9、施工现场的电缆线路
a、电缆线路应采取埋地敷设,穿管埋地或穿墙、电线杆架空敷设,严禁沿地面明设。
b、橡皮电缆沿墙或电杆敷设时代,应用绝缘子固定,严禁使用金属裸线绑扎。
c、电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后,接头不能降低原有的绝缘强度,并不得承受张力。 10、室内导线的敷设及照明装置
a、室内配线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,采用瓷瓶、瓷夹或塑料夹敷设,距地面高度不小于2.5m。
b、进户线在室外处要用绝缘子固定,过墙要穿套管,室外要做防水弯头。
c、金属外壳的灯具必须做保护接地,所有配件均使用镀锌件。 d、室外灯具距地面不小于3m,室内不小于2.4m。
e、螺口灯头及接线必须符合下面要求:相线接在与中心轴头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。灯头的绝缘外壳不得有损伤或漏电。
f、各种用电设备、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。
g、暂设的照明灯具应采用拉线开关,严禁在床上设开关。 (二)、安全用电组织措施
1、项目部必须建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编
制、审批制度,并建立相应的技术档案。
2、建立技术交底制度。各专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施总体意图,技术内容和具体事项,并在技术 交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。.
3、建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电进行检测,主要内容是:接地电阻值、电气设备接缘电阻值、漏电保护器测试,并做好检测记录。
4、建立电气维修制度,加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录。
5、建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。 6、建立安全检查制度,施工管理部门按照JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》,定期对现场进行检查。
7、建立安全用电责任制。对临时用电各部位的操作、监护、维修、分片分块分机落实到人,并给予必要的奖罚。
8、建立安全教育和培训制度,定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,上岗人员必须有劳动部门核发的上岗证,严禁无证上岗。
五、电气防火措施
1、施工组织设计根据电气设备的用电量计算和选择导线截面,从理
论上杜绝线路过负荷使用。
2、导线架空敷设、安全间距必须符合规范要求,经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。
3、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱、开关连接要牢固。
4、配电房的耐火等级要大于3级,室内配备绝缘灭火器。现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。
5、施工现场内严禁使用电炉,使用碘钨灯时,根据易燃物间距大于30cm,室内不准使用超过100W的灯泡,严禁点长明灯。 并有人监护,施焊周围不存在易要实行用火制度,、使用电焊机时,6. 燃物体,并配齐防火设施,电焊机放在通风良好的地方。 7、存放易燃气体、易燃物的照明装置应采取防爆型装备,导线敷设、灯具安装与设备连接均要满足规范要求。
8、配电箱开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并专人负责定期清扫 9、施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。
10、施工现场一旦发生火灾,扑灭时应注意以下事项: (1)、迅速切断电源,避免事态扩大。
(2)、当电源因其它原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时人体的各部位与带电体应保持一定的距离,并必须穿戴绝缘用品。
(3)、扑面电气火灾时,要用绝缘性良好的灭火器,如干粉灭火器、CO灭火器或干燥砂子,严禁使用导电灭火器扑救。 2 六、临时用电定期检查制度
为了认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,保证生产 的顺利进行,防止触电事故的发生,特制定临时用电定期检查制度: 1、施工现场电工每天上班前检查一遍线路和电气设备的使用情 况,发现问题及时处理,每月对所有配电箱、开关进行检查和维修一次,并将检查和维修情况做好记录。
2、施工现场每星期由施工员、安全员、技术员、电工对工地的用 电设备、用电情况进行全面检查,并将检查和解决的情况写成材料入档备查。
3、公司每月对现场临时用电情况进行全面检查,查出问题定人、 定时、定措施进行整改,并以整改情况进行复查。
4、检查内容按建设部颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》 中有关内容进行检查。