好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力电缆的试验项目.doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电力电缆的试验项目

电力电缆的试验项目

18.0.1 电力电缆的试验项目,包括下列内容:

1 测量绝缘电阻;

2 直流耐压试验及泄漏电流测量;

3 交流耐压试验;

4 测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比;

5 检查电缆线路两端的相位; 6 充油电缆的绝缘油试验; 7 交叉互联系统试验。

注: 1 橡塑绝缘电力电缆试验项目应按本条第

1、3、4、 5 和 7 款

进行。当不具备条件时,额定电压

U0/U 为 18/30kV 及以下电缆,

允许用直流耐压试验及泄漏电流测量代替交流耐压试验;

2 纸绝缘电缆试验项目应按本条第

3 自容式充油电缆试验项目应按本条第

1、 2 和 5 款进行; 1、 2、5、6 和 7 款进行; 18.0.2 电力电缆线路的试验,应符合下列规定:

1 对电缆的主绝缘作耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套

和铠装层一起接地;

2 对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的

单芯电缆主绝缘作耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一

端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地;

3 对额定电压为 0.6/1kV 的电缆线路应用 2500V 兆欧表测量导体对地

绝缘电阻代替耐压试验,试验时间 1min 。

18.0.3 测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘

电阻,应符合下列规定:

1 耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化;

2 橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于 0.5MΩ/km ;

3 测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级:

1)0.6/1kV 电缆 : 用 1000V 兆欧表。

2)0.6/1kV 以上电缆 :用 2500V 兆欧表; 6/6kV 及以上电缆也可用

5000V 兆欧表。

3)橡塑电缆外护套、内衬套的测量

:用 500V 兆欧表。 18.0.4 直流耐压试验及泄漏电流测量,应符合下列规定:

1 直流耐压试验电压标准:

1)纸绝缘电缆直流耐压试验电压

Ut 可采用下式计算, 对于统包绝缘(带绝缘):

Ut =5 ×(U0 +U) /2

对于分相屏蔽绝缘:

(18.0.4-1)

Ut = 5 ×U0

(18.0.4-2)

18.0.4 -1 的规定。

(KV)

试验电压见下表

表 18.0.4 -1 纸绝缘电缆直流耐压试验电压标准

电缆额

1.8/3 3

定电压 Uo/U

2.6/

6/6

3.

6

6/ 6/ 8. 2 2

10 7/10 1/35 6/35

直流试

12

验电压

17

4

2 0

3 0

4 7

4

1 05

1 30

2)18/ 30kV 及以下电压等级的橡塑绝缘电缆直流耐压试验电压应

按下式计算:

Ut = 4 U0× ;

3)充油绝缘电缆直流耐压试验电压,应符合表

(18.0.4-3)

18.0.4 - 2 的规定。

表 18.0.4 -2 充油绝缘电缆直流耐压试验电压标准 电缆额定电压 U0/U

(KV)

雷电冲击耐受电压 325 350 450 550 850 950 1050 1175 1300 1425

直流试验电压

48/66

165 175 225 275 425

475

64/110

127/220

510 585 650

710

200/330

290/500

1550

775 835

1675

注:1 上列各表中的 U 为电缆额定线电压; Uo 为电缆导体对地或对金

属屏蔽层间的额定电压。

2 雷电冲击电压依据现行国家标准《高压输变电设备的绝缘配合》

GB 311.1 规定。

4) 交流单芯电缆的护层绝缘直流耐压试验标准,可依据 18.0.9 条文

规定。

2 试验时,试验电压可分 4~6 阶段均匀升压 ,每阶段停留 1min ,并读取泄漏电流值 。试验电压升至规定值后维持 15min ,其间读取 1min

和 15 min 时泄漏电流。测量时应消除杂散电流的影响。

3 纸绝缘电缆泄漏电流的三相不平衡系数 (最大值与最小值之比 )不

应大于 2;当 6/l0kV

及以上电缆的泄漏电流小于 20μA 和 6kV 及以

10μA 时,其不平衡系数不作规定。泄

,不作为是否能投入

下电压等级电缆泄漏电流小于

漏电流值和不平衡系数只作为判断绝缘状况的参考

运行的判据。 其他电缆泄漏电流值不作规定。

4 电缆的泄漏电流具有下列情况之一者,电缆绝缘可能有缺陷,应

找出缺陷部位,并予以处理:

1) 泄漏电流很不稳定;

2) 泄漏电流随试验电压升高急剧上升;

3) 泄漏电流随试验时间延长有上升现象。