4、 测量最后贯入度应在下列正常条件下进行:桩顶没有破坏、锤击没有偏心、锤 的落距符合规

定、 桩帽和弹性垫层正常、 汽锤的蒸汽压力符合规定。 如果沉桩尚未达设 计标高,而贯入度突然变小,则可能土层中夹有硬土层,或遇到孤石等障碍物,此时切 勿盲目施打,应会同设计勘察部门共同研究解决。此外,由于土的固结作用,打桩过程 中断,会使桩难以打入,因此应保证施打的连续进行。

5、 打桩时,桩顶破碎或桩身严重裂缝,应立即暂停,在采取相应的技术措施后, 方可继续施

打。

6、 打桩时,除了注意桩顶与桩身由于桩锤冲击破坏外,还应注意桩身受锤击拉应 力而导致的水

平裂缝, 在软土中打桩, 在桩顶以下 1/3 桩长范围内常会因反射的张力波 使桩身受拉而引起水平裂缝。 开裂的地方往往出现在吊点和混凝土缺陷处, 这些地方容 易形成应力集中。采用重锤低速击桩和较软的桩垫可减少锤击拉应力。

三、打桩工程质量通病的预防

1、在打桩时遇下列情况,应暂停施工,并立即向甲方、监理汇报。

⑴、贯入度剧增。 ⑵、桩身突然倾斜。 ⑶、桩身断裂、桩头破损。

2、 高于地面的桩体严禁碰撞,若妨碍施工及高于设计标高时,应用专用截桩器截 除。 3、 严格控制收锤标准,认真做好现场记录,每条桩收锤时均应有施工管理人员现 场进行控

制,最后一米锤击数不宜超过 300击,最后三阵贯入度应符合设计要求。

第九章打桩施工安全措施

一、安全管理机构及责任制

本标段工程实行项目经理负责制,项目经理对本标段项目工程的安全负全面责任。

项目经理是安全生产第一责任人, 全面负责本项目的安全生产工作。 为了确保安全管理 目标的实现,项目部配备足够的安全管理人员, 并建立如下安全管理机构,全面负责本 项目的安全生产管理工作。

1、安全管理组织机构

项目经理

2、 安全管理责任制 )

⑴、我公司对本工程安全管理实行层层负领导小绷目经理、项目总工程师、安检工 程师、安检人员按相应职责、管理权限签订安保负责责任状,确保安全保证措施得到层 层落实。 作业队安全领导小组—

⑵、建立、健全各级安全岗位责任制,建立各项安全生产规章制度和安全操作规程, 建立相应的内部考核制度,责任落实至水、。陆施工班各级专职安检人员的监督作用, 及 时发现和排除安全隐患。

—各作业点的安全监督岗 —

3、 安全规章制度

建立安全生产领导小组和安全生产管理网络: 建立和落实各级安全生产责任制;建 立各项安全规章制度和安全操作规程; 建立相应的内部考核制度;积极落实安全生产检 查制度和事故隐患整改制度。

二、安全教育管理

1、项目经理、安全员等施工管理人员应持证上岗,现场作业人员必须经过安全培 训和岗前教育,并建立好

“三级教育卡” 。外来劳务人员或转岗民工也要经过安全培训 教育,方可上岗作业。每逢节假日或根据气候(季节性)的特点进行针对性的安全的教 育,教育的内容要记录在案。

2、编制培训计划,结合施工特点合理安排职工进行教育培训和特殊工程的审证工 作台。 3、安全教育要经常化、制度化。提高全体员工的安全意识,切实树立安全第一的 思想,建立完

善的安全工作保证体系, 对特种作业人员必须经培训合格后持证上岗; 对 新职工及合同工必须进行项目部、 作业队和班组三级安全教育和定期培训; 通过安全竞 赛、现场安全标语、图片宣传形式,增强全员安全生产的自觉性,时时处处注意安全, 把安全生产工作落到实处。

三、特殊工种安全管理

1、特殊工种人员(电工、机械操作工、电焊工、架子工、钻工等)必须经培训合 格持证上岗,

认真审查特种作业人员的操作证件是否有效, 无证或证书过期人员严禁上 岗。

2、特种作业人员应进行登记汇总,正确填写已审日期及下次复审日期,并且附上 每位特种作业

人员的证件复印件。

3、加强对特种作业人员的安全教育,在特殊区域或特别危险场所工作,要先进行 安全交底,并

有可靠的对操作人员本人和对他人的安全防护措施。

4、严禁特殊工种作业人员只挂名,不跟班现象,或一名特殊作业人员同时监管若 干个工地的现

象。

四、施工用电安全管理

1、制定电气防护和防触电措施和临时用电专项方案, 《临时用电施工方案》 必须经 单位总工

程师和安全监理审批, 要制订安全操作规程、 电气安装规程、 电气运行管理规 程和电气维修检查制度,做好交接班、电气维修作业、接地电阻、手持电动工具绝缘电 阻、漏电开关测试记录。

