施 工 技 术
CO NSTRUCTI ON TEC HNOL OGY 2008年6月 第37卷 增刊
GRC 轻质隔墙板施工工艺与应用分析 杨海波
(德州天元集团有限责任公司,山东德州 253015
[摘要]GRC 轻质隔墙板是一种轻质高强的新型建筑材料,具有施工工艺简单、操作方便、无需抹灰、成本较低、施工效率高等特点,指出了其具体的施工工艺与应用分析。实践证明,此工艺施工效果良好。[关键词]GRC 轻质隔墙板;施工工艺;应用;分析
[中图分类号]TU765 [文献标识码]A [文章编号]100228498(2008S020340203 C onstructi on Technol ogy and App lica ti on Ana l ysis of GRC L i ght 2weigh t Par tition Board Ya ng Ha i b o
(Dezho u T i a nyua n Gro up Co .,Lt d.,D ez hou ,Shando ng 253015,Ch i na Abstr act :As a ne w buil d i ng m ater i a ,l GRC lig ht-we i ght pa rti tio n boa rd has m any advantages ,such as s i m p l e construc 2
ti on technolog y ,convenien t o perati on ,w it hout plaste r ,l o w cost and h i gh e ffi c iency .Co nstructio n technolo gy and applica 2ti on ana l ysis are pro posed i n this paper .It proves tha t the technology has good co nstructio n e ffect .
K ey w ord s :GRC li ght 2we i ght partiti on board ;co nstructio n technol ogy ;appli catio n ;ana l ys i s
[收稿日期]2008203226
[作者简介]杨海波,德州天元集团有限责任公司副总经理,工程师,德州市德城区三八路164号 253015,电话:(05342686103,E 2m ai :l yanghai bo555@sohu .co m 现代建筑逐步向高层、大开间方向发展,GRC (玻璃纤维增强水泥glass fi bre reinf orced ce m ent轻质隔墙板是一种轻质高强的新型建筑材料,具有轻质、大块、空心、利废、性能优异、不需煅烧、工艺简单、无需抹灰、成本较低、施工效率高等特点,是建筑物非承重部位替代粘土砖的最佳材料,符合国家禁止使用粘土砖的规定,符合墙体材料发展方向,具有强大的生命力。
1 GRC 轻质隔墙板施工工艺及操作要点1.1 工艺流程
材料检验y 技术交底y 清理基层y 放线y 固定U 形钢板卡y 排活安装y 检测垂直度、平整度y 固定隔墙板y 复测垂直度、平整度y 支模y 灌缝y 缚嵌缝带y 接缝抹浆y 刮腻子y 打磨平整y 面层涂料。1.2 操作要点
1材料检验材料进场后,技术人员对隔墙板材的品种、规格、性能、颜色等进行检查,检查是否符合订做的要求,同时还要有相应的检测报告;安装前,由施工人员检查隔墙板的外观质量,严禁使用破损和变形的隔墙板。轻质隔墙板的外观质量应符合表1的规定,允许尺寸偏差应符合表2的规定。
表1 外观质量 序号项 目
指标1板面外露筋,飞边毛刺,板面泛霜,板的横向、纵向、厚度方向贯通裂缝无2板面裂缝,长度50~100mm ,宽度0.5~1.0m m [2处/板3蜂窝气孔,长径5~30m m
[3处/板4缺棱掉角,宽度@长度10m m @25m m~20m m @30m m [2处/板5 壁厚/mm \\12
注:序号3、4、5项中低于下限值的缺陷忽略不计,高于上限值的 缺陷为不合格 表2 允许尺寸偏差 mm
序号项 目允许偏差
1长度?52宽度?23厚度?14板面平整[25对角线差[66侧向弯曲 L /1000
2技术交底 安装前,由现场技术人员将按现场条件编制的排版图详细向安装人员交底,排版图上包括按设计标明的条板规格尺寸及安装方法、次序、门窗洞口的主要尺寸,以及各种预埋件、连接件的设置位置。
340
3清理基层由安装人员将隔墙板与顶面、楼地面、墙面的结合部位及墙板两侧企口槽内清理干净,凡凸出墙面的砂浆、混凝土块等必须剔除并扫净,结合部位尽力找平。
4放线根据设计图纸及排版图要求,在楼地面、顶棚及墙面上放出隔墙及门窗位置线。
5固定U形钢板卡根据楼地面、顶棚及墙面上的位置线,用射钉枪将U形钢板卡逐一固定,其方法是在板顶部两板接缝处均设置1个,竖向与墙、柱连接处上、下面离板头20c m设置1个,板高3m以内在中部设置1个,大于3m中间均等设2个。