室外钢丝网骨架聚乙烯PE给水管道电熔安装技术交底
-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
总承包施工单位 单位(子单位)工程名称 分部工程 交底部位 交 底 内 容 室外给水系统 建筑给排水及采暖工程 日 期 年 月 日 交底内容: 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室外生活给水管道安装工程。 2、施工准备及要求 2.1 熟识图纸,按照图纸内设计说明要求确定所采用材料规格型号、压力等级、熔接方法,让供货厂家配置熔接机具及熔接时间表。密切配合土建进度做好材料进场计划和技术施工人员进场计划。进场材料并应有检定检验报告单和产品出厂合格证,按批抽样送有资质的试验室检测,合格后才能进行使用施工。 2.2 辅材及工具:电熔机、切割机、手磨机、万能表、割机、刮刀、卷尺、标记笔、手锤、木档板、撬板等。 2.3 给水管道埋设深度为地面下0.8米,应敷设在经过夯实的天然基础上;开挖沟槽应严格控制基底标高,不得扰动基底原状土层;如为回填土时应做三七灰土填层,分层夯实;对于淤泥和其他承载力小(Fak<80KPa)的地基必须进行地基处理。 3、施工安装步骤操作工艺 3.1 进场管材要找有挡雨棚及平坦位置堆放,聚乙烯PE给水管材容易变形,管件必须放置项目仓库内干燥位置。电熔管件入库前最好统一利用万能表测试管件电热线圈是否短路,不要造成今后无必要返工及质量事故。 3.2 管沟开挖平直,管沟深度、坡度符合要求;排放管道时管道包装袋不要撕破,保持承插管口清洁;对接前先量管件承插深度并在插入管口上做好插入深度标记,利用刮刀刮除管口外壁上的氧化层和断口处的内外毛刺;对接安装时要注意管材轴线要与管件承口轴线尽量重合;管道一端利用木档板、撬板守固管道,另一端利用手锤、木档板、厚皮纸垫护管口轻敲使管道插入管件,注意中间对插口要有人观察对插程度并保护电熔口清洁(现场要做好铺垫保护场地清洁,如有专用夹具对接更佳)。 2
总承包施工单位 单位(子单位)工程名称 分部工程 交底部位 交 底 内 容 规格 DN90 DN160 DN110 DN200 室外给水系统 建筑给排水及采暖工程 日 期 年 月 日 3.3 管道安装完毕,参照管件标签上或者供货厂提供的参数表(参数表如下设置),设定好电熔机的熔接电压和时间;通电熔接过程切要注意观察电熔机的运行状态和管件上的观察柱是否正常冒出管件外圆面;到熔接设定时间,先要关掉电源开关才拔掉电熔插头,并做好已熔接标记,才进行下一个对接口熔接。 PE管电熔机的熔接电压和时间设置 焊接电压(V) 40 40 40 40 焊接时间(秒) 120 400 100 700 冷却时间(分) 20 20 15 20 3.4 熔接口冷却过程中要有专人看护,周围要做好警戒带、警戒牌,保证熔接口冷却时间,不被其它工种施工人员移动及踩踏造成二次损坏漏水管道试压必须在24小时后才能进行试压试验。做到自检、互检记录及分项工程质量检验评定记录合格后才能隐蔽覆土。 4、质量要求及注意问题 4.1 聚乙烯PE给水管熔接时一定要保持管材、管件熔接面洁净干燥,切不能有油污、水份,禁止在易燃易爆环境及下雨天气进行熔接施工,施工前应对工人进行技术交底,合格后才能进行实施操作施工。 4.2 熔接注意确保电源电压及电熔机输入电压,才能满足电熔机容量要求。电源线不得太长,20米以内为宜。熔接过程观察时注意不要眼睛对正观察孔查看熔接情况。 4.3 本工程设计图纸说明室外管道试压要求:喷淋给水管试压1.4MPa,室内消火栓管网试压1.5MPa;室外消火栓合用管网、生活给水管道试压1.0MPa。应符合现行国3