好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室外墙单面模板支撑施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

地下室外墙单面模板支撑施工方案

一、编制依据

1.1《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204-2002) 1.2《地下工程防水技术规范》GB50108—2001 1.3《地下工程防水质量验收规范》GB50208—2002

1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB 50300-2001) 1.5设计单位提供的施工图 二、工程概况

工程名称:大兴区团河农场03地块限价商品房项目-10 号楼配套公建)

建筑单位: 北京诚通圣邦房地产开发有限公司 设计单位:北京通宸建筑设计有限责任公司 监理公司:北京海鑫工程监理公司 建筑面积;17074.56平方米 质量目标:合格

由于受场地限制,地下室开挖后边坡距地下室外墙较近,工作面狭窄无法进行双面模板支撑。现拟采用地下室单面模板支撑方案,部分部位地下室外墙防水采用外防内贴法施工。 三、人员配备 序号 1 2 3 4 5

工种 木工 壮工 抹灰工 防水工 瓦工 人数 10 8 6 4 10

四、选用设备 序号 1 2 3

五、工艺流程

砖胎膜的构造要求→砖胎膜砌筑工艺流程→防水基层处理→防水卷材铺贴→防水保护层→外墙钢筋绑扎→地下室外墙内侧单面模板支撑→混凝土浇筑 5.1砖胎膜的构造要求

根据现场实际情况,边坡距外墙稍远的部位应砌筑240厚砖墙作为模板,背后砌120墙600mm一道与护坡连接防止侧模墙体位置偏移。东侧单侧模墙体为240墙,10米设置一个构造柱,构造柱配筋为4Ⅲ12箍筋Ⅰ6@200,构造柱生根于垫层上,构造柱应留成马牙槎,五出五进,先退后进,墙体垂直方向每1m埋设两根Ⅰ6水平拉结筋,埋入墙内1m,外侧伸出长度要与护坡桩用膨胀螺栓焊接。墙体的水平方向间距3米一道拉结筋,墙体的水平方向设置两道板带,板带配筋为2Ⅰ10,拉钩Ⅰ6@200、板带宽度240mm,板带高度100mm,背后砌120墙600mm一道与护坡连接防止侧模墙体位置偏移。砼的强度为C20,墙体垂直、坚固,后部与边坡处间隙用土填实,填实高度不得高于墙体总高度的1/3,以免下雨流进雨水产生侧压力把砖模冲倒。边坡处理及砖胎模砌筑时 应考虑预留出3cm防水层做法及保护层做法,防水做法采用外防内贴法。 5.2 砖胎膜砌筑工艺流程

设备名称 砂浆机 小车 手提锯 数量 1台 4辆 2台

5.2.1工艺流程:

砂浆搅拌 ↓

作业准备 → 砖浇水 → 砌砖墙 → 验评

5.2.1.1 砖浇水:粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5m为宜,含水率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙。

5.2.1.2 砂浆搅拌:砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂控制在±5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。 5.2.1.3 砌砖墙:

5.2.1.4 组砌方法:砌体一般采用一顺一丁(满丁、满条)、砌法。 5.2.1.5 排砖撂底(干摆砖):一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对廖间墙、垛尺寸,其长度是否符合排砖模数,如不符合模数时,可将门窗口的位置左右移动。若有破活,七分头或丁砖应排在窗口中间,附墙垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时,应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。另外,在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须做全盘考虑,前后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗口后砌条砖,窗角上必须是七分头才是好活。 5.2.1.6 选砖:砌清水墙应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致的砖。敲击时声音响亮。

5.2.1.7 盘角:砌砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。 5.2.1.8 挂线:砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙几个人均使用一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺;砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。 5.2.1.9 砌砖:砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖

法,即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。砌筑砂浆应随搅拌随使用,水泥混合砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。 5.2.1.10 构造柱做法:凡没有构造柱的工程,在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线,并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时,与构造柱连接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过30cm(即五皮砖)。马牙槎应先退后进。拉结筋按设计要求一般沿墙高1000cm设置2根φ6水平拉结筋,每边深入墙内不应小于1m。 5.3防水基层处理

边坡及砖胎模表面采用抹灰进行防水基层处理,防水层基底表面抹1:2水泥砂浆,表面压光。抹灰后应及时进行养护,不得有开裂空鼓等现象。 5.3防水卷材铺贴 一层4mmSBS。 5.4防水保护层

防水保护层采用1:2水泥砂浆挂网抹灰,抹灰前应使用专业界面处理剂进行表面拉毛处理,以保证粘结牢固无空鼓、脱落现象。钢筋绑扎施工时应注意成品保护,如有破损及时修补。 5.5地下室外墙内侧单面模板支撑

5.5.1墙体:墙体模板采用整块竹胶板按间距300 mm加钉50×100 mm木方成为小块定型模板,然后再组拼成整面墙模板,边角部位按实际尺寸裁小块拼接。模板与模板拼接处用木方加固,并贴海绵条防止漏浆。模板加固采用钢管加油托,下部用木楔与预留钢筋头顶紧。 5.5.2单侧模板根部向上1/3-2/3处控制模板变形的措施如下: 本工程土方开挖局部位置与护坡较近不满足施工作业面的要求,无法采用双层模板,所以采用单面支模;其余部位外墙采用双面支模。

墙体模板采用整块竹胶板按间距300 mm加钉50×100 mm木方成为小块定型模板,然后再组拼成整面墙模板,边角部位按实际尺寸裁小块拼接。模板与模板拼接处用木方加固,并贴海绵条防止漏浆。 1、顶在梁上加斜支撑分3层支。并且还利用满堂架子加斜支撑加固。 2、连接固定;为防止单面模板上浮,在模板根部设φ14-16钢筋拉环,用钢丝绳拉接固定。模板加固采用钢管加顶托,下部用木楔与预留钢筋头顶紧。

3、外墙模板支撑:单面支模无法设置穿墙螺栓加固,在模板侧面设四道φ48×3.5mm钢管斜支撑,同时搭设5排脚手架侧向支顶,底板预埋五排Φ18钢筋锚环,纵向间距600,外露高度200mm,两端埋入混凝土300 mm;斜支撑及侧面支顶脚手架底部须与楼板上预留的钢管进

4、外墙导墙模板:采用18mm厚多层板拼装,50×100mm通长木方背

地下室外墙单面模板支撑施工方案

地下室外墙单面模板支撑施工方案一、编制依据1.1《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)1.2《地下工程防水技术规范》GB50108—20011.3《地下工程防水质量验收规范》GB50208—20021.4《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)1.5设计单位提
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9hiqn3wu9i0n19a8hrgx9da6a52gje00h0b
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享