40、下列不属于微机保护装置人机接口主要功能的是(D )。P250
A、调试 B、定值调整 C、人对机器工作状态的干预 D、外部接
点输入
二、判断题:(正确的选“是”,错误的选“否”;每题1分,不判或错判为0分;总计36分)
1、部分电路欧姆定律表明,当电压一定时,通过电阻的电流与电阻大小成正比。(×)P4(反比)
2、电磁力的大小与导体所处的磁感应强度,导体在磁场中的长度和通过导体中
的电流的乘积成反比。(×)
P10(正比)
3、在中性点不接地系统中,当单相接地电流大于一定值,如3~10kV系统中接地
电流大于30A,35kV及以上系
统接地电流大于10A时,电源中性点就必须采用经消弧线圈接地方式。( √ )
P64
4、输电网中又分为交流高压输电网(一般指110、220kV电网)、交流超高压输电网(一般指330、500、750kV电网)、交流特高压输电网(一般指1000kV及以上电压电网)。( × )P42(110kV属高压配电网)
5、在并联运行的同一电力系统中,不论装机容量的大小、任一瞬间的频率在全系统都是一致的。( √ )P57
6、电压变化的速率大于2%的,即为电压急剧变化。( × )P55(1%) 7、发电厂、电网经一次投资建成之后,它就随时可以运行,电能不受或很少受时间、地点、空间、气温、风雨、场地的限制,与其他能源相比是最清洁、无污染、对人类环境无害的能源。( √ )P44
8、工作接地的接地电阻一般不应超过8Ω。( × )P62(4Ω)
9、在中性点接地的电力系统中,以两相接地的短路故障最多,约占全部故障的90%。( × )P59(单相接地)
10、我国10kV,6kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用中性点直接接地的运行方式。(×)P64(不接地)
11、短路电流通过线路,要产生很大的电流降,使系统的电流水平骤降,引起电
动机转速突然下降,甚至停转,严重影响电气设备的正常运行。( × )P60(电压水平)
12、绕组是变压器的磁路部分,一般用绝缘纸包的铜线绕制而成。(×)P69(电路)
13、变压器补油后要检查气体(瓦斯)继电器,及时放出气体,若在24h后无问题,可重新将气体(瓦斯)保护接入跳闸回路。( √ )P86
14、当电网电压大于变压器分接头电压,对变压器的运行将产生不良影响,并对变压器的绝缘有损害。(√)P84
15、三相变压器的一次和二次绕组采用不同的连接方法时,会使一,二次线电压有不同的相位关系。( √ )P78
16、对于A级绝缘材料,其允许最高温度为105℃,由于绕组的平均温度一般比油温高10℃,同时为了防止油质劣化,所以规定变压器上层油温最高不超过95℃。( √ )P83
17、容量在630kVA及以上的变压器,且无人值班的,每周应巡视检查一次,容量在630kVA以下的变压器,可适当延长巡视周期,但变压器在每次合闸前及拉闸后都应检查一次。( √ )P87
18、变压器中,气体(瓦斯)继电器位于储油柜与箱盖的联通管之间。( √ )P72 19、二次侧额定电压
U2N指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加额定电压
时,二次侧短路的电压值。( × )P82(空载电压)
20、停用电压互感器,应将有关保护和自动装置停用,以免造成装置失压误动作,为防止电压互感器反充电,停用时应拉开一次侧隔离开关,再将二次侧保险取下。( × )P97(先取下二次侧熔丝,再拉开一次侧隔离开关)
21、在断路器异常运行及处理中,值班人员发现油断路器严重漏油,油位指示器中见不到油面时应申请立即处理。( √ )P121
22、对断路器的运行维护中,雷雨季节雷电活动后应进行特殊巡视检查。( √ )P120
23、断路器合闸后,不再需要弹簧储能操作机构自动储能。( × ) P121(应能自动储能)
24、高压断路器在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要设备之一。
( √ )P104
25、线路电压等级在220kV以上称为超高压输电线路。( × )P174(220kV称为高压输电线路)
26、混凝土杆不宜有纵向裂纹,横向裂纹不宜超过1/3周长,且裂纹宽度不宜大于0.5mm。( √ )P197
27、金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量小等。(×)P223(大)
