明珠广场工程地下室混凝土

脚排水沟和集水井。

土方坡道视现场施工情况而设定。 2、土方挖运

1)在基础施工阶段,土方挖运量是影响工期的关键。土方与土钉墙施工、土方与塔吊安装、土方与桩头清理之间存在技术间隙,若处理不好这几方面的关系,将直接造成工期的延误和护坡的安全,因此要求在统一指挥的原则下,各部门相互配合完成土方施工任务。

2)土方开挖流程:放开挖线→配合护坡土方开挖→分三段开挖至基坑底→人工配合清理→土方收尾及坡道处理→基抗支护 3)开挖方案及技术要求

(1)根据现场情况,基坑外自然地面为-0.750米(相对黄海标高23.700米),分五步开挖。第一步开挖第一作业区段,一次开挖及进行土钉墙支护至-5.300m标高,然后按300mm宽工作面放线,开挖承台、基坑清理采用机械和人工配合进行,桩头凿打完毕后进行桩位测量、桩基高低应变检测及取芯检测,施工工期控制在30日历天,工期从2007年4月10日至5月9日止;第二步:桩基作业队退场后开挖第二作业区段,分两层开挖及进行土钉墙支护至-5.300m标高,然后开挖承台并进行桩基检测,施工工期控制在30日历天,工期从2007年5月10日至6月9日止;第三步:待第一作业区段塔吊安装完毕后开挖第三作业区段,施工工期控制在20日历天,工期从2007年6月10日至6月30日止;第四步:开挖第四作业区段,施工工期控制在30日历天,工期从2007年7月1日至7月30日止。

(2)土方开挖方向见3.3,土方运输车在场地东侧大门和北侧出口形成循环运输通道。为加快土方工程施工进度,计划采用2台ZL-200型、1台ZL-150型共3台反铲挖掘机进行土方开挖。

(3)土方开挖坡度为75°,局部(如西南角)施工场地位置不够时坡度再按实际情况作相应调整。每层开挖最大厚度约为2.5m,每层土方土方开挖完成后立即进行该层边坡土钉墙支护。 (4)计划在各区段基坑坡脚四周按每50m间距设置集水井,集水井内径1000×1000×1500,集水井之间设排水沟,排水沟500高,内宽300,均为砖砌,井内水用水泵抽至地面排水沟。基坑顶距坑边1.5m设排水沟,并沿排水沟垂直方向设三条排水沟排水至城市管网。

(5)排水方向:基坑底部排水由南向北排放至北面基坑集水井;地面排水从基坑北面穿过生活、生产区,分三条排水沟经沉砂井沉淀后排入市政主排水管网。 3、施工组织部署 1)施工组织管理

由项目部组织成立土方开挖指挥组,由主管生产的副经理曹国平任组长,现场

页脚内容6

明珠广场工程地下室混凝土

施工员郭向阳为副组长,专业技术员万鹏、现场土方调度、质检员邓国强、安全员邓鹏、材料员周波、土方作业班组为成员,组织实施土方作业。

2)施工工期目标:土方施工工期为180日历天,计划开工日期为2007年4月10日,计划完成日期2007年10月6日。

3)施工准备:在基础土方开挖前,由项目部组织相关人员,进行施工准备、审查和部署整个工程的施工组织和计划。主要有技术准备、现场测量、定位、场地障碍物拆除、现场照明设施的安装、建立各施工管理层次、组织劳动力进场、做好相关人员的安全教育。劳动力约50人。ZL-200土方挖掘机二台,ZL-100土方挖掘机一台,运土后八轮40辆。

4、安全生产与文明施工 1)建立安全生产组织机构

以项目部建立的安全生产领导小组为组织机构进行分工合作,监控施工安全。 2)安全生产措施

(1)现场建立安全生产领导小组。

(2)全体人员应认真执行各工种安全操作规程及有关规定。 (3)施工前由技术人员向操作人员做专项安全技术交底。 (4)施工人员进场必须进行“三级”安全教育。

(5)现场电器设备要有漏电保护器,电缆应设可靠绝缘,电工须持证上岗。 (6)夜间施工应有足够的照明。

(7)土方施工机械和运输车辆在进场前进行检修和保养,确保施工期间机械的正常运转。 (8)土方开挖后,按现场安全防护要求在基坑的周围搭设安全保护栏杆1.2米高(距坑边1.5米),并用硬竹跳板作栏板,避免人员跌落及高处坠落打击基坑内作业人员。基坑上下设置斜道或开挖好阶梯,并采用防滑措施。