2、施工现场的电气设备必须符合建设部 《施工现场临时用电安全技术规范》 ,输电 线路必须

采用三相五线制和“三级配电二级保护” ,电线(缆)必须按要求架设,不可 随地拖拉, 各类电箱必须符合市建委规定的标准电箱, 总配电箱和分配电箱要安装在适 当位置,并要有重复接地保护措施,重复接地电阻值不大于 闸、一箱”制。

10 欧姆。执生“一机、一

3、 在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路必须采用 TN-S接零保护系统,接 地电阻不大

于 4 欧姆,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线相连接。

4、 变配电室要符合“四防一通”要求,建立相应的管理制度,配置好必须的安全 防护用品。 5、 电器设备及输电线路安装完毕后,必须技术部门验收合格后方可运行。夜间施 工必须有电工

值班,节假日或工作完毕后要切断电源。

6、 现场的手持电动工具和小型电器设备要有专人负责管理,电气设备进出仓库均 要认真检查和

验收,做好日常的检查、维修和保养的工作,不准带病运转。

7、 低压线路架设和使用必须符合有关规定,照明线路,灯具等安装高度要符合规 定高度。食堂

和浴室照明要用防潮灯具, 并必须安装漏电保护器, 其漏电动作电流不大 于 30 毫安,动作时间不大于 0.1 秒。易燃易爆场所要安装防爆电器。

8、 电工作业时必须穿戴好个人防护用品,并严格招待电气安全操作规程,做到持 证上岗。电工

作业必须严格贯彻“装得正确,用得安全,修得及时,拆得彻底”的十六 字方针。夜间电工值班必须两人同时上岗。

9、 严格按有关规定安装线路及设备,用电设务都要安装地线,不合格的电气器材 严禁使用。库

房、油库严禁烟火,油库施工场地要安装避雷装置。

10、 现场照明:照明电线绝缘良好,导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具 的金属外壳

必须接零。室外照明灯具距地面不低于 3m室内距地面不低于2.4m。

11、 配电箱、开关箱:使用BD型标准电箱,电箱内开关电器必须完整无损,接线 正确,电箱

内设置漏电保护器, 选用合理的额定漏电保护器使电流进行分级匹配。 配电 箱设总熔丝、分开关,动和和照明分别设置。金属外壳电箱作接地或接零保护。开关箱

与用电设备实行一机一闸保险。同一移动开关箱严禁有 380V和220V两种电压等级。

12、 电用管理: 安装、维修或拆除临时用电工程, 由电工完成, 电工必须持证上岗, 实行定

期检查制度,并做好检查记录。

五、机械设备安全管理

1、所有施工机具设备、机动车辆(包括租赁设备)的进场,均要进行认真检查验 收,填写验收

记录。在使用时由专职人员负责进行检查、必要的试验和维修保养,确保 状况良好。各技术工种经过培训并经考核取得合格证,持证上岗操作,杜绝违章作业。 大型机械的保险、限位装置防护指示器等必须齐全可靠。

2、机操人员必须严格执行安全操作规程,佩戴个人劳防用品,做到持证上岗,每 天要填写运行

记录和例行保养记录。

3、机具设备,使用车辆应有牌照(包括使用证) 。

4、机具设备及车辆在使用过程中,应定期维修和保养,不准带病作业,凡已维修 保养的设备,

车辆均应在设备台帐中如实记载。

5、作业时,机械停放稳固,臂杆幅度指示器灵敏可靠。

6、现场的大、中型机具设备和车辆必须有专人负责,起重吊装作业必须有专职指 挥,持证上

岗。

7、各类机械配挂技术性能牌和上岗操作人员名单牌。

8、实行定期保养制度,做好操作前、操作中和操作后设备的清洁润滑、紧固、调 整和防腐工

作。严禁机械设备超负荷使用、带病运转和在作业运转中进行维修。

9、外借或租大、中型机具设备,双方必须签订协议,在使用、维修和保养方面, 要明确各自的

权力、义务和安全责任。

10、机操人员、 驾驶员不得随意加班加点, 要认真做好季节性的劳动保护和做好交 接手续。 11、机械设备夜间作业时有充足的照明,配备良好的照明设备。

12、操作人员在工作中不得擅离岗位, 不得操作与操作不相符合的机械, 不得将机 械设备交给

无本机种操作证的人员操作。

13、操作人员必须按照本机说明书规定, 严格执行工作前的检查制度和工作中注意 观察及工作

后的检查保养制度。

14、驾驶室或操作室内应保持整洁, 严禁存入易燃、 易爆物品, 严禁酒后操作机械, 严禁机

械带故障动转或超负荷运转。

15、机械设备在施工现场停放时, 应选择安全的停放地点, 关闭好驾驶室(操作室), 要拉上

驻车制动闸。坡道上停车时,要用三角木或石块抵住车轮。夜间应有专人看管。

16、用手柄启动的机械应注意手柄倒转伤人,向机械内加油时附近应严禁烟火。 17、柴、汽油机的正常工作温度应保持在 60C -90 C之间,温度在40C以下时不得

带负荷工作