5.2.3.2级配砂石的比例为石子:砂=0.55:045。石子粒径为5~40要求级配良好,砂子为级配良好的中粗砂。

5.2.3.3铲运机铺土,铺填土区段,长度不宜小于 20m,宽度不宜小于 8m。铺土应分层进行,每次铺土厚度不大于 30~50cm(视所用压实机械的要求而定) ,每层铺土后,利用空车返回时将地表面刮平。填土程序一般尽量采取横向或纵向分层卸土,以利行驶时初步压实。

5.2.3.4用压路机进行填方压实,应采用“薄填、慢驶、多次”的方法,填土 厚度不应超过 25~30cm;碾压方向应从两边逐渐压向中间,碾轮每次重叠宽度约15~25cm,避免漏压。运行中碾轮边距填方边缘应大于500mm,以防发生溜坡倾倒。边角、边坡边缘压实不到之处,应辅以人力夯或小型夯实机具夯实。压实密实度,除另有规定外,应压至轮子下沉量不超过1~2cm为度。

5.2.3.5基坑填土,每层按 100~500m2取样 1 组;场地平整填方,每层按

400~900m2取样 1 组;基坑和管沟回填每 20~50m取样 1 组,但每层均不少于 1组,取样部位在每层压实后的下半部。用灌砂法取样应为每层压实后的全部深度。

5.2.4模板工程 5.2.4.1 模板施工程序

模 板 安 装 模板放线(中心线及边线) 涂 刷 隔 离 剂 绘制模板拼装图 模板加工制作 施 工 准 备 搭设脚手架支架及操作平台 模 板 检 查 5.2.4.2模板加工、制作

该水池模板拟采用背衬木方(□50mm)的木层板(δ=15mm)拼装而成,木层板拼缝处采用加宽后的木方连接。背枋间距为300mm,模板尺寸视安装位置而定。其加工制作见示意图:

木模板加工制作示意图

300 300300 300 300 300 300 300 300 □80×50mm木方 木层板拼缝处 □80×50mm木方 木层板拼缝处 δ=15mm木层板

□50mm木方

5.2.4.3模板安装 5.2.4.3.1池底模板安装

(1)水池底板模板使用木模,80*50木方背楞,使用钢管支撑。600mm高墙壁模板支撑使用Φ12钢筋铁马支撑。使用Φ=14对拉止水螺栓及木方加固。

(2)为保证池壁钢筋位置,用脚手架搭设临时固定架固定墙壁竖向钢筋,以保证竖向钢筋垂直度及保护层厚度。

(3)施工缝处止水钢板的固定使用Φ12钢筋与墙壁竖向筋点焊连接。

(4)墙板施工缝以下采用木板吊模,墙壁模板、八字模板支撑在底板钢筋上设置Φ14

铁马支撑间距1000mm。

150 50 372 Φ14钢筋 120 175 475 120

外池壁模板下铁80*80*3止水片,焊缝满焊严密

5.2.4.3.2池壁模板安装

(1)水池池壁模板采用现场加工制作的木模板后背木方装配而成,模板加固使用Φ=14对拉止水螺栓并用3型扣件与钢管背楞固定,对拉螺栓竖向间距800mm、水平间距600mm,在池壁底部设置两道加密对拉螺栓间距500mm。模板支撑体系及施工平台采用钢管脚手架。

(2)模板两侧间隔1.5米设置上中下三道钢管斜撑,钢管斜撑固定在底板预埋钢筋上,模板缝均用海绵条夹缝或粘胶带粘贴板缝,以免漏浆。

(3)为保证池壁模板垂直度,保证模板拼缝,在池壁水平施工缝下50mm使用木方作为池壁模板找平支撑

(4)钢板止水带应平整、尺寸准确,其表面铁锈、油污应清除干净,不得有砂眼、钉孔。止水带接头采用搭接双面焊连接,搭接长度20mm

1000 铁马支撑 木楞 木模板 钢管支撑 φ14对拉螺杆 间距@600 钢管间距5m 池壁钢筋 止水钢板 限位钢管 水池底板模板安装 φ14对拉螺杆 上下@800 左右@600 跳板 扶手 ≥100 木模钢管限位木方

支撑木方 1000 水池模板安装及操作平台锥形木塞 止水钢片60×60×1 2 M14螺杆 φ6钢筋 50 150 50 150 1/2壁厚 1/2壁厚 螺杆长度 止水螺栓制作示意图

50 5.2.4.3.3后浇带模板安装

(1)池底后浇带宽1m,设置位置见图纸。后浇带两侧设置-3×300钢板止水带,并设置φ6密目铁丝网。

(2)止水钢板两侧用φ12钢筋间距1m,点焊连接在水池钢筋上以保证钢板止水带位

置。

(3)后浇带两侧使用模板条、木方加固。加固方法见下图。 φ12加固钢筋@1000mm 5.2.4.3.4脚手架搭设要求

(1)池壁模板及钢筋安装需搭设用双排脚手架。本脚手架用于砼结构工程的施工,同时兼作安全防护。

(2)脚手架立杆距距池壁200mm,立杆横距1000mm,立杆纵距2000mm,立杆步距为1500mm。

(3)脚手架立杆位于回填部分,下部垫厚度不小于50mm的垫板,防止脚手架下沉,垫板布设必须平稳,不得悬空。

(4)立杆顶端高出平台上表面1.5米。立杆接头采用对接扣件连接,立杆与纵向水平杆和横向水平杆之间采用直角扣件连接,下面还要备上一个扣件以抗滑移。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。

(5)纵向水平杆置于横向水平杆之下,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨,不小于6米,同一步纵向水平杆四周要交圈。纵向水平杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立杆的距离不大于50cm。

(6)横向水平杆:每一立杆与纵向水平杆相交处(即主节点),都必须设置一根横向

后浇带模板加固图 止水钢板 φ6密目铁丝网 支撑木方间距600mm