(9)施工时,挖掘机严禁碰撞桩头砼和支护结构。多台机械开挖时,挖掘机间距应大于10m。挖掘机工作范围内禁止其他作业,挖土应由上而下分层进行。禁止挖坡角或逆坡挖土。

(10)基坑开挖应严格按要求放坡。操作时应随时注意土壁的变动情况,如发现有裂纹或部分坍塌现象,应及时进行支撑或放缓坡度,并注意支撑的稳固和土壁的变化。当采取不放坡开挖时,应设置临时支护。 (11)重物距土坡安全距离:汽车不小于3m;起重机不小于4m;土方堆放不小于1m,堆土高度不超过1.5m;材料堆放高度应小于1m。 3)文明施工措施

(1)所有土方运输车辆进入现场后禁止鸣笛,以减少噪声。

页脚内容7

明珠广场工程地下室混凝土

(2)所有施工人员应保持现场卫生。生产及生活垃圾均装入运土车中带走,不得随处抛洒,保持现场环境卫生。

(3)车辆必须加装挡土板,避免途中遗洒;车辆在大门出口必须冲洗后方可上路行驶。

(4)每天施工完毕,项目部派专人清扫马路,以保持卫生。 (5)施工机械要经常冲洗,保证外表干净。 5、雨期施工措施

1)场地排水:坡顶做1.5m宽散水,四周道路硬化,基坑内沿四周设排水沟、集水井。排水沟设在基础轮廓线以外,离坡脚0.3m,沟底比基坑底低0.4m,坡度0.1%。 2)做好生活区下水道和雨水井的畅通。用水要有固定排放途径,保证雨后不陷、不滑、不泥泞、不存水,避免浸泡边坡。

3)机电设备要经常检查接零、接地保护,所有机械棚要搭设严密,防止露雨,随时检查漏电装置功能是否可靠。

4)现场准备10台排水泵,遇雨水及时抽排。 6、地表水与渗水处理

开工前修好边坡上部的各种冲洗用水的下水通道,以免边坡上部的水浸入边坡或流入基坑,基坑内适当位置设置数个集水井,及时把作业面的水导入井内,抽干。雨天更要及时排除积水,减少基坑的浸泡时间。

1)防渗水技术措施:及时有效地处理渗水问题是喷锚支护的关键所在。对基坑内的防水采用明排方法进行排水;针对局部土质不均,孔隙率及渗透性具有一定变化的特点,则在开挖过程中,局部地段作防水帷幕进行封闭。

2)雨水或其他地面水量较多时,如上、下水管破裂等,首先查明水源,进行修复、截断、改道或停用,同时在地面沿壁四周、距地壁1.0-1.5m处设置排水沟,将雨水或其他地面不引流至距离基坑处排水,在坑壁的顶部地面喷射混凝土,防止坑边地面渗水。

3)当坑底渗水严重时,在坑底主离坑壁适当位置设置排水沟将水引流到水坑中抽排至地面,以保证坑底干燥,同时采用加密垂直锚管并进行高压注浆,以确保边坡稳定。

4)当坑壁含水量较高,并出现渗水或涌水现象时,在喷护前,在锚管上方20-40cm处设置长度为1.5-2.0m的引流管,以减少边壁水压和保持边坡干燥,以利于锚喷施工。

5.6基坑土方开挖施工用电安全方案 1、保护接零、接地、防雷规定

(1)施工现场的中点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统(三相五线制),电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零线(简称保护零

页脚内容8

明珠广场工程地下室混凝土

线)应由工作接地线,配电箱的零线或第一级漏电保护器,电源侧的零线引出,详见下图,并按规定色标要求接线。 (2)潮湿区域的施工电气设备必须采用保护接零,保护零线不得装设开关或熔断器,保护零线应单独敷设,不作它用,重复接地线应与保护零线相连结。

