目 录

第一章 编制依据 ................................................................................................... - 2 - 第二章 工程概况 ................................................................................................... - 2 - 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 施工部署 ................................................................................................... - 4 - 高压摆喷桩施工流程和施工方法 ........................................................... - 6 - 高压摆喷桩施工质量保证措施 ............................................................. - 10 - 主要机具设备、材料和劳动力使用计划 ............................................. - 12 - 施工进度计划 ......................................................................................... - 12 - 文明、安全施工保障措施 ..................................................................... - 13 -

第一章 编制依据

1.1由上海勘测设计研究院,长江勘测规划设计研究有限责任公司设计《新建西堤、东堤施工图设计总说明》,《取水泵闸工程施工围堰断面图》,《取水泵闸工程施工围堰平面布置图》。 1.2《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)

1.3《水利工程施工质量检验评定标准(试行)》(DGJ08-90-2000 J10053-2000)

第二章 工程概况

2.1工程概况

为保证东风西沙水库施工期内及完工后的蓄水防渗,本工程在东堤、南堤、西堤、北堤四堤及取水泵闸施工围堰上设计采取施打0.3m厚高压摆喷防渗墙进行堤堰防渗。

本工程长江侧围堰长387.37m,摆喷桩长24.00 m(顶高程7.00m,底高程-17.00m),加固体积2789.06m3;水库侧围堰长185.07 m,摆喷桩长21.10 m(顶高程4.10m,底高程-17.00m),加固体积1171.49 m;平台防渗墙长136.87 m,摆喷桩长24.00 m(顶高程4.10m,底高程-17.00m),加固体积985.45m;施工围堰及施工平台高压摆喷防渗墙总加固体积4946 m。 2.4 周边环境

(1)交通条件

摆喷工程施工机械可从北堤经水库西堤直抵施工现场。

摆喷施工期间,由于桩机宽为4m,长7-9m,而施工围堰堤顶道路宽度只有6m,因此摆喷施工期间其他车辆无法在施工围堰堤顶道路交会通过,故在施工时应考虑到这一点。

(2)施工用电

可从施工现场布设的600KVA变压器拖线,满足摆喷施工用电。 (3)施工用水

可以利用长江内直接取水,也可利用取沙坑内的积水。 2.3摆喷作业概况

(1)材料

①高喷注浆用的浆液的主要材料-水泥,在使用前应作质量检侧,水泥应新鲜无结块,过4900孔/cm2筛余量不大于5%。

②搅拌水泥浆所用的水应符合混凝土拌和用水标准。

③高喷用的水泥浆液应进行浆液配合比试验。配合比试验测试内容应包括浆液拌制时间、浆液密度、浆液流动性、浆液的沉淀速度和沉淀稳定性、浆液的凝结时间(初凝和终凝)以及浆液

3

3

3

固结体密度、强度、弹性模量和透水性等。

④高喷用的水泥浆液应符合以下规定:采用不低于强度等级为42.5级的硅酸盐水泥,喷入浆液的水灰比0.8:1~1:1。若根据工程需要加入适量的外加剂及掺和料,所用外加剂及掺和料的用量应通过试验确定。

⑤水泥浆液的存放应符合下列规定:当气温在10℃以上时,不宜超过3h;浆液存放时应控制浆体温度在5~40℃范围内。如超过上述规定应做废浆处理。

⑥用不同生产批号的原材料配制的不同配比的浆液,应留取样品制作成试件进行浆液和浆液凝固体的物理性能、力学性能试验。

(2)钻孔和喷浆作业

A. 高压摆喷防渗墙施工应按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)、《水利工程施工质量检验评定标准(试行)》(KGJ08-90-2000J10053-2000)及有关规程规范要求进行,必须严格控制孔位和垂直度,保证相邻墙体的可靠搭接,如出现孔位偏位超出要求造成相邻墙体搭接脱离,必须进行补喷以保证达到防渗加固效果。

