2020年国家电网安规配电部分考试判断题题库及答
案(共120题)
1. 配电变压器测控装置二次回路上工作,应按低压带电工作进行,并采取措施防止电流互感器二次侧短路。( ) 答案:错误 2. 测量高压电缆各相电流,电缆头线间距离应大于300mm,且绝缘良好、测量方便。当高压电缆有接地时,可采用钳形电流表测量电缆电流。( ) 答案:错误
3. 禁止绝缘斗超载工作。( ) 答案:正确
4. 起重设备长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时,应设置专人监护。( ) 答案:错误
5. 创伤急救时,如果伤员颅脑外伤,应使伤员采取平卧位,保持气道通畅,若有呕吐,应扶好头部和身体,使头部和身体同时侧转,防止呕吐物造成窒息。( ) 答案:正确
6. 无论高压配电线路、设备是否带电,巡视人员不得单独移开或越过遮栏;若有必要移开遮栏时,应工区领导同意,并保持表3-1规定的安全距离。( ) 答案:错误
7. 在配电线路上采用绝缘杆作业法时,人体与带电体的最小距离不得小于表3-2的规定,此距离包括人体活动范围。( ) 答案:错误 8. 使用中发生卡链情况,应将重物放下后方可检修。( ) 答案:错误
9. 单人操作时,禁止登高或登杆操作。( ) 答案:正确
10. 低压配电网巡视时,禁止触碰裸露带电部位。( ) 答案:正确
11. 选用抱杆应进行应力校核。( ) 答案:错误
12. 独立抱杆至少应有四根缆风绳,人字抱杆至少应有两根缆风绳并有限制腿部开度的控制绳。( ) 答案:正确
13. 更换绝缘子、移动或开断导线的作业,应有防止导线脱落的后备保护措施。开断导线时可以两相及以上同时进行,开断后应及时对开断的导线端部采取绝缘包裹等遮蔽措施。( ) 答案:错误 14. 电力电缆施工使用携带型火炉或喷灯作业时,可在变电站门口对火炉或喷灯加油、点火。( ) 答案:正确
15. 动火作业超过有效期,原动火工作票由动火工作票签发人审核后可继续使用。( ) 答案:错误
16. 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前,应确认两侧备用间隔断路器(开关)及旁路断路器(开关)均在合闸状态。( ) 答案:错误
17. 人体应与带电设备保持安全距离,并注意防止绝缘杆被人体或设备短接,以保持有效的绝缘长度。( ) 答案:正确
18. 两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应停电。( ) 答案:正确
19. 短时间退出防误操作闭锁装置,由配电运维班班长批准,并应
按程序尽快投入。( ) 答案:正确
20. 作业人员应在接地线的保护范围内作业。禁止在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行高压检修作业。( ) 答案:正确 21. 在有感应电压的线路上测量绝缘电阻时,应采取可靠绝缘措施后方可进行。( ) 答案:错误
22. 在带电作业过程中,若线路突然停电,作业人员应视线路仍然带电。( ) 答案:正确
23. 工作票应由工作许可人审核,手工或电子签发后方可执行。( ) 答案:错误
24. 待用间隔(已接上母线的备用间隔)可暂不用名称、编号,但应纳入调度控制中心管辖范围。( ) 答案:错误
25. 操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。操作票票面上的时间、地点、线路名称、杆号(位置)、设备双重名称、动词等关键字,若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。( ) 答案:错误
26. 尽可能地把动火时间和范围延长到最大限度。( ) 答案:错误
27. 装设的接地线应接触良好、连接可靠。( ) 答案:正确 28. 绝缘操作杆、验电器和测量杆使用时,作业人员的手不得越过护环或手持部分的界限。( ) 答案:正确
29. 若线路上有人工作,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌。( ) 答案:错误