说明:1:工作接地; 2:电气设备外露导电部分 3:重复接地 L1、L2、L3:相线 N:工作零线 PE:保护零线

(3)下列施工用电设备不断电的外露导电部分应做保护接零; 电机、电器、照明器具,手持电动工具的金属外壳; 电气设备传动装置金属部件及电力线路金属保护管等;

室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。

(4)保护零线的截面,应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求。保护零线架空敷设的间距大于13m时,保护零线截面应为1.0mm2的绝缘铜线或1.6mm2的绝缘铝线。

(5)与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5 mm2的多股绝缘铜线。 (6)保护零线必须采用绿、黄双色绝缘线,任何情况下不准用作负荷线。 (7)防雷

施工现场内的塔吊、施工升降机等垂直运输机械应安装防雷装置。

机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1-2m,接地电阻小于4欧姆。

安装防护装置的机械设备的防雷引下线,可利用该设备的金属结构体,但应保护导体与导体之间电阻接近为零的金属性连接(焊接线或螺栓连接)。该设备上所用的动力、控制、照明、信号通信线路均应采用钢管敷设,并将钢筋与设备的金属结构体作电气连接。

垂直接地体宜采用角钢、钢管或园钢,不得使用螺纹钢材。

页脚内容9

明珠广场工程地下室混凝土

2、临时用电线路安装、配电箱、开关箱、施工照明及手持电动工具的使用除遵守JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定外,尚应 注意下列事项:

(1)根据工程施工的实际情况,合理分配用电资源,确保主导工种的施工用电,以保证工程施工的顺利进行。 (2)配电线路布置

根据基坑土方挖施工场地地面泥水较多的特点,场地内电线全部采用橡胶护套电缆,从配电房主箱到场地分配电箱使用YC系列重型橡胶护套电缆,分配电箱至机械也使用YC系列重型橡胶护套电缆,小功率设备使用YZ系列中型橡胶护套电缆。为确保安全生产以及道路畅通,在室外采用电缆地沟铺设电缆或架空线布置,在过道路处电缆应加套钢管保护。室内照明线路电线采用PVC护套管,室外临时照明线路采用三蕊橡胶电缆。

(3)配电箱和开关箱

每个单独设备都有对应的控制开关,做到一机一闸,标识分明。

现场分配电箱布置变电房配电屏与现场供电系统间须设置隔离开关,以便检修。并应安装电度表,以作为计量。施工现场设置总配电间,电采用电缆埋地送至总配电箱。配电箱和开关箱由专业厂家生产,并有合格证明。现场施工用电实行三级配电,三级保护。配电箱应尽可能放置在干燥通风处,室外电箱要有挡雨措施。配电箱、开关箱应安装端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装在支架上。固定式配电箱和开关的底距地面应大于1.3m,小于1.5m。移动式配电箱、开关和底距地面应大于0.6m,小于1.5m。分配电箱距开关盒的距离不大于50m。开关箱与其控制的用电设备的水平距离不大于5.0m,配电箱和开关箱的周围应有二人可同时工作的空间,不得堆放其它物品。配电箱、开关箱内的工作零线应与接线端子板连接,并与保护零线端子板分设。配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电的金属底座、外壳等必须作保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露有电部份。配电箱、开关箱导线的进、出线口须设在箱体底部。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须用橡皮绝缘电缆。动力配电箱与照明配电箱应分别设置。所有配电箱应标明编号、名称、用途,并作分路标记。所有配电箱门应配锁,由专人负责。 1)总配电箱:总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能则可不设分路熔断器。总开关电器的额定值应与分路开关和相适应。总配电箱漏电保护器,其额定漏电动作电流不得大于75mA,额定漏电动作时应小于0.1s。

2)分配电箱:分配电箱应安装总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分路熔断器。分路隔离开关的数量应由该分配电箱控制用电设备的数量来决定。分配电箱和各分路应安装漏电保护器,其开关的额定值应与相应开关箱额定值相适应,分配电