施工临时用电设计方案
一、施工依据 1. 1建筑安装工程安全文明生产施工资料手册 1. 2国家及山东地区临时用电标准J46-88及电气设备电气安装规范 1. 3建筑施工安全技术手册 1. 4安全员手册 1. 6集团公司的职业健康安全管理文件 1. 7集团公司的职业健康安全操作指导书 二、控制对象 达到三级配电,两级保护,配电箱内标系统图,开关电器要贴上标签标明用途。 三、目标 杜绝触电事故;提供保障供电设施及设备的正常运行。 四、措施方法及技术要求 4.1、临时用电管理 临时用电是专属施工现场内部的用电,是由现场临时用电工程提供电力并用于现场施工(如驱动各种电动机械和电动工具,以及点燃照明灯具等)的用电,并且随着建筑工程的竣工而结束,因而它具有明显的临时性,移动性和露天性。施工现场临时用电的这些特点给用电安全带来许多不可避免的不利因素(例如承受风、沙、雨雪的侵袭等),因此施工现场临时用电应有较正式“永久性”用电更为可靠的安全防护措施和技术措施,以确保用电设备和人身安全。 为确保建筑施工用电的安全生产,必须建立健全安全用电的规章制度,既要有安全用电的组织措施,又要有相应的技术管理措施。 对建筑施工人员进行安全用电教育,严格遵守电气安全技术操作规程。对电工进行严格专业安全技术培训考核,持证上岗,在各种施工用电机具上必须设置电气安全装置,并对其进行定期检查维修。严禁违章指挥,违章作业,这些措施有力地促进了电气安全管理工作,对提高企业经济效益和人身安全起到了保障作业。 对施工现场临时用电设备,制定安全用电技术措施和电气防火措施,从而保障施工用电的安全性,实用性和可靠性。 4.1.1临时用电设备统计(供参考) 序号 设备名称 1 蛙式打夯机 型号 HW20 单数总功率功率(KW) 备注 位 量 (KW) 台 8 1.5 12.0 HZ6X-30 台 10 2 砼振捣器 HZ6X-50 台 10 PZ-50 3 4 5 6 7 8 9 空压机 套筒套丝机 切断机 弯曲机 磨光机 云石机 台 2 台 2 1.1 1.1 1.1 7.5 4.0 4.0 3.0 1.0 1.0 25.0 11.0 11.0 2.2 22.5 24.0 8.0 6.0 8. 8.0 YJHD-320 台 2 GJ5-40 GW-40 台 2 台 2 台 8 台 8 室外电梯 SCD200/200 台 4 交流电焊机 BX3-500 台 4 100.0 10 11 电锯 12 电刨 13 压刨 14 电热水器 15 镝灯 38.6KVA 112 28 23.4KVA BX3-300 台 3 49.2 16.4 MJT105 台 3 5.5 16.5 MJ292 MB104 DK15KW- 150L 台 3 台 2 台 3 台 9 5.5 2.5 3.0 15.0 3.5 7.5 6.0 10.5 31.5 24.1 27.5 422KW 16 办公照明 17 砼搅拌机 合 计 台 5 在负荷计算的基础上,根据施工现场用电总量422KW情况结合进行。本工地场区内建设单位提供有两台变压器,一台为400KVA,一台为315KVA,满足施工用电需要。 具体布置见施工现场临时用电平面图(按现场实图为准) 4.1.2输电线路设计选择:根据设计要求或计算结果数据(现场库房内现有电缆、原料)进行电缆的使用。 线路安全载流导线的选择,常温±30摄氏度。 电源总线电流计算,工作效率取0.86 I=422÷(√3×0.38×0.86)=745.5A 结合甲方提供的两处电源分别采用两根VV22 3×1852+2×1202即能满足工地安全用电。 二极分电箱设计容量为100KW工作效率取0.86 I=100÷(√3×0.38×0.86)=176.68A 电源导线采用YC3×502+2×252即能满足各开关箱的用电。 三极分电箱设计容量55KW工作效率取0.86 I=55÷(√3×0.38×0.86)=97.17A 电源导线采用YC3×352+2×252即能满足各用电设备的用电。 外用电梯配电设计为25KW,工作效率取0.86 I=25÷(√3×0.35×0.86)=50A 电源导线采用3×25+2×16的铜芯导线即能满足各用电设备的用电。 4.1.2建立健全安全用电技术档案 1、安全组负责安全技术交底资料,临时用电工程检查验收表,电气设备的测试,检查和调试记录。 2、接地电阻摇测记录表,定期检查复查表,电工值班和电气维修记录。 4.1.3建立健全临时用电安全制度 1、建立安全用电技术交底。 2、建立安全用电检测制度。从临时用电工程安装验收使用开始,定期对临时用电工程进行检测。 3、建立电气维修制度。 4、建立临时用电工程拆除制度。 5、建立安全检查评价制度。 4.1.4建筑施工临时用电的接地与接零 由于施工现场环境、条件的影响,电气设备绝缘化或机械损伤等现象比较常见,间接触电现象比直接触电现象更普遍,危害也更大。所以应采取防止间接触电的安全技术措施。 1、接地:设备与大地作金属性连接即为接地。接地主要有三种 1)工作接地:在电力系统中,因运行需要的接地称为工作接地,在工作接地的情况下,大地被用作为一根导线,而且能够稳定设备导电部分的对地电压。 2)保护接地:在电力系统中,因漏电保护需要,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳和机械设备的金属构件接地。