计算书 ........................... 6电缆绝缘厚度计算书 ................................ 7牵引头及封帽结构图 ................................ 8电缆安装使用维护说明书 ............................. 9原材料一览表 ...................................... 10生产试验设备一览表 ............................... 11主要生产设备清单 ................................. 12主要试验设备清单 ................................. 13电缆制造工艺说明
1电缆结构示意图及尺寸
(1)结构示意图
(2)JKLGYJ1×50mm2结构尺寸
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
结 构 导电线芯 导体包带 导体屏蔽(挤制) 绝缘 外屏蔽 半导电阻水带(近似值) 皱纹铝护套 防蚀层 外护套 外半导电层 — 0.14 1.0 17.0 1.0 2.0 2.0 0.25 4.5 0.5 标称厚度 mm 标称外径 mm 26.6(-0.1,+0.1) 27.2 29.0 63.0(-0.5,+1.5) 65.0 71.0 84.5(-2.0,+2.0) 85.0 94.0 95.0(-3.0,+3.0)
2电缆技术参数表(卖方应填写的项目和数据)
JKLGYJ1×50mm2
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 项 目 制造工艺概要 交联方式(VCV、CCV、MDCV或其它) 内、外半导电层与绝缘层挤出方式 有无内应力消除装置 PE原料纯度(杂质含量径向最大尺寸) 可制造最高电压等级 可制造最大绝缘厚度 可制造最大导体截面积 技术参数 额定电压(Uo/U) 最高工作电压(Um) 基准冲击耐压水平(BIL) 电缆芯数和导体标称截面积 导体 a.材料 b.根数及其组合形状 c.紧压系数 d.标称外径 半导电带 a.材料 b.厚度 挤出导电屏蔽 a.材料 b.厚度 绝缘 a.材料 b.标称厚度 c.最小厚度 额定下导体屏蔽处的最大场强 单 位 kV mm mm2 卖 方 保 证 VCV 三层共挤 有 1kg中杂质微粒大于100μm数为0 1.26 50 50 kV 0.64/1.26 kV 126 kV 2 芯数×mm2 l×50 mm mm mm mm mm kV/mm mm 铜 60根、圆形紧压 ≮0.90 26.6 半导电尼龙带 0.14(标称) 超光滑交联型半导电屏蔽料 1.0 超净交联聚乙烯绝缘料 17.0 16.15 5.69 超光滑交联型半导电屏蔽料 1.0 2.10 挤出绝缘屏蔽 a.材料 b.厚度
2.11 衬垫和纵向阻水构造 2.12 金属屏蔽 a.材料 b.形式 2.13 金属套或综合防水层 a.材料和形式 b.标称厚度 2.14 外护层 a.材料 b.标称厚度 c.导电层 2.15 电缆总外径及公差 2.16 电缆重量 2.17 允许最小弯曲半径 a.敷设中 b.运行中 2.18 导体最高额定温度 a.正常运行时 b.短时(每次不超过72h) 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 mm mm mm mm kg/m mm mm ℃ ℃ 绝缘屏蔽外绕包4层半导电阻水缓冲带 由金属套代替 / / 电工铝、挤包皱纹铝套 2.0 防鼠、防白蚁PE护套料 4.5 挤制半导电层 95.0(-3.0,+3.0) 10.38(近似) 1900 1400 90 105 250 0.0366 0.0485 0.165 ≮3670 ≮36.7 962 829 c.暂态 ℃ 20℃导体最大直流电阻 Ω/km 90℃导体最大交流电阻 Ω/km 导体与金属屏蔽或金属套间设计电容 μF/ km 20℃导体与金属屏蔽或金属套间绝缘电MΩ·km 阻常数 20℃金属屏蔽或金属套对地绝缘电阻常MΩ·km 数 A A 2.24 载流能力(参考值) 正常运行时(品形敷设,电缆间距2.24.1 250mm) a.空气中敷设 空气温度:40℃ b.直埋敷设(见敷设示意图)埋深1米 土壤温度:25 ℃,热阻系数为 1.2℃.cm/w