医务室 值班室 200 25 包括隔离室和就医室。 按每生5平米计算,包括游戏设施:滑梯、跷跷板、摇摇乐、儿童城游戏场地 3000 堡、钻乐洞、秋千、沙池、地垫、蹦床,健身攀等。 科技宫 食堂 宿舍 绿化 500 500 500 1800 厨房、就餐场所及其他。 2层。 按按活动场地的60%计算 每车按12平米计算,校车按30平米计停车场 150 算。 围墙 其他硬化路面 113.8 1090 30公分宽,379.5米长。 道路等。 合计 9000
(三)建筑防火设计
依据《建筑设计防火规》,本工程为均多层建筑,耐火等级为二级,防火分区为每层设一个分区,防火分区面积满足规要求。
专业资料
建筑四设矩形消防通道,通道宽度为3米。建筑沿街长度超过80米同时总长度又不超过150米,设人行通道口。楼梯过道宽3米。
(四)建筑卫生设计
依据《建筑卫生规汇编》,本工程各房间采用自然通风,教学楼除了自然通风还设有机械排风,卫生间采用轴流换气扇通风换气。生活给水采用水箱供水,水箱设计应符合相应规要求。生活污水应经化粪池排入城市排水管线。 (五)建筑节能设计
依据《公共建筑节能设计标准》,本工程属于夏热冬冷地区,各维护结构以及窗墙比和遮阳系数符合《标准》表4.2.2.4的要求。屋面采用坡屋面系统,既利于多雨季节强力排水,又通过通风屋面系统在高温季节下的隔热设计,极大降低室能耗。 (六)建筑标准
本项目均按框架结构设计,采用砌体结构(局部框架)的结构形式,其中砌体结构按抗震要求对构造柱和圈梁进行加强,框架结构按四级抗震等级设计;楼板、屋面板采用现浇钢筋混凝土结构。墙体除钢筋混凝土墙外,维护墙和隔墙采用240毫米厚MV10以上粘土空心砖,采用保温设计。楼板为现浇混凝土梁、板。外立面采用暖色调面砖,局部用白色和灰色外墙涂料以及卡通图案点缀。地面采用防滑地砖,顶棚和粉采用灰砂浆、水泥砂浆、乳
专业资料
胶漆等涂料。门窗为塑钢窗、带纱扇和木门。
二、结构设计
(一)设计依据
1、砌体结构设计规(GB50003) 2、建筑地基基础设计规(GB50007) 3、建筑结构荷载规(GB50009) 4、混凝土结构设计规(GB50010) 5、建筑抗震设计规(GB50011)
6、建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068) (二)自然条件
基本风压:Wo=0.35kN/m; 基本雪压:Sk=0.5kN/m;
建筑结构安全等级:二级,设计使用年限为50年; 抗震设防烈度为7度;
工程地质条件:待岩土工程地质勘查报告。
2
2
专业资料
三、给水排水设计
(一)设计依据
1、《建筑给水排水设计规》(GB50015) 2、《民用建筑设计通则》(GB50352) 3、《建筑灭火器配置设计规》(GB50140) (二)设计围
1、生活给水 2、消防系统 3、雨、污水排放系统
四、电器设计
(一)设计依据
1、《民用建筑电气设计规》(JGJ/T16) 2、《供配电系统设计规》(GB50052) 3、《低压配电设计规》(GB50054) 4、《建筑设计防火规》(GB50016) 5、《建筑物防雷设计规》(GB50057) (二)强电部分
专业资料
1、本工程除消防为二级负荷,其余均为三级负荷。 2、负荷估算,本工程用电设备总容量约为Pe=530kW,总计算负荷约为Pjs=318kW。
设计在室外设置一台箱式变电站,变压器总装机容量500kVA。
3、本工程由市政电网引入一路l0kV电源供电,另从就近引入一路低压电源作为消防负荷的备用电源。
4、低压配电采用放射式与树干相结合的式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于一般负荷采用树干式与放射式结合的供电式。 (三)防雷接地
1、在各建筑顶部设避雷网,网格尺寸不大于20M×20M。 2、三类建筑防雷的接地装置可与电气装置的接地装置共用,接地电阻不大于1欧姆,引下线暗敷于墙,在距地面0.4米处设暗装断接测试卡。
3、在主要建筑物的进线处设有重复接地装置,其接地电阻不得大于4欧姆。
4、电气设备的工作接地、保护接地和保护接零的接地电阻不得大于1欧姆。
专业资料
双语国际幼儿园-新建项目-可行性研究报告 - 图文