好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

门禁控制器接线原理图

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

门禁系统操作手册

中,软件可以对刷卡记录进行统计处理,查看开门刷卡信息,并以Word、Txt、Excel等文档格式分类导出各类统计数据。

(3)、消防、报警联动

控制器有报警、火警输入、输出端口,可外接消防、报警设备,实现与外接消防报警设备的联动,控制器接到火警信号,指令继电器动作,打开相关的门,蜂鸣器发出报警音。

(4)、通讯

485控制器带有485输串行通讯的工业协议,可以实现与电脑数据互传和通讯,可外接四个ID或IC韦根读卡器。TCP/IP控制器带有TCP/IP通讯接口,可直接与网口联接到互联网,可外接四个ID或IC韦根读卡器外,拓展后还可以外接485读卡器。

(5)、返潜返、防尾随实现在有些特定的场合要求,执卡者从某个门刷卡进来就必须从某个门刷卡出去,刷卡记录必须一进一出严格对应。进入进门未刷卡,尾随别人进来,出门刷卡时系统就不准他出去,如果出门未刷卡,尾随别人出去,下次就不准他进来。

(6)、互锁

在银行储蓄所、金库等严格场合要求某个门没有关好前,另外一个门是不允许人员进入的,控制器可以实现双门互锁。

(7)、开门方式

卡只用一张卡设置就可以进行身份识别,刷卡开门。

卡+密码需要通行时,要求刷卡且接着按下密码,通过鉴别以后,才能通行。密码为4位的数字,且每次按下时间间隔不能大于5秒。否则请重新刷卡重新输入密码。如果按错一个密码,可以按“*”键重新输入,也可以按“#”结束输入,再重新刷卡。等待按密码时读卡器有声音和灯光提示。

密码只要密码就可以进行身份识别,而不需要刷卡。按密码时候请连续输入8位的数字。每次按键时间不能大于5秒。等待按密码时读卡器有声音和灯光提示。

双卡用2张卡同时刷才能开门。要求2张卡在这个时间段有权出入且都是双卡鉴别方式。刷第1张卡以后,在5秒内需刷第2张卡才能开启门,刷卡不分先后。

首卡开门具有自由通行的卡刷了以后,门将保持开的状态,直到手工通过软件关门或到该自由通行的时间的结束,自由通行的结束时间就是该授权的开放时间的结束。

(8)、防雷击、防浪涌

控制器采用三级的防雷设计,先通过放电管将雷击产生的大电流和高电压释放掉,在通过电感和电阻电路钳制进入电路的电流和电压。然后通过TVS高速放电管将残余的电流和电压在其对电路产生损害前以高速释放掉。

(9)、数据库配置

门禁管理系统软件默认使用Access数据库,安装完成就可以使用,也可以配置数据库的连接,使用SQLServer数据库。

(10)、考勤功能

对刷卡信息进行处理后,轻松实现考勤管理功能,考勤数据统计查询及导出功能。(11)、在线巡更

指定联线中的任意控制器的任意门作为巡更点,实现在线巡更管理功能。

4.基本配置

一个最简单不联网门禁系统的配置包括:一台门禁一体机,一个12V电源,一个出门按扭,一把电锁。一个最简单的联网门禁系统的配置包括:一台门禁控制器,一个12V电源,一个出门按扭,一把电锁,一个读卡器,一个485通讯转换器。(如下图)

11

门禁系统操作手册

三.门禁的使用

1.建议安装调试过程

1.安装控制器主机,接通电源,短接出门按钮,观察继电器动作和继电器开锁指示灯状态变化。2.接通485通讯,安装软件,在软件里面添加控制器,注意填写正确的序列号。3.打开调试界面观察通讯情况。

4.观察是否正常通讯,通讯后用软件开关门,是否成功。5.安装读卡器,刷卡操作是否有正确的记录。

6.增加用户、发卡、授权操作,下载卡到控制器,刷卡观察记录是否正常。7.安装锁接上锁的连接线,再刷卡后观察记录和锁是否正常。8.安装其它附属设备如按钮等。

2.门禁系统的施工布线规范和注意事项

读卡器到控制器的线:建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线),数据线Data1Data0互为双绞。线径建议0.3平方毫米以上。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。

按钮到控制器的线:建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米以上。

电锁到控制器的线:建议使用两芯电源线,线径在1.0平方毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联,和;或者通过电源的微调按钮,调高输出电压到14V左右。最长不要超过100米,一般控制在60米以内。门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.3平方毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态或者无需门长时间未关闭报警和非法闯入报警功能,门磁线可不接。

控制器到控制器之间:以及控制器到转换器的线,建议使用8芯屏蔽双绞网线。线径在0.3平方毫米以上,485+和485-一定要互为双绞,其中6芯备用,屏蔽线可不接,如果通讯不畅通,可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+和485-之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。485总线长度,理论上是可以达到1200米,建议根据控制器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米。如果超过请选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。

12

门禁系统操作手册

4.布线说明

所有走线都必须套管,PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障。

虽然控制器具备了良好的防静电、防雷击、防漏电设计,请务必保证控制器机箱和交流电地线连接完善,且交流电地线真实接地。

建议您不要经常带电拔插接线端子,请务必拔下接线端子,再进行相应的焊接工作。请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片,非专业的操作会导致控制器损毁。不要将控制器和其他大电流设备接在同一供电插座上。

读卡器、按钮的安装高度是距地面1.45米,可以根据客户的使用习惯,适当增加或者降低。控制器建议安装在弱电井、天花板口等便于维护的地点。

接线端子注意规范接线,不要裸露金属部分过长,以免引起短路和通讯故障。

我建议各位朋友在现场调试一定要随身携带几个确保以前可以接长距离和多负载的转换器,一台常用的电脑笔记本,测试通路断路的万用表,几个120欧姆的终端电阻,肯定会帮上你不少忙的。

欢迎多多交流QQ10069

10669

13

门禁控制器接线原理图

门禁系统操作手册中,软件可以对刷卡记录进行统计处理,查看开门刷卡信息,并以Word、Txt、Excel等文档格式分类导出各类统计数据。(3)、消防、报警联动控制器有报警、火警输入、输出端口,可外接消防、报警设备,实现与外接消防报警设备的联动,控制器接到火警信号,指令继电器动作,打开相关的门,蜂鸣器发出报警音。(4)、通讯4
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9hrsm2b6gb6tzp833x4z
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享