(消防培训)消防联动系统
接口要求
受控设备消防接口相关要求
1.排烟风机
消防控制系统需实现对其手/自动的启、停控制。
自动控制状态下(即模块控制方式),应在每个排烟风机控制箱内设置直流DC24V继电器俩只,以实现远程消防启、停控制。(由消防系统将第壹个启动DC24V电压控制信号送至排烟风机控制箱控制该继电器动作启动排烟风机,将第二个启动DC24V电压控制信号送至排烟风机控制箱控制该继电器动作停止排烟风机,风机控制箱的强电控制回路无自保持。)同时,风机控制箱应能提供给消防系统排烟风机的运行和停止反馈信号(反馈信号为无源常开接点信号,即风机运行,该接点闭合,当风机停止时,该接点断开)。
手动控制状态下(即直控电缆控制方式)应在每个排烟风机控制箱内设置直流DC24V继电器壹只,以实现远程消防启、停控制。(由消防系统将启动DC24V电压控制信号送至排烟风机控制箱控制该继电器动作启动排烟风机,消防系统撤消输出电压信号时排烟机停止,风机控制箱的强电控制回路无自保持。)同时,风机控制箱应能提供给消防系统排烟风机的运行反馈信号(反馈信号为无源常开接点信号,即风机运行,该接点闭合,当风机停止时,该接点断开)。
若壹台控制箱控制多台排烟机时,应保证每台排烟机控制回路中具备之上功能。 2.正压送风机
消防控制系统需实现对其手/自动的启、停控制。
自动控制状态下(即模块控制方式),应在每个正压送风机控制箱内设置直流DC24V继电器俩只,以实现远程消防启、停控制。(由消防系统将第壹个启动
DC24V电压控制信号送至正压送风机控制箱控制该继电器动作启动正压送风机,将第二个启动DC24V电压控制信号送至正压送风机控制箱控制该继电器动作停止正压送风机,风机控制箱的强电控制回路无自保持。)同时,风机控制箱应能提供给消防系统正压送风机的运行和停止反馈信号(反馈信号为无源常开接点信号,即风机运行,该接点闭合,当风机停止时,该接点断开)。
手动控制状态下(即直控电缆控制方式)应在每个正压送风机控制箱内设置直流DC24V继电器壹只,以实现远程消防启、停控制。(由消防系统将启动DC24V电压控制信号送至正压送风机控制箱控制该继电器动作启动正压送风机,消防系统撤消输出电压信号时正压送风机停止,风机控制箱的强电控制回路无自保持。)同时,风机控制箱应能提供给消防系统正压风机的运行反馈信号(反馈信号为无源常开接点信号,即风机运行,该接点闭合,当风机停止时,该接点断开)。
若壹台控制箱控制多台正压风机时,应保证每台正压风机控制回路中具备之上功能。 3.消防补风机
消防控制系统需实现对其手/自动的启、停控制。
自动控制状态下(即模块控制方式),应在每个消防补风机控制箱内设置直流DC24V继电器俩只,以实现远程消防启、停控制。(由消防系统将第壹个启动DC24V电压控制信号送至消防补风机控制箱控制该继电器动作启动消防补风机,将第二个启动DC24V电压控制信号送至消防补风机控制箱控制该继电器动作停止消防补风机,风机控制箱的强电控制回路无自保持。)同时,风机控制箱应能提供给消防系统正压送风机的运行和停止反馈信号(反馈信号为无源
(消防培训)消防联动系统接口要求最全版