1 年取证,必背资料
此资料,至少涵盖 80 分分值以上
考点 1:燃烧按照燃烧物形态分 气体燃烧 扩散燃烧(稳定、温度低、不回火、火焰不运动) 预混燃烧:(快速、温度高、发生回火会形成动力燃烧可能造成设备损坏和人员伤亡) 闪燃 沸溢(重质油品)三条件:沸程宽、密度差大;存在乳化水;粘度大 喷溅(重质油品) 蒸发燃烧:硫、磷、钾、钠、蜡烛、松香、樟脑、萘 表面燃烧(异相燃烧、无焰燃烧):木炭、焦炭、铁、铜 分解燃烧 阴燃:固体材料特有的燃烧(纸张、锯末、纤维织物、胶乳橡胶) 液体燃烧 固体燃烧 (在适当的外界条件下,木材、棉、麻、纸张等的燃烧会明显地存在表面燃烧、分解燃烧、引燃等形式) 考点 2:常见可燃物的燃烧产物 物质名称 木材、纸张 棉花、人造纤维 羊毛 聚四氟乙烯 聚苯乙烯 尼龙 酚醛树脂 聚氨酯 环氧树脂 聚氯乙烯 主要燃烧产物 二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO) 二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO) 二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)、氨(NH3)、氰化物(CN-) 二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、氟化氢(HF) 二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、苯(C6H6)、甲苯(C6H5CH3)、乙醛(CH3CH0) 二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、氨(NH3)、氰化物(CN-)、乙醛(CH3CH0) 二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、氰化物(CN-) 二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、氰化物(CN-) 二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、丙醛(CH3CH2CH0) 二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、氯化氢(HCl)、光气(COCl2)、氯气(Cl2) 考点 3:火灾的分类 (一)按照燃烧对象的性质分类
A 类火灾:固体物质火灾。例如,木材、棉、毛、麻、纸张等火灾。
B 类火灾:液体或可熔化物质的火灾。例如,汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。
C 类火灾:气体火灾。例如,煤气、天然气、甲烷、乙烷、氢气、乙炔等火灾。D 类火灾:金属火灾。例如,钾、钠、镁、钛、锆、锂等火灾。
E 类火灾:带电火灾。物体带电燃烧的火灾。例如,变压器等设备的电气火灾等。F 类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂或植物油脂)火灾。 (二)按照火灾事故所造成的灾害损失程度分类
火灾分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级。
①特别重大火灾:是指造成 30 人以上死亡,或者 100 人以上重伤,或者 1 亿元以上直接财产损失的火灾。
②重大火灾:是指造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接财产损失的火灾。
③较大火灾:是指造成 3 人以上 10 人以下死亡,或者 10 人以上 50 人以下重伤,或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接财产损失的火灾。
④一般火灾:是指造成 3 人以下死亡,或者 10 人以下重伤,或者 1000 万元以下直接财产损失的火灾。
注:“以上”包括本数,“以下”不包括本数。 考点 4:热量传递的基本方式:热传导 热对流 热辐射
热传导是连续介质就地传递热量而又没有各部分之间相对的宏观位移的一种传热方式。热 对流是指流体各部分之间发生相对位移,冷热流体相互掺混引起热量传递的方式。
热辐射在传递能量时不需要互相接触即可进行,所以它是一种非接触传递能量的方式。 考点 5:顶棚射流:当烟气羽流撞击到房间顶棚后,沿顶棚水平运动,形成一个较薄的顶棚射流层,称为顶棚射流。假设顶棚距离可燃物的垂直高度为 H,多数情况下顶棚射流层的厚度约为距离顶棚以下高度H 的 5%~12%,而顶棚射流层内最高温度和最大速度出现在距离顶棚以下高度H 的1%处。
