液压电梯负载运行及主要性能检测试验记录

渝建竣-157 单位(子单位) 工程名称 负载率 运行方向 上 0% 下 上 100% 下 标准(设计)要求 检测试验项目 ≯额定电流 A 检测试验内容及其标准要求 空载上行速度V1与上行客定速度Vm的差值⊿V1≯8% Vm 轿厢运行速度 额载下行速度V2与下行额定速度Vdr的差值⊿V2≯8% Vd 轿厢沉降试验 超载试验 超压静载试验 轿顶防护空间 当轿厢压紧在缓冲器上时,轿底防护空间 底坑防护空间 专业工长(施工员) 安装单位 检查评定结论 检查测试人员 施工班组长 轿厢额载,停靠于上端站,持续10min,沉降量≯10mm(不包括因油温变化引起油体积缩小而造成的沉降) 当负载为120%额定负载时,系统报警,切断动力线路,泵不能动作,电梯不能运行 关闭截止阀,轿内200%额载,持续5min,液压系统应完好无损 轿顶至井顶最低部件的垂直净距,及轿顶上方空间应符合GB 7588有关规定 底坑中应具有≮0.5m×0.6M×1.0m的长方形空间 轿底最低部件与底坑间垂直净空距离≮0.5m 装于底坑中的部件的最高部位与轿底间垂直距离≮0.3m 检测试验结果 运行电压(V) 安装位置编号 运行电流(A) 检查(测试)日期 年 月 日 运行油压(Mpa) 轿厢运行速度(m/s) 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日

渝建竣157 液压电梯负载运行及主要性能检测试验记录

液压电梯负载运行及主要性能检测试验记录渝建竣-157单位(子单位)工程名称负载率运行方向上0%下上100%下标准(设计)要求检测试验项目≯额定电流A检测试验内容及其标准要求空载上行速度V1与上行客定速度Vm的差值⊿V1≯8%Vm轿厢运行速度额载下行速度V2与下行额定速度Vdr的差值⊿V2≯8%Vd轿厢沉降试验超载试