供热工程例题
供热工程例题
B 1.供暖系统的主要组成部分就是
A、热水系统、通风空调系统、工艺用热系统等。B、热媒制备、热媒输送、热媒利用等 C、热水系统、蒸汽系统等。 D、局部供暖系统、集中供热系统。 B 2.供暖系统设计热负荷就是指
A、在某一室外温度 tw 下,为了达到要求的室内温度,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热
量。
B、在设计室外温度 tw 下,为了达到要求的室内温度,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热
量。
C、在规定室外温度 tw 下,为了达到要求的室内温度,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热
量。
D、在任何室外温度 tw 下,为了达到要求的室内温度,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热
量。
D 3.附加耗热量包括 (外门附加、风力附加、高度附加、朝向附加) A、风力附加、风向附加、朝向附加。B、风力附加、高度附加、设备附加 C、高度附加、设备附加、朝向附加。D、风力附加、高度附加、朝向附加。 C 4、《暖通规范》规定:民用建筑的室内计算温度宜采用 A、不应低于 15°C。 B、不应低于 12°C。
C、16 — 20°C。 D、不应低于10°C。
A 5、《暖通规范》规定,我国北方城市的供暖室外计算温度值就是
A、采用历年平均不保证5 天的日平均温度。B、采用历年平均不保证4 天的日平均温度。 C、采用历年平均不保证 3天的日平均温度。D、采用历年平均不保证2 天的日平均温度。 A 6、围护结构表面换热过程就是
A、传导、辐射、对流。 B、传导、辐射 。 C、传导、对流。 D、对流、辐射 D 7、关于地面的传热系数在工程上采用近似方法计算将地面沿外墙
A、沿平行方向分一个地带。B、沿平行方向分二个地带。C、沿平行方向分三个地带。 D、
沿平行方向分四个地带。
供热工程例题
B 8、围护结构的最小传热阻就是
A、围护结构的经济传热阻。 B、围护结构内表面温度满足不结露的要求所对应的传热阻。
C、使围护结构内表面温度波动最小的传热阻。 D、使建筑物建造费用与经营费用最小的传热阻。 A 9、计算冷风渗透热量的常用方法有
A、缝隙法、换气次数法、百分数法。 B、当量长度法、当量阻力法、缝隙法。 C、当量长度法、换气次数法、百分数法。 D、缝隙法、当量长度法、换气次数法 C 10、高层建筑物冷风渗透量的计算
A、仅考虑热压。 B、仅考虑风压。 C、要考虑热压与风压。D、都可以不考虑 C 11、热水供暖系统中,其双管系统就就是指
A、有两根供水管。 B、有两根回水管。C、供水立管或水平供水管平行地分配给多组散热器多组散热器全部回至两根回水管。 D 12、供暖系统主要指
A、对流供暖系统 B、辐射供暖系统 C、热风供暖系统 D、A+B+C B 13、民用室内供暖系统一般就是用—— 作为热媒
A、蒸汽 B、热水 C、电源 D、木炭 C 14、双管系统的垂直失调的原因就是
A、各层散热器进出口水温不相同。 B、各层散热器的传热系数不相同。 C、由于通过各层的循环作用压力不同。D、由于供水温度或流量不符合设计要求 A 15、单管系统与双管系统比较,单管系统在各层散热器的进出水温度 A、就是不相同的 B、就是相同的 C、越在下层,进水温度越高 D、都有可能
B 16、单管系统运行期间出现垂直失调现象就是由于——而引起
A、各层作用压力不同 B、各层散热器的传热系数K随其平均计算温度差的变
化程度不同 C、水在管路中的沿途冷却 D、管路布置的不合理 B 17、在机械循环系统中,供水管按水流方向设上升坡度主要就是为了
D、 供热工程例题
A、使系统水能顺利排出 B、使空气能顺利排出 C、为末端用户提供一定压力能 D、A+B+C
A 18、单管跨越式系统与顺流式比较,在相同散热量的情况下, A、跨越式系统散热器面积较大 B、顺流式散热器面积较大 C、跨越式系统不能进行局部调节 D、没有什么特别的差异 D 19、机械循环下供上回式系统可通过——排除空气
A、冷风阀 B、集气罐 C、排气管 D、膨胀水箱 D 20、异程式系统就是指
A、换热器形式不一样 B、下供下回式系统
C、上供下回式系统 D、通过各个立管的循环环路的总长度不一样 B 21、为消除或减轻系统的水平失调,在供回水干管走向布置方面可采用:
A、异程式系统。B、同程式系统。C、垂直式系统。D、水平式系统
B 22、高层建筑的热水供暖系统可采用分层式(外网供水温度不低的情况),其上、下层
系统与外网的连接方式为
A、上层直接连接、下层间接连接 B、下层直接连接、上层间接连接 C、上下层均采用直接连接 D、上下层均采用间接连接 B 23、供暖系统的引入口一般宜设在建筑物的
A、上部。 B、中部。 C、下部。 D、偏左 C 24、膨胀水箱的作用就是
A、储存膨胀水量、溢流。 B、储存膨胀水量、排气。 C、储存膨胀水量、排气、恒压、溢流 D、储存膨胀水量、溢流、恒压。 D 25、在机械循环上供下回式系统中,集气罐应设在各分环环路的
A、供水干管始端的最高处 B、回水干管始端的最高处 C、回水干管末端的最高处 D、供水干管末端的最高处 A 26、热水供暖系统常见的排气设备有
供热工程例题
A、集气罐、自动排气阀、冷风阀。 B、自动排气阀、受动排气阀。 C、排气阀、放气管。 D、放气阀、冷风阀。
D 27、《暖通规范》规定:热水供暖系统最不利循环环路与各并联环路之间的计算压力损失相对误差不
大于
A、12% B、13% C、14% D、15% B 28、在热水供暖的水力计算中,当量长度法就是指
A、将管段的沿程损失按局部损失来计算 B、将管段局部损失按沿程损失来计算 C、直接按管段长度计算 D、忽略局部阻力损失 A 29、热水在室内系统管路内的流动状态与在室外热水网路中的流动状态分别为 A、过渡区与阻力平方区。 B、层流区与过渡区。
C、层流区与阻力平方区。 D、都在过渡区。 D 30、在实际工程设计中,为简化管路的水力计算。常采用
A、估算法。B、当量局部阻力法。C、当量长度法。D、当量局部阻力法与当量长度法。 B 31、对大型的室内热水供暖系统。宜采用
A、异程式系统。 B、同程式系统。 C、单管系统。 D、双管系统 D 32、热水供暖系统中,散热设备内热媒的温度就是
A、流入散热设备的热水温度。 B、流出散热设备的热水温度。
C、热水网路的供水温度。 D、流入散热设备与流出散热设备的平均温度 C 33、疏水器的作用就是
A、阻止凝水逸漏。 B、阻止蒸汽逸漏,并排除凝水。 C、阻止蒸汽逸漏,并排除凝水与系
统中的空气及其它不凝性气体。 D、阻止空气与其它不凝性气体。
A 34、系统各立管之间的水力计算可按——原理进行计算
A、并联环路节点压力平衡 B、串联环路节点压力叠加 C、比摩阻 C、当量长度法
D 35、为防止或减轻系统的水平失调现象,对采用异程式的系统,其水力计算方法可采用 A、当量长度法 B、局部阻力法 C、等温降法 D、不等温降法