热膨胀作用、浮力作用是烟气流动的驱动力。受浮力作用驱动的主要有烟囱效应、火风压和外 界风等。
考点 6:建筑室内火灾的特殊现象
(一)轰燃:室内火灾由局部燃烧向所有可燃物表面都燃烧的突然转变,是一种瞬态过程。 出现三种情况即可判断发生了轰燃:①顶棚附近气体温度超过某一特定值(约 600℃);② 地面的辐射热通量超过某一特定值(约 20kW/㎡);③火焰从通风开口喷出。
轰燃发生前的 4 个征兆:①屋顶的热烟气层开始出现火焰。②出现滚燃现象。③热烟气层突然下降。④温度突然增加。
(二)回燃:当室内通风不良、燃烧处于缺氧状态时,由于氧气的引入导致热烟气发生的爆炸性或快速燃烧现象。回燃发生前的先兆:①身处室外:着火房间开口较少,通风不良,蓄积大量烟气;着火房间的门或窗户上有油状沉积物;门、窗及其把手温度高;开口处流出脉动式热烟气; 有烟气被倒吸入室内的现象。②身处室内:室内热烟气层中出现蓝色火焰(CO); 听到吸气声或呼啸声。 考点 7:灭火基本原理:冷却、隔离、窒息、化学抑制。考点 8:生产火灾危险性分类方法 生产的火灾危险性类别 火灾危险性分类举例 1. 氯乙醇厂房,环氧乙烷、环氧丙烷工段,苯酚厂房的硫化、蒸馏部位,汽油加铅室,甲醇、乙 甲 乙 丙 丁 戊 醇、丙酮、丁酮、异丙醇、醋酸乙酯、苯等的合成或精制厂房,植物油加工厂的浸出车间;酒精度为 38 度及以上的勾兑车间、酒泵房;白兰地蒸馏车间、勾兑车间、灌装车间、酒泵房 2. 乙炔站,氢气站,氯乙烯厂房,乙烯聚合厂房,天然气、水煤气或焦炉煤气的净化(如脱硫) 厂房压缩机室及鼓风机室,液化石油气罐瓶间,丁二烯及其聚合厂房,醋酸乙烯厂房,电解水或电解食盐厂房,环己酮厂房 3. 硝化棉厂房及其应用部位,赛璐珞厂房,黄磷制备厂房及其应用部位,甲胺厂房,丙烯腈厂房 4. 金属钠、钾加工厂房,聚乙烯厂房的一氧二乙基铝部位、三氯化磷厂房,五氧化二磷厂房 5. 氯酸钠、氯酸钾厂房,过氧化氢厂房,过氧化钠、过氧化钾厂房,次氯酸钙厂房 6. 赤磷制备厂房,五硫化二磷厂房 7. 洗涤剂厂房石蜡裂解部位,冰醋酸裂解厂房 1. 松节油或松香蒸馏厂房,醋酸酐精馏厂房,己内酰胺厂房,甲酚厂房,氯丙醇厂房,樟脑油提取部位,环氧氯丙烷厂房,松针油精制部位,煤油灌桶间 2. 一氧化碳压缩机室及净化部位,发生炉煤气或鼓风炉煤气净化部位,氨压缩机房 3. 发烟硫酸或发烟硝酸浓缩部位,高锰酸钾厂房,重铬酸钠(红钒钠)厂房 4. 樟脑或松香提炼厂房,硫黄回收厂房,焦化厂精萘厂房 5. 氧气站,空分厂房 6. 铝粉或镁粉厂房,金属制品抛光部位,煤粉厂房、面粉厂的碾磨部位、活性炭制造及再生厂房, 1. 苯甲酸厂房,苯乙酮厂房,焦化厂焦油厂房,甘油、桐油的制备厂房,油浸变压器室,润滑油再生部位,配电室(每台装油量>60kg 的设备),沥青加工厂房,植物油加工厂的精炼部位 2. 煤、焦炭、油母页岩的筛分、转运工段和栈桥或储仓,木工厂房,竹、藤加工厂房,橡胶制品的压延、成型和硫化厂房,针织品厂房,纺织、印染、化纤生产的干燥部位,谷物加工房,卷烟 厂的切丝、卷制、包装车间,印刷厂的印刷车间,毛涤厂选毛车间,泡沫塑料厂的发泡、成型、印片压花部位,饲料加工厂房,畜(禽)屠宰、分割及加工车间、鱼加工车间 1. 金属冶炼、锻造、铆焊、热轧、铸造、热处理厂房 2. 锅炉房,保温瓶胆厂房,陶瓷制品的烘干、烧成厂房,蒸汽机车库,石灰焙烧厂房,电石炉部位,耐火材料烧成部位,转炉厂房,硫酸车间焙烧部位,电极煅烧工段,配电室(每台装油量≤ 60kg 的设备) 3. 难燃铝塑料材料的加工厂房,酚醛泡沫塑料的加工厂房,印染厂的漂炼部位 制砖车间,石棉加工车间,造纸厂的浆粕蒸煮工段,仪表、器械或车辆装配车间,氟利昂厂房
注:同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定。当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:(1)火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于 5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于 10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位,或对火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施。(2)丁、戊类厂房内的油漆工 段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区建筑面积的比例不大于 20%。考点 9:储存物品的火灾危险性分类及举例 储存物品的火举例 灾危险性类别 1. 己烷、戊烷,石脑油,环戊烷,二硫化碳,苯,甲苯,甲醇,乙醇,乙醚,蚁酸甲酯、醋酸甲 酯、硝酸乙酯,汽油,丙酮,丙烯,酒精度为 38 度及以上的白酒 2. 