好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力设备交接及预防性试验规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

20 GIS的联锁和闭锁性能试验 1)交接时; 2)1~3年; 3)大修后; 4)必要时 动作应准确可靠 检查GIS的电动、气动联锁和闭锁性能,以防止误动作 5.2 多油断路器和少油断路器 多油断路器和少油断路器的试验项目、周期和标准见表5-2。

表5-2 多油断路器和少油断路器的试验

项目、周期和标准

说明 用2500V兆欧表 序号 1 项目 绝缘电阻 周期 1)交接时; 2)1~3年; 3)大修后 标准 1)整体绝缘电阻自行规定。 2)断口和有机物制成的提升杆的绝缘电阻(MΩ)不应低于下表数值(20℃)。 试验 类别 交接时、大修后 运行中 <24 额定电压(kv) 24~40 72.5 126~ 252 6000 1200 3000 5000 600 1500 3000 3000 2 40.5kV及以上非纯瓷套管和油断路器的tanδ 1)交接时; 3)大修后 1)20℃时多油断路器的非纯瓷套管的tanδ(%)2)20℃时非纯瓷套管断路器的tanδ(%)值,可比表6中相应的tanδ(%)值增加下列数值。 额定电压 (kV) tanδ(%)值 的增加数 ≥126 1 72.5 2 40.5 3 1)在分闸状态下按每支套管进行测量,测得的tanδ超过规定值或有显著增大时,必须落下油箱进行分解试验。对落下油箱的断路器,则应将油放出,使套管下部及灭弧室露出油面,然后进行分解试验。 2)l~3年; 值见表6。

项目 40.5kV及周期 1)交接时; 2)1~3年; 3)大修后 标准 1)20℃时多油断路器的非纯瓷套管的tanδ(%)值见表6。 说明 续表

序号 2 2)断路器大修而套管不大修时,应按套管运以上非纯瓷套管和油断路器的tanδ 2)20℃时非纯瓷套管断路器的tanδ(%)值,行中规定的相应数值增可比表6中相应的tanδ(%)值增加下列数值。 加。 3)带并联电阻断路器额定电压 (kV) ≥126 72.5 40.5 的整体tanδ可相应增 46

tanδ(%)值 的增加数 1 2 3 加1% 3 40.5kV及以上少油断路器的泄漏电流 1)交接时; 2)1~3年; 3)大修后 1)每一元件的试验电压如下。 额定电压 (kV) 直流试验 电压(kV) 40.5 交接 运行 40 20 72.5~252 40 220kV少油断路器提升杆(包括支持瓷套)的泄漏电流大于5μA时,应引起注意 2)泄漏电流不大于10μA 4 断路器对地、断口及相间交流耐压 1)交接时; (12kV及以下); 3)大修后(40.5kV); 4)必要时(126kV及以上) 断路器在分、合闸状态下分别进行,试验电压1)对于三相共箱式的油断路器应做相间耐压试验,其试验电压值与对地耐压值相同。 2)断口耐压的定期试验可不做 2)1~3年值按照附录G规定值

项目 126 kV及周期 1)交接时; 2)大修后; 3)必要时 标准 试验电压按附录G规定 说明 续表序号 5 1)耐压设备不能满足要求时可分段进行,分段数不应超过6段(252kV)或3段(126kV),加压时间为5min。 2)每段试验电压可取整段试验电压值除以分段数所得值的1.2倍或自行规定 以上断路器提升杆的交流耐压 6 辅助回路和控制回路交流耐压 1)交接时; 2)1~3年; 3)大修后 1)交接时; 2)l~3年; 3)大修后 试验电压为1kV 可用2500V兆欧表代替 7 导电回路电阻 1)大修后及交接时应符合制造厂规定。 2)运行中自行规定 应采用直流压降法测量,电流不小于100A 47

8 灭弧室的并联电阴值,并联电容器的电容量和tanδ 1)交接时; 2)大修后; 3)必要时 1)并联电阻值应符合制造厂规定。 和tanδ与原始值比较,应无明显变化。 3)单节并联电容器按第9章规定 交接、大修时应测量的整体电容器和tanδ,作为该设备的原始数据 2)并联电容器与断口同时测量,测得的电容值电容器和断口并联后 48

项目 断路器的周期 1)交接时; 3)必要时 标准 1)断路器的分闸及合闸速度均应符合制造厂规2)断路器的分、合闸时间及分、合闸的同期性均应符合制造厂规定 1)交接时; 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的围内可靠动作;并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65%~120%范围内可靠动作,当电源电压低至额定值的30%或更低时不应脱扣。 2)在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈的端电压为操作电压额定值的80%(关合电流峰值大于50kA时为85%)时应可靠动作 说明 续表序号 9 在额定操作电压(气压或液压)下进行 机械特性试验 2)大修后; 定。 10 操动机构合闸接触器磁铁的最低动电压 采用突然加压法 2)机构大85%~110%范围或直流额定电压的80%~110%范 及分、合闸电修后 11 合闸接触器和分、合闸的直流电阻和绝缘电阻,辅助回路和控制回路绝缘电阻 1)交接时; 2)机构大3)必要时 1)直流电阻应符合制造厂规定。 2)绝缘电阻不小于1MΩ 用1000V兆欧表 电磁铁线圈修后; 12 断路器本体和套管中绝缘油试验 见第10章 见第10章

项目 断路器的周期 1)交接时; 2)大修后; 3)必要时 见第4章 标准 说明 续表

序号 13 电流互感器 14 机构压力表校验(或调作压力(液压)整定值检验,机械安全阀校验 1)交接时; 2)机构大修应符合制造厂规定 整),机构操后 49

15 操动机构在合闸、分闸的操动压力(液压)下降值 1)交接时; 2)机构大修应符合制造厂规定 及重合闸下后 16 液压操动机构的泄漏试验 1)交接时; 2)机构大修后;. 3)必要时 应符合制造厂规定 应在分、合闸位置下分别试验

项目 油泵补压周期 1)交接时; 2)1~3年; 3)机构大修后; 4)必要时 1)交接时; 2)机构大修后 按制造厂规定 应符合制造厂规定 标准 说明 续表 序号 17 及零起打压的运转时间 18 液压机构防失压慢分试验 5.3 真空断路器 真空断路器的试验项目、周期和标准见表5-3。

表5-3 真空断路器的试验项目、周期和标准序号 项目 周期 标准

说明 用2500V兆欧表 1 绝缘电阻 1)交接时; 3)大修后 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规2)断口和有机物制成的提升杆的绝缘电阻(MΩ)不应低于下表数值(20℃时)。 额定电压(kV) 试验类别 交接时 大修后 运行中 <24 1200 300 24~ 40.5 3000 1000 72.5 5000 3000 2)1~3年; 定。

项目 周期 标准 说明 续表序号 50

电力设备交接及预防性试验规程

20GIS的联锁和闭锁性能试验1)交接时;2)1~3年;3)大修后;4)必要时动作应准确可靠检查GIS的电动、气动联锁和闭锁性能,以防止误动作5.2多油断路器和少油断路器多油断路器和少油断路器的试验项目、周期和标准见表5-2。表5-2多油断路器和少油断路器的试验项目、周期和标准说明用2500V兆欧
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9id5p19sp5423gj8gje700kc5204u900khp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享