10.2 主控项目

10.2.1 照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求,进场验收时应对下列技术性能进行核查,并经监理工程师(建设单位代表)检查认可,形成相应的验收、核查记录。相关技术性能的检测报告等质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家和上海市现行有关标准和规定。 1荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率不应低于表10.2.1-1 的规定。

表10.2.1-1 荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率

灯具出光口形式 开敞式 保护罩(玻璃或塑料) 透明 荧光灯灯具 高强度气体 放电灯灯具 2 管型荧光灯镇流器能效限定值应不小于表10.2.1-2 的规定。

75% 75% 65% —— 磨砂、棱镜 55% —— 60% 60% —— 60% 格栅 透光罩 表10.2.1-2 管型荧光灯镇流器能效限定值

标称功率(W) 镇流器能效18 20 22 30 32 36 40 电感型 3.154 2.952 2.770 2.232 2.146 2.030 1.992 因数(BEF) 电子型 4.778 4.370 3.998 2.870 2.678 2.402 2.270 3 照明设备谐波含量限值应符合表 10.2.1-3的规定。

表10.2.1-3 照明设备谐波含量限值

谐 波 次 数 n 2 3 5 7 9 11≤n≤31 (仅有奇次谐波) 注:λ是电路功率因数

基波频率下输入电流百分比数表示的最大允许谐波电流(%) 2 30×λ 10 7 5 3 检验方法:在现场根据照明光源、灯具的清单和照明平面布置图,进行实物检查及产品资料与实物的核对检查,技术资料和质量证明文件应与实物相符合、

10.2.2 在通电试运行行中,应测试并记录照明系统的平均照度值和功率密

度值。

1 平均照度值不得小于设计值的90%

2 功率密度值应符合设计要求,设计无要求时应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034中第6.1节现行值的规定。

检验方法:在无外界光源的情况下,检测被检区域平均照度值和功率密度值。

检查数量:按照现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034中第5章中对不同建筑不同房间或场所的划分,每类房间或场所至少抽测1个。 10.2.3 低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值和电缆、电线的标称值,且每芯导体电阻值应符合表10.2.3的规定,进场时应对其截面值和每芯导体电阻值进行见证取样送检。

表 10.2.3 不同标称截面的电缆、电线每芯导体最大电阻值 标称截面(mm2) 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 20℃时导体最大电阻(Ω/km)圆铜导体(不镀金属) 36.0 24.5 18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 1.83 1.15