好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

铁路明珠地产广场基坑支护安全施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

明珠广场工程地下室混凝土

明珠广场工程墙体砌筑

编制: 日期: 编制单位:

一、工程概况

安 全 施

工 方 案

复核: 审批: 日期: 日期: 页脚内容1

明珠广场工程地下室混凝土

明珠广场工程位于xxx大道与xx西路交汇处原xxx厂区内,整个工程分为商务办公楼一栋28层,建筑面积40501.04 m2,建筑总高度98.40m;写字楼三栋,其中A栋28层,建筑面积22767.00 m2,建筑总高度93.60m;B栋25层,建筑面积20601.04 m2,建筑总高度84.00m;C栋22层,建筑面积18370.08 m2,建筑总高度73.40m;部分裙楼三层(建筑总面积5457.20m2)及整个地下室(为一层地下车库,建筑面积13463.6m2,层高为3.90m~5.00m);室内±0.00m标高相对黄海标高为24.50m,施工场地平面标高为23.70m。建筑结构形式:商务办公楼、A、B座写字楼为框架核心筒结构;C座写字楼为框架剪力墙结构;多层裙楼为框架结构。堪察范围内无泥石流、滑坡、空洞等不良地质,也没有埋藏的河道、沟滨、墓穴、孤石,只有少量壤中水和地下人防工程分布在商务办公楼以西部分地方,对于土方施工基本无障碍。 根据地质勘探报告,拟建场地由原厂区拆迁平整,西北角有一段老人防设施,座落在H座的商务办公楼内;地面表层上部由第四系杂填土、淤泥组成,厚度在0.30~3.30m之间;下部为粉质粘土,平均层厚4.00m,最厚处7.00m;由于基坑边坡上部土层为杂土填筑,易造成局部坍塌,危害基坑稳定;为在施工中保证基坑边坡稳定,需对基坑边坡进行支护,基坑开挖深度约4.60米,基坑支护沿拟建房屋地下室外墙设置.

基坑四周建筑物情况:距场地基坑边南面约20米有原玉河明珠建筑物(十一层),距场地基坑边西面约26米有西湖区国税局宿舍(八层),距场地基坑边东面约60米有原玉河明珠建筑物(二十层),距场地基坑边北面50米内无建筑物。场内施工围墙距基坑边大于5米。

二、编制依据

1、《明珠广场工程设计文件》(06-NC-07) 2、《明珠广场工程施工组织设计》 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 5、《建筑施工手册(第四版)》

6、同济大学建筑设计研究院南昌分院编制的《南昌市明珠广场工程基坑支护设计方案》

页脚内容2

明珠广场工程地下室混凝土

三、材料准备 1)Φ32钢管 2)Φ22土钉 3)Φ6.5@300×300钢筋网 4)Φ12钢筋做加强筋 5)C20商品混凝土

四、计算依据(设计计算)

详见同济大学建筑设计研究院南昌分院编制的《南昌市明珠广场工程基坑支护设计方案》

五、工艺流程 5.1总体设计方案

遵循安全可靠和经济合理的设计原则,结合场地周边环境的特点和施工要求,经分析研究,根据以往经验及工程类比基础上决定采用土钉墙,可有效保护基坑壁不因雨水侵蚀和上部道路受压而垮塌。根据现场基坑AB座写字楼东北边采用自然放坡,表面采用水泥浆喷浆,其他边坡采用土钉墙支护,详地下室土方开挖平面布置图。 5.2支护设计 1、土钉

采用轻便式重击机进行强制进钉,土钉用Φ22钢筋或Φ32钢管,土钉倾角与土坡表面成75°角。

2、土钉钢筋保护层

沿钢筋每2~4米焊接保护支架,以确保土钉处于钉的中心位置。 3、土钉注浆

注浆材料,钢管内孔采用M15水泥砂浆注浆,水灰比w/c =0.5,砂浆配合比1:1.5,酌情加入占水泥用量5~10%膨胀剂。

采用注浆管注浆时注浆管插至孔底250毫米处进行注浆,边注边退。水泥浆应搅拌均匀,随用随拌,并在初凝前用完。 4、坡面挂网

1)、网片采用Φ6.5钢筋,网片外侧设置水平及斜向十字交叉Φ12加强钢筋,竖向采用Φ12钢筋做加强筋;Φ6.5钢筋间距300mm×300mm,Φ12和Φ12钢筋沿土钉布设,详见附图。

2)、Φ6.5钢筋网片采用电焊焊接或绑扎搭接,电焊焊接搭接长度为10d,Φ12钢筋

页脚内容3

明珠广场工程地下室混凝土

与土钉采用电焊焊接,Φ12钢筋与Φ6.5钢筋网片采用电焊焊接。 3)、相互工作面之间的钢筋网片采用搭接,长度大于300mm。

4)、钢筋网片应在喷射一层混凝土后铺设,钢筋保护层厚度为20mm。 5.3施工方法 1、削坡:

根据现场土质情况,分为松土和原土;在松土层施工支护时,尽量放缓边坡,约为70°;原土层施工时,按80°左右放坡;当地质情况为上部土松软,下部土较硬时,则采取上下分别放坡,中间用台阶分割。

