4.4 形体竣工断面图应绘出设计线,标出实测点及其偏离数值。也可用图表形式列出测点设计值、实测值、偏离值。
4.5 孔洞的形体竣工验收测量,可根据逐层放样时放样点至建筑物边线所量取的数值汇总整理成图表。
4.6 形体竣工验收测量资料整编后归档保存,并报送测量监理工程师和竣工验收管理部门。
5.金属结构与机电设备安装验收测量
5.1 金属结构与机电设备安装验收测量主要指弧形门、人字门、平面闸门的主轨、反轨、侧轨,水轮发电机座环里衬、压力钢管,门、塔机和桥机轨道。安装定位后,需要由测量人员使用满足精度要求的相应测量仪器且架在安装基准点上进行验收测量。 5.2 门机、塔机、桥机(天车)主要检查验收轨道的水平度、平行性和两轨间距。
5.3 弧形门、人字门、平面闸门的主轨和反轨,主要检查验收底坎的水平度,门轨的垂直度及相对于安装轴线的偏差。 5.4 水轮发电机座环和里衬,主要检查验收水平度和相对机组中心线偏差,相对水平度精度要求高,一般为±0.2mm,因此使用的钢板尺应经过检验并在底部安装球头,上部安装水泡。 5.5 压力钢管各接口中心相对于安装轴线和高程基点的偏差检查验收,测量偏差一般为±10mm。
5.6 整理竣工验收测量资料,绘制成必要的图表。报送测量监理工程师和竣工验收管理部门。
水利水电工程验收测量作业指导书
4.4形体竣工断面图应绘出设计线,标出实测点及其偏离数值。也可用图表形式列出测点设计值、实测值、偏离值。4.5孔洞的形体竣工验收测量,可根据逐层放样时放样点至建筑物边线所量取的数值汇总整理成图表。4.6形体竣工验收测量资料整编后归档保存,并报送测量监理工程师和竣工验收管理部门。5.金属结构与机电设备安装验收测量5.1