2013版电工进网作业许可证(高压)考试试题集-2
一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分)
1、电功率的常用单位符号是( A )。P9
A、W B、kW·h C、J D、W·s 2、在直流电路中,电感元件的( C )。P21
A、容抗值大于零 B、感抗值大于零 C、感抗值等于零 D、感抗值小于零 (因为电感线圈的感抗XL=ωL=2π?L,当线圈接入直流电路时,由于直流电源频率?=0,所以XL=0,)
3、一般发生短路故障后约0.01s时间出现最大短路冲击电流,采用微机保护一般仅需(D)s就能发出跳闸指令,使导体和设备避免承受最大短路电流的冲击,从而达到限制短路电流的目的。P62(但无具体数据) A、0.002 B、0.003 C、0.004 D、0.005 4、过补偿方式可避免(B)的产生,因此得到广泛采用。P65
A、谐振过电流 B、谐振过电压 C、大气过电压 D、操作过电压
5、我国10kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用( A )的运行方式。P64 A、中性点不接地 B、中性点直接接地 C、中性点经消弧线圈接地 D、中性点经电阻接地
6、变、配电所主要由主变压器、( C )、控制系统等部分构成,是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。P47
A、输电线路 B、配电线路 C、配电装置及测量 D、发电厂
7、大型电力系统有强大的调频和( D )能力,有较大的抵御谐波的能力,可以提供质量更高的电能。P42
A、调相 B、调功 C、调流 D、调压
8、供电频率的允许偏差规定,电网装机容量在3000MW及以下的为( C )Hz。P57
A、±0.3 B、±0.4 C、±0.5 D、±0.6 9、一般在10kV系统中,当单相接地电流大于( C )A,电源中性点就必须采用经消弧线圈接地方式。P64
A、10 B、20 C、30 D、40
10、 ( B)是以高压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,所以又称为电力网中的主网架。P42 A、发电网 B、输电网 C、配电网 D、电力网
11、双电源的高压配电所电气主接线,可以一路电源供电,另一路电源进线备用,两段母线并列运行,当工作电源断电时,可手动或自动地投入( B ),即可恢复对整个配电所的供电。P49
A、工作电源 B、备用电源 C、发电电源 D、直流电源
12、在低压配电系统中广泛采用的TN系统和TT系统,均为( B )运行方式,其目的是保障人身设备安全。P63
A、中性点不接地 B、中性点直接接地 C、中性点经消弧线圈接地 D、中性点经电阻接地
13、在电流互感器二次开路时,一次磁势全部用于励磁,铁芯过度饱和,磁通波形为平顶波,而电流互感器二次电势则为尖峰波,因此二次绕组将出现( A ),对人体及设备安全带来危险。P99
A、高电压 B、低电压 C、大电流 D、小电流 14、施加于变压器一次绕组的电压因( A )波动而波动。P84 A、电网电压 B、二次电压 C、额定电压 D、感应电压 15、变压器的温度与周围环境温度的( B )称为温升。P83 A、和 B、差 C、积 D、商
16、电流互感器分为测量用电流互感器和( B )用电流互感器。P99 A、实验 B、保护 C、跳闸 D、运行
17、由于电压线圈的内阻抗很大,所以电压互感器运行时,相当于一台空载运行的变压器,故二次侧不能( B ),否则绕组将被烧毁。P95 A、开路 B、短路 C、分路 D、接地
18、变压器在正常运行中,在负载急剧变化或变压器发生短路故障后,都应增加( A )。P87
A、特殊巡视 B、常规巡视 C、操作巡视 D、抢修巡视
19、变压器内部的高、低压引线是经绝缘套管引到油箱外部的,它起着固定引线和( A )的作用。P72
A、对地绝缘 B、对高压引线绝缘 C、对低压引线绝缘 D、对绝缘套管绝缘
20、在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的( A )为变压器的过负载能力。P84
A、最大容量 B、额定容量 C、正常容量 D、最小容量
21、额定电压是指变压器( B ),它应与所连接的输变电线路电压相符合。P76 A、相电压 B、线电压 C、最大电压 D、最小电压 22、电压互感器的绝缘方式中干式用( B )表示。P95 A、J B、G C、Z D、C
23、SF6负荷开关一般不设置( A )。P136
A、气体吹弧装置 B、灭弧装置 C、磁吹灭弧装置 D、固体介质灭弧装置