乙炔,氢,甲烷,乙烯,丙烯,丁二烯,环氧乙烷,水煤气,硫化氢,氯乙烯,电石,碳化铝 3. 硝化棉,硝化纤维胶片,喷漆棉,火胶棉,赛璐珞棉,黄磷 甲 4. 金属钾、钠、锂、钙、锶,氢化锂、氢化钠,四氢化锂铝 5. 氯酸钾、氯酸钠,过氧化钾、过氧化钠,硝酸铵 6. 赤磷,五硫化二磷,三硫化二磷 1. 煤油,松节油,丁烯醇,异戊醇,丁醚,醋酸丁酯,硝酸戊酯,乙酰丙酮,环己胺,溶剂油, 冰醋酸,樟脑油,蚁酸 2. 氨气,一氧化碳 3. 硝酸铜,铬酸,亚硝酸钾,重铬酸钠,铬酸钾,硝酸,硝酸汞,硝酸钴,发烟硫酸,漂白粉 乙 4. 硫黄,镁粉,铝粉,赛璐珞板(片),樟脑,萘,生松香,硝化纤维漆布,硝化纤维色片 5. 氧气,氟气,液氯 6. 漆布及其制品,油布及其制品,油纸及其制品,油绸及其制品 1. 动物油、植物油,沥青,蜡,润滑油、机油、重油,闪点≥60℃的柴油,糖醛,白兰地成品库 丙 2. 化学、人造纤维及其织物,粒径≥2mm 的工业成型硫黄,冷库中的鱼、肉间 丁 自熄性塑料及其制品,酚醛泡沫塑料及其制品,水泥刨花板 钢材,铝材,玻璃及其制品,搪瓷制品,陶瓷制品,不燃气体,玻璃棉,岩棉,陶瓷棉,硅酸铝戊 纤维、矿棉,石膏及其无纸制品,水泥、石、膨胀珍珠岩 注:(1)同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。(2)丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量 1/4 或可燃包装体积大于物品本身体积的 1/2 时,应按丙类确定。
考点 10:民用建筑的分类 名称 高层民用建筑 一类 建筑高度大于 54m 的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑) 二类 建筑高度大于 27m,但不大于 54m 的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑) 除一类高层公共建筑之外的其他高层公共建筑 单、多层民用建筑 建筑高度不大于 27m 的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑) 住宅建筑 公共建筑 1. 建筑高度大于 50m 的公共建筑 2. 建筑高度24m 以上部分任一楼层建筑面积大于1. 建筑高度大于 24m 的单1000 ㎡的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑 3. 医疗建筑、重要公共建筑、独立建造的老年人照料设施 4. 省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑 5. 藏书超过l00 万册的图书馆、书库 层公共建筑 2. 建筑高度不大于 24m 的其他公共建筑 考点 11:建筑构件的耐火极限:在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,到失去承载能力、完整性,或隔热性时止的所用时间,用小时(h)表示。 建筑构件到达耐火极限的三大判定条件
失去承载能力——承重或非承重建筑构件失去抵抗垮塌的能力。
失去完整性——分隔构件一面受火时,火焰和热气穿透构件,或在构件背火面出现火焰。失 去隔热作用——分隔构件一面受火时,背火面温度超过规定值。
失去完整性一定失去隔热性,但是失去隔热性不一定失去完整性。考 点 12:厂房仓库构件的主要调整: 建筑构件 防火墙 柱 非承重外墙 特殊情况 甲乙厂房、甲乙丙类仓库防火墙,4h 一、二级单层厂房(仓库)柱,其耐火极限分别 2.50h 和 2.00h 除甲乙仓库和高层仓库,一、二级非承重外墙,不燃墙体,0.25h,难燃墙体,0.50h 特殊:4 层及 4 层以下一、二级丁戊地上厂房(仓库)非承重外墙,不燃墙体,耐火极限不限 二级厂房(仓库)房间隔墙,难燃墙体时,耐火极限提高 0.25h 二级多层厂房、仓库内预应力钢筋混凝土楼板,0.75h 一、二级厂房(仓库)上人平屋顶,屋面板分别 1.50h 和 1.00h 自喷全保护的一级单、多层厂房(仓库)的屋顶承重构件,1.00h 二级建筑不燃材料做吊顶,耐火极限不限 房间隔墙 楼板 屋面板 屋顶承重构件 吊顶 考点 13:厂房和仓库的最低耐火等级厂房的最低耐火等级 名称 高层厂房 甲、乙类厂房 使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房 二级 燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量≤4t/h 时,可采用三 级耐火等级的建筑 最低耐火等级 二级 二级 备注 建筑面积≤300 ㎡的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级建筑 当为建筑面积≤500 ㎡的单层丙类厂房或 建筑面积≤1000 ㎡的单层丁类厂房可采用三级耐火等级建筑 使用或储存特殊贵重物品的机器、 二级 仪表、仪器等设备或物品的建筑 锅炉房 二级 油浸变压器室、高压配电装置室 二级 单、多层丙类厂房和多层丁、戊类三级 厂房 仓库的最低耐火等级 名称 高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库、储存可燃液体的多层丙类仓库 粮食筒仓 粮食平房仓 单层乙类仓库,单层丙类仓库、储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库 最低耐火等级 二级 二级 三级 三级 二级耐火等级时可采用钢板仓 备注 考点 14:民用建筑构件的主要调整: 建筑构件 房间隔墙 楼板 屋面板 吊顶 特殊情况 二级采用难燃墙体的房间隔墙时,0.75h 当房间≤100 ㎡时,房间隔墙 0.50h 难燃或 0.30h 不燃 1、高度>l00m 的民用建筑,楼板 2.OOh 2、二级多层住宅预应力钢筋混凝土楼板,0.75h 一、二级上人平屋顶,屋面板分别 1.50h 和 1.00h 二级采用不燃材料吊顶,耐火极限不限 三级医疗、中小学、老年人、托儿所、幼儿园吊顶,应不燃,当采用难燃时,耐火极限 0.25h 二、三级建筑门厅、走道的吊顶应采用不燃材料 一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料。屋面防水层宜采用不燃、难燃材料,当采用 可燃防水材料且铺设在可燃、难燃保温材料上时,防水材料或可燃、难燃保温材料应采用不燃 材料作防护层。建筑内预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且
节点的耐火极限不应低于相应构件的耐火极限。 考点 15:防火间距(仓库均不包含甲类仓库) (一)工业建筑
厂房-厂房、仓库、民用;仓库-仓库、民用:L=A+B1+B2(A:高层 13m,甲类 12m,其他 10m; 一二级 B=0,三级 B=2,四级 B=4)
甲乙-重要公共 50m;甲乙-明火 30m;甲乙-民单多 25m;甲乙-民高 50m; 单多戊-单多戊减 2m;单多戊-民用=民用-民用; 丙丁戊的配套生活用房视为民房,与所属厂房 6m。工业建筑防火间距不足采取的措施: 建筑类型 防火间距不足的技术措施 较高+防火墙(一高) 均一厂房与厂房 二级 相同+防火墙+屋顶 1.0h(一平) 较低+防火墙+屋顶 1.0h+无天窗(一低) 较高+甲级洞口(三高) 防火间距 防火间距不限 (甲类厂房之间不应小于 4m) 有甲乙:≥6m 无甲乙:≥4m 防火间距可减小 25% 丙丁戊之间+两面不燃墙(屋檐)+洞口面积≤5%+不正对 (二)民用建筑 民用-民用:13911146798,1012; 民用-10KV 以下的预装式变电站 3m;
民用-锅炉房,锅炉房视为丁类厂房,如果锅炉小,则锅炉房视为民用(单台蒸汽锅炉的蒸 发量不大于 4t/h 或单台热水锅炉的额定热功率不大于 2.8MW 的燃煤锅炉); 成组布置的民用建筑组内 4m;
超过 100m 的民用建筑防火间距不应减小。民用建筑防火间距不足采取的措施: 民用建筑 措施 较高+防火墙(一高) 高 15m+防火墙+较低一、二级(二高) 相同+防火墙+屋顶 1.0h+均一二级(一平) 较低+防火墙+屋顶 1.0h+无天窗+较低一二级(一低) 较低+高出 15m 甲幕帘+无天窗+较低一二级(三高) 单多层+不燃性墙体(屋檐)+洞口不正对+面积≤5% 防火间距 不限 3.5/高层 4m 减小 25% 考点 16:设备用房平面布置1.锅炉房、变压器室 布置 设置部位 要求 宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间(锅炉房)的耐火等级不应低于二级 布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻 应设置在首层或地下一层的靠外墙部位 常(负)压燃油或燃气锅炉,可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉, 距离通向屋面的安全出口不应小于 6m 采用相对密度(与空气密度的比值)不小于 0.75 的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下 设置层数 防火分隔 应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于 1.50h 的不燃性楼板分隔。确需在隔墙上开设的门、窗应采用甲级防火门、窗