家益·凤凰富居一期施工二标段主体分部工程
专业资料
验 收 方 案
编制单位:成都市第七建筑工程
编制日期:2016年3月
家益·凤凰富居一期施工二标段主体分部工程
验收方案
一、家益·凤凰富居一期施工二标段主体分部工程验收通知
家益·凤凰富居一期施工二标段主体分部工程已完成,经施工单位自检:评定质量合格,质量控制资料齐全。报监理单位复检:质量控制资料基本齐全,评定工程质量合格。拟定于 2016 年 3 月 30 日对该工程 主体分部工程 组织验收。 二、验收组成单位及人员
监理单位:四川万峰建设工程项目管理有限公司 罗绍齐、李辉、张国平、 张志强
建设单位:四川家益石油房地产开发有限责任公司 余刚、马珂、赵刚、 王琛、王焕佳、于海龙 设计单位:成都基准方中建筑设计有限公司 李云飞、
施工单位:成都市第七建筑工程公司 郑晓龙、陈纲、徐雁、
曾秀彬、康成、秦科
三、验收依据
1、工程设计图纸及设计变更;
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3、工程建设强制性规范标准;
4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 5、本工程施工合同。 四、验收组成员分工
专业资料
验收组成员按签到单中的相关人员进行分工,必须明确各人所分小组并提出职责要求,按相关标准进行检查验收。最后各成员在相应小组的验收检查结果上签字。
1、组长:罗绍齐 2、观感组: 小组长:余刚
成员:余刚、李辉、赵刚、张志强、
王焕佳、郑晓龙、徐雁 3、实测组: 小组长:马珂
成员:马珂、张国平、于海龙、曾秀彬、秦科
测量工具:经纬仪、水准仪、塔尺、钢尺、2M靠尺和塞尺等(根据不同的验收阶段,确定相应的测量工具)。
4、资料审查组: 小组长:王琛
成员:王琛、陈纲、罗绍齐 五、验收检查内容
1、混凝土强度
按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)规定制作结构实体同条件养护试件,试件强度可作为检验结构实体混凝土强度的依据;当未留置同条件养护试件、同条件养护试件强度不合格或现场试件养护条件不规范时,应采用回弹-取芯法进行检验。
同条件养护试件的取样和留置应按GB50204附录C要求执行。混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d 时所对应的龄期,且不应小于14d。冬季施工可根据实际养护温度确定日平均温度。
专业资料
现场结构实体检验采用回弹-取芯法检测混凝土强度时,应满足国家现行标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术标准》JGJ/T23、《回弹法检测高强混凝土抗压强度技术规程》DJB51/T018-2013、《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T294和《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03的相关要求。
2、钢筋的混凝土保护层厚度 (1)检验的构件类型和数量:
悬挑构件之外的梁板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5 个构件进行检验。
悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10 个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10 个时,应全数检验。
悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20 个构件进行检验;当悬挑板数量少于20 个时,应全数检验。
(2)梁、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收,并应符合下列规定:
当全部钢筋保护层厚度检验的合格率为90%及以上时,可判为合格; 当全部钢筋保护层厚度检验的合格率小于90%但不小于80%时,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为90%及以上时,仍可判为合格;
3、结构位置和尺寸偏差项目
该检验项目可以在监理单位见证下由施工单位完成。 检验项目应包括:截面尺寸(柱截面、墙厚、板厚、梁高), 层高,柱、墙垂直度,柱、墙轴线位置等。
(1)位置与尺寸偏差检验构件的选取应均匀分布,并应符合下列规定: 梁、柱应抽取构件数量的1%,且不应少于3 个构件;
墙、板应按有代表性的自然间抽取1%,且不应少于3 间;层高应按有代表性
专业资料
的自然间抽查1%,且不应少于3 间。
(2)结构实体位置与尺寸偏差项目应分别进行验收,并应符合下列规定: 当检验项目的合格率为80%及以上时,可判为合格;
当检验项目的合格率小于80%但不小于70%时,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为80%及以上时,仍可判为合格。
4、确定检查部位:
(1)主体分部:首层、顶层、转换层为必查层,通过随机抽取,确定再抽查十一层、十二层、二十二总计共查六层。
(2)以上各层的钢筋混凝土柱、墙,填充墙等,抽查数量为各层构件的10%不少于三件或三间,确定每层抽查柱、墙各三件,砌体各三间。 六、验收程序
1、验收组长介绍验收组成单位及人员。 2、组长介绍验收组成员分工及验收方案。 3、参建各方介绍施工过程质量行为履行情况。
1施工单位:简介工程情况;施工过程中的质量控制情况;设计和规范特别是○
强规执行情况;自检情况:特别是结构验证性抽样(同条件、保护层)检测情况(实体、资料);自评结论。
2监理单位:简介项目监理部的组成及现场监理人员的安排;现场监理控制措○
施:旁站、巡视、平行检测、通知、指令等,原材料质量,工序特别是隐蔽工序质量的控制(报验程序、见证取送样、结果),复检情况(根据施工单位的自检情况进行);评价结论。
3设计单位:施工过程及相应的结果是否符合设计的要求;持力层的认证情况。 ○
4建设单位:对上述各家责任主体单位质量行为的确认,给出的结论是否认同。 ○
4、各验收小组按分工和检查方案对工程实体的观感、实测、资料进行分工检查,检查时应按表列要求做好记录,并按记录做出计算和结论,各成员在检查表
专业资料