放坡时,采用人工削坡的方法进行,土方由上往下对土坡进行修整,土方集中堆放,统一搬运;要求坡面基本平顺,坡度一致;遇土坡不稳处,加大修坡角度,倘诺出现上部土质较为松软时,则采取夯实土层方法进行,表面500mm内压实系数必须达到92%以上,再施工边坡支护。

2、土坡削坡形成后,在已成型的土坡上搭设施工支架,支架长度约为20m,做好一段移动一段;支架材料采用Φ48钢管,扣件连接;钢管立杆应垂直于基底,间距为1500mm,横向水平杆(4根/层)从底部拉杆算起,每层高度不超过1800mm,宽度为800~1000mm,立杆底部安装扫地杆,外侧加设剪刀撑,支架面上铺设竹跳板;支架应能承受轻便汽锤和施工人员的荷重为原则。

3、根据设计方案,将土钉材料按不同种类和长度先下好料备用;

4、在坡面上先确定土钉位置和土钉种类,然后用轻便汽锤将土钉按设计角度打入土层内,土钉表面应高出坡面40~60mm,便于与钢筋网片和加强钢筋焊接。

5、孔注浆:当采用钢管作土钉时,钢管头应做成尖形,既便于进入土层又可减少清孔工序,如钢管内有土,应及时进行清孔;钢管土钉孔内采用M15水泥砂浆,水灰比W/C=0.50,压浆体积为设计理论体积的2~3倍,孔口进行封堵处理,以防浆液外溢。一次拌合的水泥砂浆应在初凝前用完。注浆时,注浆管应插至距孔底250~500 mm处,注浆压力不小于0.3Mpa。

6、钢管内注浆完成后,在土坡面上挂Φ6.5钢筋网间距300mm×300mm,在钢筋网上再放置Φ12加强钢筋;将网片、加强钢筋、土钉按要求焊接牢固。 7、喷射表层砼 1) 原材料

a、 采用32.5级普通硅酸盐水泥。

b、 碎石的最大粒径不大于20mm,中砂的细度模数应不大于2.5。 c、 设计强度等级C20;平均厚度为50mm~80mm。 d、 配合比:水泥:砂:石子:水 = 1:2:2:0.45。砂率控制在50%左右。采用水玻璃速凝微膨胀剂,掺量为水泥量的5~10%。干混合料随拌随用。 2) 喷射前准备

页脚内容4

明珠广场工程地下室混凝土

采用高压风水冲洗受喷面,对砂层应清理坡面上的杂物。 埋设边坡喷身砼厚度的标志。

喷射作业前应对机械设备,风水管路、输料管路和电缆线路进行全面检查及试运转。 3) 喷射作业

a、 喷射顺序为自上而下分片依次进行。

b、 分层喷射时,后一层喷射应在前一层终凝后进行。

c、 送料操作应为送风,再送料,结束时应将干料喷射完后再送风。 d、 喷头与受喷面应垂直,并保持在0.8~1.0米。 8、施工注意事项

表层松土应清除或夯实,土坡表面应平顺;钢筋网不得坎入土层内;每隔6.0m左右应放置毛竹(或PVC管)泄水孔上下各一根;喷砼时不得堵塞泄水孔;砼厚度应基本均匀一致,表面平顺,禁止出现高低不平情况;边坡上部1.0m内在整个基坑施工期间禁止放置重物。 9、砼养护

自砼终凝后2小时开始进行喷水养护,养护期不少于7小时;在养护期间,要随时观察边坡的稳定,砼表面是否有裂缝、下沉或塌陷等现象发生;若发生类似情况,要积极查找原因,并返工重做。

该基坑支护为临时性防护,基础施工完成即达到目的。 5.4人员

现场施工人员计划为15~20人;其中管理人员1人,安全员1人,钢筋工2人,架子工2人,机械操作工2~4人,电工1人,土工6~10人。 5.5基坑土方开挖方法 1、开挖顺序

地下室底板标高为-5.000m。因本工程东面的市民广场工程未开工,而J-1轴后浇带以东的人防地下室与市民广场的人防地下室连接,因此J-1轴至J-5轴土方及地下室工程暂不施工,土方开挖将以J-1轴为起始轴线向西分层开挖。

根据桩基施工情况及现场施工部署,项目部将土方开挖现场分为五个作业区段。第一区段开挖A-B轴~D-C轴之间的土方,以J-1轴为基线由东向西开挖,到C-9轴为止;第二区段开挖H座商务办公楼土方,以G-F轴为起始基线由南向北开挖,到H-G轴为止;第三区段开挖C-9轴以西的土方,方向由南向北,开挖到D-C轴为止;第四区段开挖D-C轴~D-H轴之间的土方,由西向东开挖到J-1轴为止;第五区段开挖J-1轴以东的土方,方向由南向北。

每区段土方都分三步开挖至基坑底。第一步安排2台挖掘机进行土方开挖,挖至-2.500m,进行土钉墙支护施工;第二步挖至地下室底板处,进行第二层土钉墙支护;第三步,安排小型挖掘机挖出电梯井、消防集水井、承台、地梁等,由人工开挖坡

页脚内容5

铁路明珠地产广场基坑支护安全施工方案

明珠广场工程地下室混凝土明珠广场工程墙体砌筑编制:日期:编制单位:一、工程概况安全施工方案复核:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9hlkl4f41d77xpo5846y5ap1c1kzfj00qfu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享