隧道路面混凝土下面层施工方案
时根据放好的中心线,在边沟上在现场核对施工图纸的混凝土分块线。
(2)安设模板
选用有[25a槽钢作为模板,槽钢下设置定位钢筋,下口采用砂浆堵塞,槽钢上口高度与下面层面板厚度一致。
安装模板前对调平层进行检测,模板的平面位置与高程须符合设计要求,模板须安装稳固,能承受摊铺、振捣、整平时的冲击和振动作用。模板间的连接须紧密平顺,不得有错缝、错位和不平顺现象,模板接头处及调平层填塞紧密以防止漏浆,模板内侧涂优质脱模剂。模板安装就位后,要横向拉线,检查混凝土中部的厚度,测量值小于设计厚度时,须将高出的调平层削平以保证混凝土基层的厚度。
(3)模板拆除
模板拆除时间要根据气温和混凝土强度的增长而确定,拆模时间可根据下表确定:
昼夜平均气温(℃) 允许拆模最早时间(h) 5 72 10 48 15 36 20 30 25 24 ≥30 18
(4)水泥混凝土的制备
自动计量拌和站自动计量拌和。混和料拌和前,先在拌和机内用适量的拌和物或砂浆试拌并排除,然后按规定的施工配合比进行拌和,向
云南麻昭高速公路
5
隧道路面混凝土下面层施工方案
拌和机投料的顺序宜有利于拌和均匀,通常为碎(砾)石→水泥→砂。材料进入拌和机后须边拌和边加水,投入外加剂的顺序须根据使用规定确定,须在尽可能短的时间内将混凝土拌和均匀。每台班或拌和200m3混凝土拌和物,须制作两组抗折强度试验的试件,必要时可增制抗压强度试件。
(5)水泥混凝土的运输
运输采用混凝土搅拌运输车,装运混凝土的运输车内壁须平整、光洁、不漏浆,使用前后须冲洗干净。在运输中混合料明显离析时,摊铺时须重新拌和均匀。
(6)摊铺
混凝土拌和物摊铺前,须对模板和调平层等进行全面检查,以保证混凝土面板的几何尺寸等符合设计要求。摊铺时洒水湿润后方可浇筑砼,料铲须反扣,严禁抛掷和搂耙,防止拌和物离析。
(7)振捣
振捣时插入式振捣器与平板式振捣器配合使用,须先用插入式振捣器振捣,插入式振捣器功率须不小于1.1kw,插入式振捣器的移动距离不宜大于作用半径的1.5倍,至模板边缘的距离须不大于其作用半径0.5倍。振捣时须避免碰撞模板、传力杆。平板振捣器纵横振捣时须重叠10—20cm。振捣器在每一位置停留时间须足够长,平板振捣器不宜小于
云南麻昭高速公路
6
隧道路面混凝土下面层施工方案
15s,插入式振捣器不小于20s,以便将混凝土拌和物振捣密实。当拌和物停止下沉,不在冒汽泡并泛水泥浆时,混凝土即被振捣密实,但不须过振。振捣时须辅以人工找平,振捣作业须在拌和物初凝以前完成。
(8)提浆整平
振捣后须立即用三滚轴整平机在模板上平移拖振,赶出水泡。在拖振过程中,凹陷处须用相同配合比混凝土找补,往返滚浆,使混凝土泛浆整平,确保平整度满足设计及规范要求。
(9)纹理制作
当混凝土强度达到抗压强度的40%时,用刻槽机械进行路面纵向硬刻槽,进行刻槽作业时不得啃边。纵向刻槽宽度3mm,深度3~5mm,槽间距12~24mm,采用随机变间距。
(10)纵向施工缝施工
纵向施工缝全隧设置,纵缝采用平缝加拉杆的形成,在浇注混凝土之前将拉杆安装好,在摊铺和振动过程中注意保持接缝中拉杆的正确位置。
(11)横向缩缝施工
横向缩缝5m设置一道,缩缝内设置传力杆,浇注砼前安装好,将传力杆长度的3/5涂沥青,横缝制作采用切割法,切割采用混凝土切割机,缝深5~8cm,缝宽0.5cm。
云南麻昭高速公路
7
隧道路面混凝土下面层施工方案
(12)胀缝施工
胀缝须与路面中心线垂直,缝壁必须垂直,缝隙宽度必须一致,宽度2.0~2.5cm,缝中不得连浆,缝隙下部设胀缝板,上部灌胀缝填缝料深度4cm,板中间设置传力杆和角隅钢筋按要求固定放置。
(13)横向施工缝
施工缝宜设于胀缝或缩缝处,施工缝设在同一横断面上,施工缝须增设传力杆,其一半锚固于混凝土中,另一半须先涂沥青,允许滑动,传力杆必须与缝壁垂直。
(14)接缝填封
混凝土板养护期满后,须及时填封接缝,填缝前将缝内清扫干净,并防止砂石再掉入。灌注填缝料在缝槽干燥状态下进行。填缝料须与混凝土缝壁粘附紧密,不渗水;其灌注深度为3~4cm,下部可填入多孔柔性材料。填缝料的灌注高度稍低于板面。接缝填筑饱满密实,平整,粘结牢固和缝缘清洁整齐。填缝料和接缝板的施工质量须不低于下表规定:
填缝料施工质量与验收标准
检查项目 质量及允许偏差 高度 平整度 粘结度 外观 ±1mm 30cm直尺±1mm 检查方法 用钢尺丈量 用钢尺丈量 与混凝土粘结良好,没完全粘结部分用眼睛观察,手剥离和尺寸不起泡、不析油、手感软硬均匀一致,用手剥离与混凝土粘结良好 云南麻昭高速公路
8
隧道路面混凝土下面层施工方案
接缝板制作与施工质量验收标准
检查项目 质量及允许偏差 厚度 ±5% 检查方法 用钢尺丈量 用钢尺丈量 用1m直尺和钢尺量 用框架水平尺量 平面尺寸 2±mm 平整度 垂直度 外观 ≤1mm 90o±0.5o 无裂纹、无硬边缺角、无麻面 (15)养生
混凝土表面修整完毕后,须及时进行养生,使混凝土具备足够的强度和质量,养生期间,须防止混凝土的水分蒸发和风干,以免产生收缩裂缝;须管制交通,以防止行人和车辆等损坏混凝土板的表面。混凝土采取洒水湿养,具体方法为,混凝土抹面2h后,当地面有相当硬度,用手指轻压不出现痕迹时即可开始养生,用湿草帘或麻袋(无纺布)等覆盖在其表面,每天洒水喷湿至少2~3次。养生时间14天。
2.2.4技术参数
横向缩缝每5m设置一道,缩缝间设φ32(HPB300圆钢)传力杆,传力杆每根长60cm,传力杆间距小于25cm;纵向施工缝设B16
云南麻昭高速公路
9