风机盘管安装注意事项:
1,机组应由熟练该类产品及本地相关规定的专业人员安装。
2,为了排除搬运中可能造成的意外情况,安装前应对机组盘管进行(1.0Mpa)的探漏检验。
3,进行安装之前,首先检查前期的准备工作是否就绪,如风管、 水管、电线接口以及机组固定螺杆等。 4,立式机组安装在水平地面上 ;卧式机组进行吊装,建议客户采用直径6-8MM全螺纹螺杆配合平垫圈、弹簧垫圈和螺母进行固定,机组吊装应保持牢靠,吊装点应紧固且需有足够强度以承受机组运行重量及运行时的振动,吊装机组时应确保水盘坡向排水管5°以上,以利于冷凝水外流。
5,机组安装时,水管和机组的连接建议采用挠性接管和生胶带密封,管道连接时不可用力过猛,扭力不应超过205.6N.M,避免扭裂漏水。
6,机组的进水管上应安装水过滤器,以免污物堵塞盘管;机组进水应该要经过软化处理,以保证盘管的换热效率。
7,机组进出水管道应装有阀门,一调节水流量及检修时能够切断水源;管道应预保温,以免阐释 冷凝水泄露。
8,冷冻水水泵进口处需安装过滤器,以免赃物堵塞盘管。
9,对于不带空气过滤器的机组,请在回风口处安装过滤网,以防止尘埃堵塞盘管翅片,确保换热效果。 10,接线前,请检查电源的电压、频率及相数是否与机组要求一致,电源电压偏差不超过额定电压的10%。电源和开关连接应严格按照电气原理图进行,接地线应可靠连接。接线图如下所示: 11,严禁多台机组共用一个温控器进行控制。
12,天花板暗装式机组的安装:将天花上预留的螺杆穿入机组顶面的四个腰型孔,平垫圈、弹簧垫圈和螺母进行固定,注意调整水平,使水盘的排水方向形成5°左右的倾角,以便于排水。
13,立式暗装机组的安装:此类机组的固定可从机组后面安装直径6-8MM嵌墙全螺纹螺杆配合平垫圈、弹簧垫圈和螺母进行固定。固定时注意调节地脚,在水盘的排水方向形成5°左右的倾角,以便于排水。 14,卧式明装机组的安装:通过机组上预留的四个椭圆孔,用平垫圈、弹簧圈和螺母将机组固定在天花板预留的吊杆上。注意调整水平,使水盘的排水方向形成5°左右的倾角,以便于排水。清洗或更换过滤器时,讲过滤器朝上推10mm左右,然后往回风口方向水平朝下拉出过滤器。
15,立式明装机组的安装:将机组在地面固定。注意调整水平,使水盘的排水方向形成5°左右的倾角,以便于排水。机组两侧预留有足够的空间,方便驳接机组水管及电源线。清洗或更换过滤器时,将过滤器朝上推10mm左右,然后往回风口方向水平朝下拉出过滤器。