给排水及采暖工程施工方案
一、 管道施工
1、管道工长及施工人员要认真熟悉图纸及设计要求,工长结合图纸会审纪要内容,对施工班组进行技术交底。班组应对施工图纸、会审纪要、施工验收规范、技术评定标准等认真组织学习。安装时应按先大小先安装立管,后安装水平管;先暗后明的原则进行。
2、配合土建预留预埋,必须认真领会所有的管道图纸及会审纪要内容,密切配合土建进度,认真核查平面座标、标高、轴线位置以及所留套管(孔洞)的大小,确保预留及时,准确无误。
3、每一层预留预埋完后,要由现场监理及甲方有关人员到场核查验收,确认无误后,方能关模和浇注混凝土。拆模后应及时清理孔洞,防止堵塞。
4、为确保工程质量优良的要求,施工人员应对图纸存在的问题及时提出意见和建议,搞好图纸技术交底工作,以施工图及会审纪要为施工依据,以规程规范为安装质量标
准。
5、消防管道安装:本工程消防管道采用热镀锌管道,连接方式采用卡箍式连接和丝扣连接.卡箍式连接施工方法如下:
A、预埋件制作
(1)管道支吊架预埋件由安装制作并预埋。并校核方位和数量工作。
(2)管道穿越墙、池壁、楼板的套管制作型式和尺寸按全国通用给排水标准图集S312选用。
B、管道预制
(1) 管道预制分段原则:根据系统测量合理分段,分段的位置和标高以不影响下道工序施工操作,并能保证下道工序施工质量为原则。雨水管预制长度不宜超过15m。
(2) 管道预制配管注意事项
a.管道预制锯管长度应根据实测并接合各连接件的尺寸逐段确定。
b.热镀锌钢管采用机械切割。端面平整并垂直于端线。管口端面不得有裂痕、凹陷。
c.管切断后,应采用专用滚槽机滚槽,滚槽机应之于一块宽敞平整的地方,避免机器在滚槽时因震动而影响压槽的质量.机器的水平,可通过调节支脚来解决.
d.根据管子的大小置好管支架,并能上下升缩,摆放平整. e.压制沟槽时要调试油压,一般压制一个沟槽按如下时间控制. 规格 DN50 时间2 (秒) f.管子开孔:使用专用开孔机械对管子进行开孔,根据开孔的大小,正确选择开孔锯.
(3)、沟槽式卡箍安装程序:
a.检查管子端面,沟槽的深度必须一致,而且尺寸必须符合标准滚槽及切槽尺寸的要求,清除管端的压、铁锈及管端到沟槽之间的刻伤,确保密封表面平衡。
b.检查胶圈的色码,并确认它是适用于所要装配的类型。
2 2.5 2.5 3 3 4 5 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 c.在胶圈的四周、外部和卡箍的内部涂上润滑剂 d.在管子上滑动胶圈,确保无突出管端。
e.把管子两个端面对放,并调整在同一中轴线上。向前转动胶圈,覆盖沟槽之间的缝隙与空位。并必须清洁沟槽的表面。
f.把上下卡箍尽量开到最大,把卡箍安装到胶圈的外侧,确保卡箍紧密地卡进沟槽内.在指定的螺孔位置穿上螺拴和螺母.
g.均匀轮换扭紧螺母,使上下卡箍连接,然后加上扭矩来确保上下卡箍已靠紧.
(4)、小管径消防管道采用丝扣连接,丝扣连接时丝扣应清洁干净,无烂丝、断丝现象,外露丝扣不得大于2扣,立管垂直度每米偏差不大于2毫米,高度超过5米时总偏差不大于8毫米。横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置。
6、给水塑料管安装:
本工程中所采用的管材管件遵照GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》以及其它相关规
范、规定的要求。
(一)、PP-R 管道的安装工程,施工应遵守的一般规定:
(1)、设计图纸及其它技术文件齐全,并业经会审; (2)、经批准的施工方案或施工组织设计,且已进行技术交底;
(3)、材料,施工力量,机具等能保证正常施工; (4)、施工场地及施工用水、用电、材料储放场地等临时设施能满足施工要求。管材应堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度不得超过1.5m,管材应逐层码堆,不宜叠得过高。
(5)、管道安装前,应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及与其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本的操作要点,严禁盲目施工。管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,凹槽表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用水泥砂浆填补密实.管道穿越楼板时应设置钢套管,套管高出地面50mm,并应