施工组织设计/(专项)施工方案报审表
工程名称:龙里县供销社片区棚区改造(榕锐·龙城中央商住楼)项目 编号: 致 : 贵州众益建设监理有限公司 (项目监理机构) 我方已完成 地下室基础施工方案 的编制和审批,请予以审查。 附件: □ 施工组织设计 □ 专项施工方案 □ 施工方案 施工项目经理部(章):
项目经理 (签字): 年 月 日 审查意见: 专业监理工程师(签字): 年 月 日 审查意见: 项目监理机构(盖章): 总监理工程师(签字、加盖执业印章): 年 月 日
审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案): 建设单位(盖章): 建设单位代表(签字): 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份
龙里县供销社片区棚区改造(榕锐.龙城中央商住楼)
地 下 室 基 础 施 工 方 案
程序 编制 审核 审批 姓 名 职 称 日 期 福建省永泰建筑工程公司黔南分公司
目 录
一、编制依据 二、工程概述 三、地下室施工流程 四、基础土方工程 五、地下室底板垫层及模板 六、地下室底板、承台钢筋施工 七、基础底板砼的施工
八、地下室底板承台大体积砼施工技术
一、编制依据
甲乙双方签定的工程承包合同;
工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范:
混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB 50300-2001) 建设工程文件归档整理规范(GB/T 50328-2001) 钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96)
地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002) 钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程(JGJ 3-91) 建筑变形测量规程(JGJ/T 8-97)
钢筋滚压直螺纹连接技术规程(JGJ107-2003) 设计采用的标准图:
混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(03G101-1,04G101-3)
二、工程概述:
本工程上部为31层,下部位地下室1层,框架结构,建筑面积36800平方米,抗震等级为6级,防火等级为甲级; 设计标高±0.000相当于总图中绝对标高(黄海):1080.10m。建筑室内外高差约0.05m(详建施),建筑物总高度(室外地面至主要屋面板板顶):97.10m。
地下工程的防水等级为一级,人防地下室的设计类别为甲类人防工程,防常规武器抗力级别为6级,防核武器抗力级别为6级。
地下室层高4.7M;地上31层,1层层高5.2M,2~4层层高4.5M,5~31层为层高均为2.9M,建筑总高度104.6M。
设计基准期为50年,设计使用年限为50年;建筑结构安全等级为二级,结构重要性系数为1.0。地基基础(或建筑桩基)设计等级为甲级。建筑
防火分类为二类,耐火等级为二级;建筑抗震设防类别为丙类,按6度进行抗震计算,按6度要求采取抗震措施,结构阻尼比为0.05。6; 框架抗震等级为三级,剪力墙抗震等级为三级。
本工程地下一层建筑总面积为2458.65m2,地下室承台、地梁均为下卧式,模板采用240mm砖胎膜,底板混凝土浇注时拟采用两部汽车泵,一台40塔吊配合进行。
基础梁砼强度等级均为C30,垫层砼强度等级均为C10;柱墙抗震等级为三级,基础梁抗震为三级。
地下室底板及梁采用密实性砼强度为C30混凝土浇筑,防水抗渗等级P6 ,
汽车坡道采用密实性C30混凝土浇筑,地下室墙柱梁板为C45防水砼。 鉴于基础砼施工为大体积砼施工,施工采用质量好、社会信誉高的商砼,要求抗渗砼配合比中掺加适量的粉煤灰和抗裂纤维。
三、 地下室施工流程: 整个地下室施工流程如下:
放线、验线→基础土方大开挖→支护边坡、桩头处理、验槽→下卧承台、基础梁的砼垫层→砖胎模及侧面抹灰→外围砖模外侧灰土、→ 防水底板下回填中粗砂→防水底板垫层砼→涂膜防水层施工(详见专项施工方案)→50厚细石砼保护层→放线、承台基础梁防水底板的钢筋依次绑扎及墙柱竖向插筋固定→外墙止水钢板安装→底板高低差处及止水板下外墙模板安装加固→整个底板砼浇筑施工→放线、满堂排架搭设→绑扎底板以上的柱墙钢筋→支地下室墙、柱、梁、板模板→梁板钢筋绑扎→地下室墙、柱、梁、板砼整浇施工完成。 四、基础土方工程:
鉴于图纸设计基础的形式和考虑现场实际操作的可行性,采用土方大开挖方案如下:基础土方大开挖至承台、基础梁的基底,砖模完成后,回填