一 是非题
()1、压力计及温度传感器的安装均可选在管道拐弯处。 ()2、精确度高的仪表灵敏度一定高。
()3、采用镍铬-镍硅热电偶测量温度,将仪表的机械零点调整至25℃,但实际上室温(冷
端温度为10℃),这时仪表指示值偏高。
()4、当仪表空气中断时,气开调节阀的开度为全开。
()5、要就地测量一往复泵出口的压力,其平均工作压力为5Mpa,则可选用量程为0~10Mpa
的压力表。
()6、用压力法测量一开口容器的液位,其液位的高低取决于取压点位置、介质密度和容
器横截面。
()7、在自动控制规律的调整中的比例度越大,控制作用越强,余差越大。 ()8、热电阻断路时,温度计输出显示温度值为量程的上限值。
()9、在流量测量中,一般来说标准喷嘴造成的压力损失小于标准孔板造成的压力损失。 ()10、在比例控制系统中引入积分作用的优点是能够消除余差,但降低了系统的稳定性。 ()11、压力传感器计的安装可选在管道拐弯处。 ()12、当气源突然消失时,气关阀的开度为全关。
()13、用差压流量计测量流量,流量与测量得的差压成正比。
()14、在自动控制规律的调整中比例度越小,控制作用越强,余差越大。 ()15、灵敏度高的仪表精确度一定高。
()16、一般来说直能单座阀比直能双座阀泄漏量要少。
()17、补偿导线应与热电偶的电极材料配合使用,热电偶与补偿导线连接片温度不受限制。 ()18、在控制系统中引入微分作用的优点是能够消除余差,同时提高了系统的稳定性。 ()19、涡轮流量计其入口直管段的长度一般取管道内径的10倍以上。 ()20、热电阻温度变送器输入桥路的主要作用为冷端温度补偿。
二 填空题
1、Ⅲ型控制器接收变送器送过来来的标准测量信号 mA或 VDC。 2、由导压管接至差压计(或变送器)前,必须安装切断阀和平衡阀,构成三阀组。 在启用差压计时,应先开 使 、 导通,再开 最后再关闭 。
3、一般来说自控系统在干扰作用下,它的过渡过程有 、 、 、 ,以 最
稳定,一般可以通过调整 参数来实现。
4、采用镍铬-镍硅热电偶测量温度,将仪表的机械零点调整至25 ℃,但实际上室温(冷端温度为10 ℃),这时仪表指示值 (比实际值偏高还是偏低)。 5、一般将 、 、 总称为物位。
6、热电阻断路时,测量输出显示温度值为 (上限值、下限值)。 7、描述化工控制对象特性的参数有: 、 、 。
8、标准节流件按压损由大到小依次为 、 、 。
9、某缓冲罐其工作压力范围为~,那么应选用压力表的量程范围为 Mpa 、若工艺要求测量的绝对误差不得大于,那么该压力表最合适的精度等级应为 。(可选量程范围有0~4MPa,0~6MPa,精度等级为、、、、等)
10、图为电磁流量计在管道上的安装位置,假定安装空间不受限制直管段满足要求,请判断其安装是否正确,并图上方框内标注(安装正确填写正确,安装错误的填写错误)
正确 11、差压变送器主要用于测量液体、气体或蒸汽的 、 、 等过程参量,并将其转换成标准统一信号DC mA 电流输出,以便实现自动检测或控制。
12、在工业生产中经常使用热电阻温度计,热电阻的引线方式主要有 、 、 。 13、热电偶温度变送器输入桥路的作用有 及 。
14、在实际生产中, 对象的放大倍数是随负荷加大而减小的,一般选择理想流量特性为 的调节阀具有这种类型的特性,保证整个工作范围内都有较好的调节质量。若调节对象的特性是线性的,则应选用理想流量特性 的阀,以保证系统总放大倍数保持恒定。(线性、等百分比、抛物线、快开)
15、下图为涡街流量计在测量液体时在管道上的安装位置,假定安装空间不受限制,前后直管段要求已经满足请判断其安装是否正确,并图上方框内标注(安装正确填写正确,安装错误的填写错误)
正确
正确 正确
16、在液位调节中,PID参数可以选择 作用,为了消除 作用产生的余差。可适当引入 进行调节。