28、二次回路的准确读图顺序是先直流、后交流,先上后下,先左后右。( × )P263(先交流、后直流)
29、在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。( × )P244(短路电流达不到动作值,电流速断保护不会启动) 30、一相绕组的匝间短路属于高压电动机的故障。( √ )P247
31、铅酸蓄电池是以浓硫酸为电解液,属于酸性储蓄池。( × )P269(稀硫酸) 32、安装接线图是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。( √ )P261
33、110kV及以下线路保护测控装置的线路电压报警为:当重合闸方式为检无压或不检时,并且线路有流而无压,瞬时报线路电压异常。( × )P253(检同期、延时10s报电压异常)
34、把设备编号和接线端子编号加在一起,每一个接线端子就有了唯一的安装单位号。( × )P267(相对编号)
35、过电流保护是变压器内部故障的后备保护。( × )P239(外部) 36、变电所中的操作电源不允许出现短时中断。( √ )P268
三、多选题:(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意;每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分;总计16分)
1、关于线圈感应电动势的大小,以下说法正确的有( CD )。P14
A、与穿过这一线圈的磁通量成正比 B、与穿过这一线圈的磁感应强度成正比 C、与穿过这一线圈的磁通量的变化率成正比 D、与线圈的匝数成正比 2、变压器异常运行状态主要包括( ABC )。P237
A、保护范围外部短路引起的过电流 B、电动机自起动所引起的过负荷
C、油浸变压器油箱漏油造成油面降低 D、轻微匝间短路 3、弧垂大小和导线的( ABCD )等因素有关。P195
A、重量 B、气温 C、张力 D、档距 4、在电气设备上工作保证安全的技术措施有( ABDE )。P296 A、 停电 B、验电 C、 放电
D、 装设遮栏和悬挂标识牌 E、挂接地线 F、安全巡视 5、VBFN系列真空负荷开关广泛使用于( AC )等场所。P133 A、工矿企业 B、供电部门大型变电站 C、城市大楼配电站 D、大型变压器控制
6、在变电所电气部分,下列的( ABD)工作可以不用操作票。P无 A、拉合断路器的单一操作 B、事故处理
C、变压器运行转检修操作 D、拉开接地隔离开关或拆除全所仅有的一组接地线
7、在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,以下哪些说法是正确的 ( AB )。P296
A、全部安全措施由运行值班人员在开工前一次做完 B、不需要办理转移手续 C、由运行值班人员在开工后一次做完安全措施 D、需要办理转移手续 8、以下有关参考点电位的说法正确的有( ABCD )。P1
A、一般规定参考点的电位为零 B、在实际电路中常以大地作为公共参考点 C、电路中各点电位的大小与参考点的选择有关 D、电路中各点电位的正负与参考点的选择有关
四、案例分析:(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意;每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分;总计8分) 1、电压互感器停用注意事项包括( ABC )P97
A、停用电压互感器,应将有关保护和自动装置停用,以免造成装置失压误动作 B、为防止电压互感器反充电,停用时应将二次侧保险取下,再拉开一次侧隔离开关
C、停用的电压互感器,在带电前应进行试验和检查,必要时,可先安装在母线
上运行一段时间,再投入运行
D、为防止电压互感器反充电,停用时应先拉开一次侧隔离开关,再将二次侧保险取下
2、某对称三相负载作三角形(D)连接,接在线电压为380V的电源上,测得三相总功率为6KW,每相功率因数0.8。则负载的相电流和线电流的值符合下列选项( AB )。P36
A、11.4A,6.58A B、6.58A,11.4A C、6.58A,6.58A D11.4A
解:∵P?3ULcos?; ∴线电流:IPL?3ULcos??60003?380?0.8?11.4A
相电流:IILP?3?11.43?6.58A
、11.4A,