电力电缆的试验项目
电力电缆的试验项目
18.0.1 电力电缆的试验项目,包括下列内容:
1 测量绝缘电阻;
2 直流耐压试验及泄漏电流测量;
3 交流耐压试验;
4 测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比;
5 检查电缆线路两端的相位; 6 充油电缆的绝缘油试验; 7 交叉互联系统试验。
注: 1 橡塑绝缘电力电缆试验项目应按本条第
1、3、4、 5 和 7 款
进行。当不具备条件时,额定电压
U0/U 为 18/30kV 及以下电缆,
允许用直流耐压试验及泄漏电流测量代替交流耐压试验;
2 纸绝缘电缆试验项目应按本条第
3 自容式充油电缆试验项目应按本条第
1、 2 和 5 款进行; 1、 2、5、6 和 7 款进行; 18.0.2 电力电缆线路的试验,应符合下列规定:
1 对电缆的主绝缘作耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套
和铠装层一起接地;
2 对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的
单芯电缆主绝缘作耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一
端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地;
3 对额定电压为 0.6/1kV 的电缆线路应用 2500V 兆欧表测量导体对地
绝缘电阻代替耐压试验,试验时间 1min 。
18.0.3 测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘
电阻,应符合下列规定:
1 耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化;
2 橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于 0.5MΩ/km ;
3 测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级:
1)0.6/1kV 电缆 : 用 1000V 兆欧表。
2)0.6/1kV 以上电缆 :用 2500V 兆欧表; 6/6kV 及以上电缆也可用
5000V 兆欧表。
3)橡塑电缆外护套、内衬套的测量
:用 500V 兆欧表。 18.0.4 直流耐压试验及泄漏电流测量,应符合下列规定:
1 直流耐压试验电压标准:
1)纸绝缘电缆直流耐压试验电压
Ut 可采用下式计算, 对于统包绝缘(带绝缘):
Ut =5 ×(U0 +U) /2
对于分相屏蔽绝缘:
(18.0.4-1)
Ut = 5 ×U0
(18.0.4-2)
18.0.4 -1 的规定。
(KV)
试验电压见下表
表 18.0.4 -1 纸绝缘电缆直流耐压试验电压标准
电缆额
1.8/3 3
定电压 Uo/U
2.6/
6/6
3.
6
6/ 6/ 8. 2 2
10 7/10 1/35 6/35
直流试
12
验电压
17
4
2 0
3 0
4 7
4
1 05
1 30
2)18/ 30kV 及以下电压等级的橡塑绝缘电缆直流耐压试验电压应
按下式计算:
Ut = 4 U0× ;
3)充油绝缘电缆直流耐压试验电压,应符合表
(18.0.4-3)
18.0.4 - 2 的规定。
表 18.0.4 -2 充油绝缘电缆直流耐压试验电压标准 电缆额定电压 U0/U
(KV)
雷电冲击耐受电压 325 350 450 550 850 950 1050 1175 1300 1425
直流试验电压
48/66
165 175 225 275 425
475
64/110
127/220
510 585 650
710
200/330
290/500
1550
775 835
1675
注:1 上列各表中的 U 为电缆额定线电压; Uo 为电缆导体对地或对金
属屏蔽层间的额定电压。
2 雷电冲击电压依据现行国家标准《高压输变电设备的绝缘配合》
GB 311.1 规定。
4) 交流单芯电缆的护层绝缘直流耐压试验标准,可依据 18.0.9 条文
规定。
2 试验时,试验电压可分 4~6 阶段均匀升压 ,每阶段停留 1min ,并读取泄漏电流值 。试验电压升至规定值后维持 15min ,其间读取 1min
和 15 min 时泄漏电流。测量时应消除杂散电流的影响。
3 纸绝缘电缆泄漏电流的三相不平衡系数 (最大值与最小值之比 )不
应大于 2;当 6/l0kV
及以上电缆的泄漏电流小于 20μA 和 6kV 及以
10μA 时,其不平衡系数不作规定。泄
,不作为是否能投入
下电压等级电缆泄漏电流小于
漏电流值和不平衡系数只作为判断绝缘状况的参考
运行的判据。 其他电缆泄漏电流值不作规定。
4 电缆的泄漏电流具有下列情况之一者,电缆绝缘可能有缺陷,应
找出缺陷部位,并予以处理:
1) 泄漏电流很不稳定;
2) 泄漏电流随试验电压升高急剧上升;
3) 泄漏电流随试验时间延长有上升现象。