二、塔吊的基本参数信息

塔吊型号: TC5610 塔吊起升高度H=90.0m, 塔吊倾覆力矩设计值M=1552kN·m, 塔身宽度B=1.60m, 基础以上土的厚度D=0m, 基础承台宽度Bc=5.00m, 基础承台厚度Hc=1.00m, 承台钢筋级别: HPB335, 承台箍筋间距S=180.000mm, 承台砼的保护层厚度=50mm, 基础承台混凝土强度等级:C35。 桩直径或者方桩边长=800mm 桩间距a=3.0m, 塔机自重:45.6t(配重14.6t) 三、塔吊单桩基础计算书

(一)、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算

作用于桩基承台顶面的竖向力F=511.2kN, 90米高度时塔吊重量为1050 kN。

塔吊的倾覆力矩M=1552N。

(二)、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算

图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。 1. 桩顶竖向力的计算

依据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008的第5.1.1条。取最不利情况计算:

其中 n──单桩个数,n=4;

F──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=1050kN; G──桩基承台的自重

G=1.2×(25×Bc×Bc×Hc+20×Bc×Bc×D) =1.2×(25×5.00×5.00×1+20×5.00×5.00×0)=750kN; Mx,My──承台底面的弯矩设计值,取1552kN.m;

xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离a/2=2.12; Ni──单桩桩顶竖向力设计值(kN); 经计算得到单桩桩顶竖向力设计值为:

最大压力:Ni =(1050+750)/4+1552×2.12/(2×2.12)=815.87kN。 最小压力:Ni =(1050+750)/4-1552×2.12/(2×2.12)=84.13kN。

22

0.5

四桩均受压力,进行下一步的验算。 2. 矩形承台弯矩的计算

依据《建筑桩基础技术规范》JGJ94-2008的第5.9.2条

其中 Mx1,My1─ 计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m); xi,yi─ 垂直Y轴和X轴方向自桩轴线到计算截面的距离,

取a/2-B/2=3.0/2-1.6/2=0.7m;

Ni1─扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),

Ni1=Ni-G/n=815.87-750/4=628.37kN/m2;

经过计算得到弯矩设计值:

Mx1=My1=2×628.37×0.7=879.718kN.m。

四、矩形承台截面主筋的计算

依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第6.2条受弯构件承载力计算。

式中,αl──系数,当混凝土强度不超过C50时, α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,期间按线性内插法得1.00; fc──混凝土抗压强度设计值查表得16.7N/mm2; ho──承台的计算高度Hc-100.00=900.00mm; fy──钢筋受拉强度设计值,fy=300.00N/mm2; 经过计算得:

αs=879.718×106/(1.00×16.7×5000.00×900.002)=0.013; ξ =1-(1-2×0.013)0.5=0.013;

γs =1-0.013/2=0.9935;

Asx =Asy =879.718×106/(0.9935×900.00×300.00)=3279.53mm2。 根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第8.5条受弯构件最小配筋率为0.2 和 45ft/fy =45×1.67/300=0.2505中的较大值,取0.2505

最小受力钢筋面积为:0.2505×900×5000/100=11272.5mm2 单层钢筋为11272.5/2=5636.25>3279.53 mm2 本基础选用:HRB335钢筋,规格:Ф25, 双层双向,上下层纵横向各24根。

单向钢筋面积:24条×3.14×12.52mm2/条=11812.5mm2 满足要求。 五、矩形承台斜截面抗剪切计算

依据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)的第5.9.9条和第5.6.11条。根据第二步的计算方案可以得到XY方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称性,记为V=932.22,我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:

其中,bo──承台计算截面处的计算宽度,bo=5000mm; ho──承台计算截面处的计算高度,ho=900mm; λ──计算截面的剪跨比,λx=ax/ho,λy=ay/ho,

此处,ax,ay为柱边(墙边)或承台变阶处至x, y方向计算一排桩的桩边的水平距离,得(Bc/2-B/2)-(Bc/2-a/2)=a/2-B/2=700.00mm, 当 λ<0.25时,取λ=0.25;当 λ3时,取λ=3, 满足0.25-3.0范

围。得λ=0.78;

βhs──受剪切承载力截面高度影响系数,当ho<800mm时,取ho=800mm,当ho>2000mm时,取ho=2000mm,得βhs=0.971; ft──C35混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.7N/mm2; α──承台剪切系数, α=1.75/(0.78+1)=0.983 则,0.971×0.983×16.7×5000×900=7173.015KN

≥1.2×815.87=979.044 经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!

第三节 塔吊桩竖向极限承载力验算

本工程采用人工挖孔桩,塔吊桩基设计长度10-12m,直径D=800mm,混泥土强度C25,纵筋主筋采用工程桩配筋9Ф14,箍筋为螺旋箍φ

a100,加劲钢筋Ф12○a2000。桩端锚入8@200,桩顶4000范围内Ф8○

持力层800mm,持力层为中风化泥岩,桩底扩大头为1200mm,锅底为100mm.

一、桩基竖向承载力计算

桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.2.1条桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=815.87kN;

《建筑桩技术规范》(JGJ94-2008)的第5.3.3条单桩竖向极限承载力标准值公式:

TC5610塔吊基础设计施工方案

二、塔吊的基本参数信息塔吊型号:TC5610塔吊起升高度H=90.0m,塔吊倾覆力矩设计值M=1552kN·m,塔身宽度B=1.60m,基础以上土的厚度D=0m,基础承台宽度Bc=5.00m,基础承台厚度Hc=1.00m,承台钢筋级别:HPB335,