一.设备特性:

1.485控制器特性

485门禁控制器使用标准的工业串口通信,通信距离可达1200米,每个总线可以接255台设备,使用485集线器可以扩展多条总线。支持多达6个输出和10个输入。型号有单门、双门、4门等。

??

标准485(波特率9600)通讯;

大容量存储卡,54000卡记录,60000刷卡记录,10000报警记录(控制器的记录保存在Flash里面;双存储器,卡数据、刷卡记录分别存储,数据不易丢失;在脱机状况下,如果记录(刷卡记录和报警记录)超出容量,将覆盖最早的记录);

?开门时区设置多达16组,且可以分别设定对应的多种开门方式,如卡、卡+密码、密码、双卡、首卡开门等;

????????

支持远程操作开关门、远程开关火警、报警。支持软件锁门常闭功能;支持多个报警事件的报警输出,如无效卡、无效时间、门报警、门开超时等;默认支持2—4个weigend读卡器,自动适应26、34、37协议;支持多达6个输出,分别控制门和报警输出联动;多门控制器支持互锁、防潜返功能;所有设备可以混合安装在一个系统里面;

配合软件支持考勤、实时在线巡更功能。支持多用户多机实时管理监控;内置web网页,同时可以网络实时监控;

2.TCP/IP控制器特性

以太网门禁控制器是专门为对通信要求比较高而设计的门禁设备。具有远程升级、远程初始化、数据复位、防区功能的功能;可以扩展的485接口空间;支持多达6个输出和10个输入。是一个可以通过以太网进行远程管理的门禁系统。型号有单门、双门、4门等。

???

标准10MTCP/IP通讯;

大容量存储卡,支持远程升级版卡容量4000,刷卡记录4000,报警记录6000;

标准版卡容量54000,刷卡记录60000,报警记录20000(控制器的记录保存在Flash里面。在脱机状况下,如果记录(刷卡记录和报警记录)超出容量,将覆盖最早的记录);双存储器,卡数据、刷卡数据分别存储。

?开门时区设置多达16组,且可以分别设定对应的多种开门方式,如卡、卡+密码、密码、双卡、

2

门禁系统操作手册

首卡开门等;?????

支持远程操作开关门、远程开关火警、报警;

支持多个报警事件的报警输出,如无效卡、无效时间、门报警、门开超时等;默认支持2—4个weigend读卡器,也可以扩展接1-8个485个读卡器;支持多达6个输出。分别控制门和报警输出联动;

内置Web网页,无需安装软件进行管理,支持Web操作,可以复位、重启动、设置485读卡器序列号;?

支持FTP远程升级。

3.电气特性主机输入:12VDC

电流:90mA-120mA(不包括锁、读卡器)额定功率:≤1W温度:-20℃—50℃湿度:10%~95%R。H断电保护:2年

4.主要性能参数表

2个3个4个

单门

4个4个6个

485波特率9600

16个开放时间,支持有效日期

单卡卡+密码双卡密码

1-65535秒1-255秒支持支持

门报警、无效卡、无效时间、开门时间太长等

1-65535秒或者无限制1-65535秒或者无限制20000(TCP/IP50000)20000(TCP/IP60000)10000(TCP/IP20000)

3

双门

4个6个10个(TCP/IP)

4门

WG读卡器输出接口输入接口通讯接口开放时区鉴别方式开门时间开门超时互锁事件输出事件报警报警时间火警报警卡存储量刷卡事件报警记录

8个开放时间,支持有效日期首卡开门

门禁系统操作手册

脱机运行假日远程开门远程锁门

支持支持支持支持

二.设备接口

1.读卡器接口

门禁主机使用WG读卡器做为读卡输入设备,通讯协议是WG26/34等。分别是ReaderA和ReaderBReaderC、ReaderD。单门对应AB,分别表示进门、出门;2门的有4个:AB代表门1的进出读卡器,CD代表门2的进出读卡器。4门控制器ABCD读卡器对应1-4门。

读卡器接线的时候使用5条线。线定义标识线颜色

12V正极12V红

12V负极GND黑

数据0Data0绿

数据1Data1白

声光控制线BuzzLED灰蓝

其中声光控制线在读卡器上面有2条线,在这里合并接在一起。也可以不接,不接的时候在刷卡将不能通过声光判别是否有效刷卡。这里的颜色不一定是实际情况,部分型号和厂家的读卡器有不同的颜色表示,请按实际标识对应接线。

WG读卡器到控制器距离理论值不能超过100米,实际应用控制在80米以内。

2.输出接口

输出接口包括锁控制接口和报警输出以及火警输出3类。

所有的输出接口都是干接点,也就是只提供开关功能。通过这些接口来对被控制设备进行通断动作。接口列表:

输出接口标识接法输出说明

发生火警的输出火警报警Fire

报警输出AlarmA

常开常闭1-65535秒或者无限制在控制器发生事件报警的输出点

锁的控制点1-4个门锁Lock

输出端子每组输出都是由常开、常闭、公共端组成。接线的时候公共端必须接,另外根据接线的设备选择常开或者常闭。一般接线:

电源正极——公共端(COM)

常闭NC(常开NO)——锁正极

锁负极——电源负极

断电开锁:当断开电源时,锁打开

阳极锁、磁力锁等断电闭合的设备选择常闭通电开锁:当接通电源时,锁打开

阴极锁、电控锁等通电断开的设备选择常开

也可以用门禁控制非锁类设备,如灯、自动门、电梯、三棍闸机,接线方法同上。

4

门禁系统操作手册

参考见下面接线图!

3.输入接口

控制器默认多个输入接口,所有的输入接口都是通断动作,也就是使用开关设备来控制,接线不分正负,如按钮、碎玻等。要使这些接口发生作用,必须是使他们断开或者连接的变化的时候。如按钮是从断开变为连接的时候表示按钮按下。

输入接口表配置:序号12345678910

输入接口按钮A按钮B按钮C按钮D门磁A门磁B门磁C门磁D火警输入报警输入

生效方向闭合闭合闭合闭合双向双向双向双向断路闭合

标识EXITAEXITBEXITCEXITDMSGAMSGBMSGCMSGDFireAlarm

单门√———√———√√

2门√√——√√——√√

4门√√√√√√√√√√

默认断开断开断开断开闭合闭合闭合闭合闭合断开

门磁:是检测门状态的输入点。

门的状态:当门磁闭合且锁输出为闭合的时候门闭合,门磁断开或者锁输出为开门的时候门即表示开。安装后如果不使用门磁功能,请短接门磁输入。4.通讯接口(1)485控制器接口