【例】某高层建筑筏板式基础厚3.0m,混凝土量为1790m3,采取分层浇筑,每层厚30cm,混凝土浇灌量要求89.5m3/h。
拟采用IPF-185B型混凝土输送泵车浇筑,其最大输送能力(排量)Qmax=90m3/h,作业效率为??0.6,配管条件系数?=0.85。采用混凝土输送泵车浇筑,泵车的最大出口泵压
Pmax?4.71?106Pa,输送管直径为
125mm,每台泵车水平配管长度为120m,装有一根软管,两个弯管和三根变径管,混凝土坍落度S?18cm,混凝土在输送管内的流速
v0?0.56m/s。
若采用JC6型混凝土搅拌运输车运输,装料容量为V?6m3,行车平均速度S0?30km/h,往返运输距离L1?10km,T1?45min。根据上述题目条件,计算:
1、计算混凝土输送泵的泵送距离,并验算泵送能力是否满足要求。 2、确定需用混凝土输送泵车的台数;
3、试求每台混凝土泵车需配备的搅拌运输车台数。
泵送混凝土施工计算书
计算依据:
1、《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 2、《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011 3、《建筑施工计算手册》江正荣编著
一、泵送能力计算
计算依据:《建筑施工计算手册》汪正荣 编著
水平配管长度l(m) 每米垂直管换算长度k 每根软管换算长度f 每个弯管换算长度b 每个变径管换算长度t 混凝土输送管直径d0(m) t2/t1 径向压力与轴向压力之比α0 120 4 20 12 16 0.125 0.3 0.9 垂直配管长度h(m) 软管根数m(根) 弯管个数n1(个) 变径管个数n2(个) 混凝土泵车最大出口压力Pmax(MPa) 混凝土塌落度S(cm) 混凝土在输送管内平均流速V0(m/s) 0 1 2 3 4.71 18 0.56 1、配管的水平换算长度 L=l+kh+fm+bn1+tn2=120+4×0+20×1+12×2+16×3=212m 2、混凝土泵车最大输送距离
粘着系数:K1=(3.00-0.01S)·102=(3.00-0.01×18) ×102=282Pa 速度系数:K2=(4.00-0.01S)·102=(4.00-0.01×18) ×102=382Pa 混凝土在水平输送管内流动每米产生的压力损失: ΔPH=2[K1+K2(1+t2/t1)V0] α0/r0=2×[282+382×(1+0.3) ×0.56] ×0.9/0.062=16130.8Pa/m 混凝土泵车最大输送距离:
Lmax=Pmax/ΔPH =4710000/16130.8=292m Lmax>L,满足施工要求。
3、总压力损失
P?120*0.1?1*0.2?2*0.1?2.8?3.8MPa20
P 二、混凝土泵车计算 计算依据:《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 3计划每小时混凝土的需要量qn(m/h) 89.5 3混凝土输送泵车最大排量Qmax(m/h) 90 泵车作业效率η 0.6 配管条件系数α 0.85 1、混凝土泵的实际平均输出量 Q1 =Qmaxη?=90×0.6×0.85=45.9(m3/h) 2、混凝土输送泵车数量 N1=Q/Q1 =89.5/45.9=1.95≈2台。 三、所需搅拌运输车数量 计算依据:《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 每台混凝土泵的实际平均输出量Q1(m/h) 每台混凝土搅拌运输车的容量V(m) 混凝土搅拌运输车平均行车速度S(km/h) 混凝土搅拌运输车往返距离L(km) 每台混凝土搅拌运输车总计停歇时间Tt(h) 3345.9 6 30 10 0.75 混凝土泵连续作业时,每台混凝土泵所需配备的混凝土搅拌运输车台数: N2=Q1(L/S+Tt)/V=45.9×(10/30+0.75)/6=8.287≈9台