满堂脚手架计算书
计算依据:
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、架体参数
满堂脚手架长度L(m) 50.1 脚手架搭设高度H(m) 4 立杆纵距la(m) 立杆布置形式 1.0 单立杆 满堂脚手架宽度B(m) 19.5 纵横向水平杆步距h(m) 立杆横距lb(m) 1.5 1.0 横杆与立杆连接方式 双扣件 扣件抗滑移折减系数 1 平台横向支撑钢管类单钢管 型 立杆伸出顶层水平杆0.3 中心线至支撑点的长度a(m) 纵向钢管验算方式 简支梁 立柱间纵向钢管支撑2 根数n 立杆计算长度系数μ 2.176 横向钢管验算方式 简支梁 二、荷载参数 脚手架钢管类型 脚手板类型 Φ48.3×3每米钢管自重.6 g1k(kN/m) 木脚手板 脚手板自重标准值2g2k(kN/m) 0.04 0.35 0.17 栏杆、挡脚板类型 栏杆、木脚挡脚板自重标准值---
-
手板挡板 g3k(kN/m) 密目式安全立网自重0.1 标准值g4k(kN/m) 材料堆放荷载2q1k(kN/m) 平台上的集中力F1(kN) 2每米立杆承受结构自0.1621 重标准值gk(kN/m) 施工均布荷载2q2k(kN/m) 立杆轴心集中力F2(kN) 风荷载标准值2ωk(kN/m) 3 0 1 1 基本风压ω0(kN/m) 0.75 风荷载体型系数μs 1.04 三、设计简图
风压高度变化系数μz 1.09 0.8502 搭设示意图:
---
-
平台水平支撑钢管布置图
平面图
---
-
侧立面图
四、板底支撑(纵向)钢管验算 钢管类型 钢管截面惯性矩4I(cm) Φ48.3×3钢管截面抵抗矩 3.6 W(cm) 12.71 钢管弹性模量2E(N/mm) 纵向钢管验算方式 5.26 2.06×10 简支梁 5钢管抗压强度设计值 205 2[f](N/mm) G1k=g1k=0.04kN/m
G2k=g2k×lb/(n+1)=0.35×1.0/(2+1)=0.12kN/m Q1k=q1k×lb/(n+1)=1×1.0/(2+1)=0.33kN/m Q2k=q2k×lb/(n+1)=3×1.0/(2+1)=1.0kN/m
---
-
1、强度验算
板底支撑钢管按照均布荷载下简支梁计算 满堂脚手架平台上的无集中力
q=1.2×(G1k+G2k)+1.4×(Q1k+Q2k)=1.2×(0.04+0.12)+1.4×(1.0+0.33)=2.054
板底支撑钢管计算简图
Mmax=ql/8=2.054×1.0/8=0.257kN·m Rmax=ql/2=2.054×1.0/2=1.027kN
σ=Mmax/W=0.257×10/(5.26×10)=48.86N/mm≤[f]=205N/mm 满足要求!
满堂脚手架平台上增加集中力最不利计算
q=1.2×(G1k+G2k)+1.4×(Q1k+Q2k)=1.2×(0.04+0.12)+1.4×(1.0+0.33)=2.054
q2=1.4×F1=1.4×1=1.4kN
---
6
3
2
2
2
2
满堂脚手架计算书