17、在PID调节中,积分作用是依据 动作的,在系统中起着 的作用。 18、有下列设备号P1213a、b P一般表示 类设备、该设备 工段号为 ,设备序号为 ,“a、b”表示 。 19、右图为 阀,其在PID图中的图例形式为
20、下列管段号,DW0810-150此管道中介质为 、工段号为 ,管道序号为 ,“150”表示 。 21、右图为 阀,其在PID图中的图例形式为
三 选择题
1、压力仪表取压时,当管道内测量介质是气体时,取压口在管道() A 上部 B 下部
C 侧面 D管道水平中心线以下0~45度夹角内
2、孔板流量计是()式流量计,转子流量计( )式流量计(每空选一项)。 A 恒截面、变压差 B 恒压差、变截面 C 变截面、变压差 D 恒压差、恒截面
3、若控制系统在PID调节器的作用下的过渡过程曲线如图,试判断原因( ) A工业比例度太大 B积分时间太长 C 积分时间太短 D 微分时间太短
4、在选择控制阀的气开和气关形式时,应首先从()考虑。 A 产品质量 B产品产量
C 安全 D 节约
5、热电偶测温时,使用补偿导线是为了( )。 A 延长热电偶冷端 B 使参比端温度为0℃
C 作为连接导线 D 延长热电偶且保持参比端温度为0℃ 6、调节对象的概念( )
A 自动控制装置 B 自动控制系统
C 被控制的变量 D要进行控制的工艺生产设备 7、关于零点迁移的说法正确的是( )
A是液位测量仪表的固有属性 B只改变零点的位置,不改变量程的大小 C零点、量程都在变 D所有的仪表都需要零点迁移
8、差压式流量计测流量时,正常生产时指示值为零,则原因可能是( ) A正压侧引管堵 B负压侧引管堵 C平衡阀全开 D平衡阀全闭
9.节流装置在管道上安装时,如果将方向装反是,会造成( ) A差压计倒指示 B差压计指示变大 C差压计指示变小 D对差压计无影响 10、温度传感器正常的安装应如图( )所示:
ABCD11
.在测量蒸汽压力时,应按图( )安装。
保温V-2
12、控制的介质流量为低压差、大口径、大流量的气体或带有悬浮物流体的,且允许存在一定的泄漏量,选用的调节阀应为( ) A蝶阀 B套筒阀 C薄膜阀 D三通阀 13、某加热炉炉膛温度为650℃~700℃,那么( )温度计比较合适。 A 铜电阻 B 热电偶 C AB都不合适 D AB可能用
14、用双法兰液面计测量容器内的液位,液位计的零点和量程均已校正好,后因维护需要,仪表的安装位置下移了一段距离,则液位计( ) A 零点上升,量程不变 B零点下降,量程不变 C 零点不变,量程增大 D零点和量程都不变
15、在下列流量计中经常作为便携式流量计的为:
A 转子流量计 B 孔板流量计 C 超声波流量计 D 电磁流量计
ABCDD16、测量氧气时不能使用 ( ) 压力表。 A 铜质垫片 B 浸油垫片 C 铝制垫片 D 橡胶垫片
17、孔板流量计是( )式流量计,转子流量计( )式流量计(每空选一个)。 A 恒截面、变压差 B 恒压差、变截面 C 变截面、变压差 D 恒压差、恒截面
18、压力仪表取压时,当管道内测量介质是液体时,取压口如( )所示。
A B
C
V-2V-1 D就安装空间定
19、热电偶测温时,使用补偿导线是为了( )。 A 延长热电偶冷端 B 使参比端温度为0℃
C 作为连接导线 D 延长热电偶且保持参比端温度为0℃ 20在选择5、控制阀的气开和气关形式时,应首先从( )考虑。 A 产品质量 B产品产量 C 安全 D 节约
21、若控制系统在PID调节器的作用下的过渡过程曲线如图,试判断原因( )。 A工业比例度太大 B微分时间太长 C 积分时间太长 D 微分时间太短
22、温度传感器正确的安装应如( )图所示:
ABCD23转子流量计中流体流动方向是()
A 自下而上 B自上而下 C A和B都可以 D水平自左向右
24、节流装置在管道上安装时,如果将方向装反是,会造成( ) A差压计倒指示 B差压计指示变大 C差压计指示变小 D对差压计无影响
8、