B. 按图纸文件放样钻孔,孔位偏差不得大于5cm,钻孔施工的倾斜率不得大于0.5%,孔深应满足设计要求。

C. 使用钻机成孔必须注入泥浆固壁或边固边钻,以便顺利成孔和保证孔壁稳定。所使用的固壁泥浆应通过试验确定,并经有关部门批准。

D. 在现场高压喷射注浆作业开始之前,应按室内试验选配的配合比、设计孔距和孔深进行高压喷射注浆的工艺试验,以选定喷射流量、压力,摆动角度、摆动频率和提升速度等工艺参数。注浆压力应大于25MPa.

E. 在高喷作业过程中,应经常侧试水泥浆液的进浆和回浆密度。当浆液密度与规定水灰比的浆液密度值误差超过0.1g/cm3时,应立即暂停喷浆作业,并应立即重新调整浆液水灰比,然后迅速恢复喷浆作业。

F. 高喷作业的搭接长度不小于0.30m,要保证墙间平顺搭接。

G. 施工时应根据土质情况适当调整、修正压力、提升速度等。必须加强对注浆过程的监测,详细记录注浆压力、注浆流量(自计流量仪计量)等各项技术指标,如发现冒浆等异常情况,应立即停止注浆,及时与业主、监理及设计单位联系,商定处理方案。

H. 高喷作业完成后,应不间断地将冒出地面的浆液回灌到喷浆孔内,直到也内的浆液面不再下沉为止。 (3)质量要求

①高压摆喷防渗墙质量技术指标要求

高压摆喷建造复合水泥浆防渗墙渗透系数≤n x 10-6cm/s(1≤n<9),允许渗透比降>60.设计要求墙体强度R28≥2.0MPa,成墙有效平均厚度≥0.30m,最小厚度≥0.25m.

②质量检查

防渗墙施工结束后,应对墙体进行围井检查、整体效果检查、强度及防渗性能检查,检测墙体厚度、强度及渗透系数是否满足设计及规范要求。质量检查应在注浆结束28天后进行,应按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《水利工程施工质量检验评定标准(试行)》(DGJ08-90-2000)及有关规程。 2.5 工程特点及针对性措施

按设计要求每幅摆喷之间搭接长度不少于300mm,设计设计孔距1600mm,因此必须采取有效措施处理,否则不能达到。

针对措施:计划采用双高压的施工工艺,即采用高压水和高压浆,施工时高压水≥30Mpa,高压浆压力>25Mpa,为了达到桩心处较大的空间,我司计划在钻杆下沉时也打开高压水,约为10Mpa,以使钻具在下沉时形成一定的桩径。孔径大时,施工时废浆返出较顺利不产生堵塞,故背压小,返气顺利,切割土体顺利,桩心处墙体大。

第三章 施工部署

3.1 工程施工总体目标

(1)工期目标:按照施工要求,在40天计划的时间内完成高压摆喷桩施工。 (2)质量目标:确保工程质量验收合格率达100%,质量达到优良。 (3)文明目标:达到市级文明工地要求。

(4)安全目标:无工程事故、管线事故和重大人身安全事故。

(5)管理目标:规范系统运作,科学严谨管理,建设精品工程,实施品牌战略。 3.2 工程施工总体设想

在满足施足施工临电的情况下计划投入2台高压摆喷桩机进行施工,以确保施工工期。为减小摆喷施工对其他工序的影响(抛石、大方脚浇筑、护坡施工等),2台高压摆喷桩机的施工安排在长江侧围堰处开始施工(即临时码头附近位置),一台向北侧施工,一台向南侧施工,最终两台桩机会合施工。

高压摆喷防渗墙施工方案

崇明岛东风西沙水库及取输水泵闸工程取水泵闸围堰高压摆喷防渗墙专项施工方案(二工区)编制:审核:批准:
推荐度: