好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

泉州库区消防水池施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一、编制说明 ------------------------------------------------------ 2 二、编制依据 ------------------------------------------------------- 2 三、工程概况 ------------------------------------------------------- 2 四、施工准备及施工部署 ------------------------------------------ 3 4.1施工准备 ----------------------------------------------------------- 3 4.2施工部署 ----------------------------------------------------------- 3 五、施工程序和方法 ----------------------------------------------- 4 5.1施工程序: -------------------------------------------------------- 4 5.2施工方法: -------------------------------------------------------- 4 六、水池满水试验 ------------------------------------------------ 21 七、雨季施工措施 ------------------------------------------------ 23 八、安全保证措施 ------------------------------------------------ 24 九、主要机具 ----------------------------------------------------- 25 十、人力计划 ----------------------------------------------------- 26 十一、施工计划 -------------------------------------------------- 26

一、编制说明

本工程消防水池为地下式现浇钢筋混凝土敞口水池,形状不规则且占地面积大,水池底板及壁板混凝土一次浇筑施工难度大。水池长边为66m,属超长混凝土结构。因施工后需经过满水试验、沉降观测、水泥砂浆及防水涂料多道工序后方可进行土方回填,本工程又为敞口水池,水池池壁长期暴露在外界,在施工中和使用后往往出现裂缝,不仅破坏整体刚度,引起内部钢筋锈蚀,影响耐久性,而且导致水池渗漏。所以有效地控制裂缝就显得尤为重要。特编制此方案指导施工保证施工质量。本工程土方工程施工方案已编制并审批完毕。

二、编制依据

《消防水池结构图纸》 CED081201-1515-62-09 《给排水构筑物施工及验收规范》 GBJ141-90 《给排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》 CECS138-2002 《混凝土外加剂应用技术规范》 GBJ119-88

《质量计划》 SQPR-UUUU-C030-GLFA-0003

三、工程概况

3.1本工程为现浇钢筋混凝土敞口清水消防水池,位于开山挖方区近海一侧,部分位于填方区。水池设计容积为12000m3,分为两个隔池,最长处为66.086m、最宽处为54.500m,池壁宽350mm(300mm)池深4500㎜,底板厚度为500mm(250mm),水池埋土深度为3600mm,±0.00标高为32.00m。

3.2地质情况:基础设计根据总装备部工程设计研究总院提供的岩土工程勘察报告进行,基础持力层内粉质粘土、残积砂质粘性土、全风化泥岩、填石填土互现,承载力不均。

3.3本工程场地开阔,周边没有建筑物,各种机械进出场地施工作业比较方便;但由于地表为粘土,雨水天气施工道路不能保证车辆运输,现场需挖设排水沟进行临时排水。

3.4主要工程量 名称 土方 混凝土垫层 砂石垫层 水池混凝土 后浇带混凝土 钢筋 类型 三类土 C15 级配砂石 C35P6 C40膨胀混凝土 二级螺纹钢 单位 M3 M3 M3 M3 M3 T 工程量 12837 330.53 662.19 1396.84 77.25 193 四、施工准备及施工部署

4.1施工准备

4.1.1仔细熟悉施工图纸和各项技术要求。

4.1.2在施工准备阶段,编制详尽的施工计划,以便于指导施工活动。 4.1.3便于水池顺利施工,按计划做好人员的进场和安全培训工作。

4.1.4同时作好施工机具按计划动员,并作好安全检查工作,经检查合格后方可进场使用。

4.1.5按照施工进度备齐各种施工用料,并做好材料进场的检查和检验工作。 4.1.6施工前,各专业工程师必须向施工人员做技术交底工作,包括施工、质量、安全等方面。

4.1.7施工正值雨季,开挖前准备好降水用水泵。

4.2施工部署

在水池底板上600mm留设施工缝为保证抗渗要求在该标高位置所有墙壁设置300*3钢板止水带一道。

此消防水池结构长、面积大一次性连续浇筑施工难度大施工质量难以控制,所以以后浇带为界限划分为三个区域分三次进行底板及壁板混凝土浇筑及压光。

基坑边线000.R30Ⅲ区Ⅲ区Ⅱ区泵车位置R30.000Ⅱ区Ⅲ区R30.000Ⅱ区R30.000

消防水池施工分区图

五、施工程序和方法

5.1施工程序:

挖土→挖土至设计标高→验槽→200厚级配砂石垫层回填碾压→基础垫层→底板钢筋安装→后浇带模板及止水钢板安装→双排脚手架搭设→池壁竖向钢筋绑扎→水池施工缝以下的池壁模板安装→底板混凝土浇筑→池壁水平钢筋绑扎→水池墙板模板及后浇带模板安装→浇墙板砼→混凝土养护→后浇带混凝土浇筑→后浇带混凝土养护→满水试验→土方回填→防水涂层施工→保护砂浆层施工

5.2施工方法:

5.2.1测量定位放线

首先,派测量专业人员2名,根据设计单位提供的施工平面布置图及坐标点和水准点,用全站仪、水准仪及钢尺进行建构筑定位放线,误差控制在规范规定的范围内,并引轴线固定桩,用C15砼浇筑固定牢固,谨防移位,然后做好土方开挖准备。

5.2.2土方开挖 5.2.2.1土方开挖程序 5.2.2.2施工方法

(1)分层分段挖土修坡→设置排水沟,第一次挖土标高至-2.50,第二次挖土标高至-3.90。

(2)分层分段土方开挖以后,首先进行人工修坡,修坡后的土坡坡度应符合规范要求。

(3)基坑支护体顶口四周外侧挖300×200排水沟,并设集水井,及时把地表水排走。在基坑四周施工用钢管进行硬维护,并设置夜间警示灯。

(4)基坑内侧挖设500×500排水盲沟,四角增设1000*1000集水井,及时把坑内积水排走,保持坑内作业面及坑底干燥。

(5)基坑内为支模、绑筋及外侧脚手架搭设预留500mm宽操作面。在基坑西端设置6m宽,坡度20度坡道以便材料机械运输及方便施工。

(6)开挖剖面图:

验槽 临时排水沟开挖 人工清底 测量放线 切线分层开挖 修坡 整平 预留土层

5.2.3土方回填

5.2.3.1基地设计标高以下如有回填土层应全部挖除,并使用级配砂石换填,水池底遍铺200厚级配砂石,压实系数≥0.96。