24、隔离开关按刀闸运动方式分类可分为( C )、垂直旋转式和插入式。P123 A、360°旋转式 B、捆绑式 C、水平旋转式 D、120°旋转式 25、KYN28-10型高压开关柜小车室内的主回路触头盒遮挡帘板具有( C )的作用。P153
A、保护设备安全 B、保护断路器小车出、入安全 C、保护小车室内工作人员安全 D、保护继电保护装置安全
26、FN5-10R型负荷开关是利用组合的( C )达到短路保护作用。P129 A、热脱扣器 B、继电保护装置 C、熔断器 D、热脱扣器 27、电力电缆线路与架空电力线路相比有如下优点( A )。P202
A、不占用地上空间 B、引出分支线路比较容易 C、故障测寻比较容易 D、投资费用省
28、架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,3~10kV线路不
应小于( B )。P196
A、2.5m B、3.0m C、4.0m D、5.0m 29、电力系统过电压分成两大类(D )。P216
A、外部过电压和短路过电压 B、外部过电压和大气过电压 C、操作过电压和短路过电压 D、雷电过电压和内部过电压 30、为防止直接雷击架空线路,一般多采用( B )。P219 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器 D、消雷器
31、(A )指正常情况下有明显断开的备用电源或备用设备或备用线路。P256 A、明备用 B、冷备用 C、暗备用 D、热备用
32、110KV及以下线路保护测控装置的线路电压报警为:当重合闸方式为(C )时,并且线路有流而无压,则延时10秒报线路电压异常。P253 A、检无压 B、检同期 C、检无压或检同期 D、不检 33、继电保护的(A )是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作而在不该动作时,它能可靠不动。P232
A、可靠性 B、选择性 C、速动性 D、灵敏性
34、(A)是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。P261
A、安装接线图 B、屏面布置图 C、归总式原理图 D、展开式原理图 35、以下不属于直接编设备文字符号的是(D )。P266 A、1n、2n B、1K、2K C、1SA、2FA D、I1、I2 36、电力线路保护属于按(A)分类。P233
A、被保护的对象 B、保护原理 C、保护所起作用 D、保护所反映的
故障类型
37、微机保护装置的CPU在执行程序时,对由数据采集系统输入至(A)区的原始数据进行分析处理,以完成各种继电保护功能。P250 A、RAM B、ROM C、EPROM D、EEPROM 38、高压电动机最严重的故障是(A )。P247
A、定子绕组的相间短路故障 B、单相接地短路 C、一相绕组的匝间短路 D、供电电压过低或过高
39、变压器容量在( C)kVA以下的变压器、当过电流保护动作时间大于0.5s时,用户3~10kV配电变压器的继电保护,应装设电流速断保护。P238 A、6300 B、8000 C、10000 D、12000
40、2000kW以下的电动机,如果(B )灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。P247
A、过负荷保护 B、电流速断保护 C、纵差动保护 D、过电流保护 二、判断题:(正确的选“是”,错误的选“否”;每题1分,不判或错判为0分;总计36分)
1、导体电阻的大小与导体的长度成反比,与横截面积成正比,并与材料的性质有关。( × )P3
2、频率为50Hz的交流电,其角频率为157rad/s。( × )P19 (??2?f?2?3.14?50?314 rad/s)
3、谐波电流可使电力系统发生电流谐振,从而在线路上引起过电流,有可能击穿线路的绝缘。( × )P58(电压)
4、通过短路电流的导体会受到很大的电动力作用,可能使导体变形甚至损坏。( √ )P60
5、短路的常见原因之一是工作人员由于未遵守安全操作规程而发生误操作。( √ )P59
6、负荷开关是用来接通和分断小容量的配电线路和负荷,它只有简单的灭弧装置,常与高压熔断器配合使用,电路发生短路故障时由高压熔断器切断短路电流。( √ )P48
7、配电变压器或低压发电机中性点通过接地装置与大地相连,即为工作接地。( √ )P62
8、外桥接线的特点是线路故障或检修,不影响变压器运行,而变压器故障或检修要影响相应线路,线路要短时停电。(×)P51(内桥接线)
9、若中断供电将影响重要用电单位的正常工作,则称为二类负荷。( √ )P46 10、电动机的起动、电焊机的工作、特别是大型电弧炉和大型轧钢机等冲击性负荷的工作,均会引起电网电压的波动,电压波动可影响电动机的正常起动,甚至使电动机无法起动。( √ )P55