好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

落地式脚手架计算书(地下室顶板上且层高高)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

B13

脚手架计算书

一、参数信息

1.脚手架参数

双排脚手架搭设高度为 29.5 m,立杆采用单立杆;

搭设尺寸为:立杆横距为1.0m,立杆纵距为1.5m,大小横杆的步距为1.8 m; 内排架距离墙长度为0.30m;

小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 2 根; 脚手架沿墙纵向长度为 450.00 m; 采用的钢管类型为 Φ48×3.5; 横杆与立杆连接方式为单扣件;

连墙件采用三步三跨,竖向间距 5.4 m,水平间距4.5 m,采用扣件连接; 连墙件连接方式为单扣件;

2.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:3.000 kN/m2;脚手架用途:结构脚手架; 同时施工层数:2 层;

3.风荷载参数

本工程地处XXXXXX,基本风压0.35 kN/m2;

风荷载高度变化系数μz,计算连墙件强度时取0.92,计算立杆稳定性时取0.74,风荷载体型系数μs 为0.214;

4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):0.1248;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.140; 安全设施与安全网(kN/m2):0.005;

脚手板类别:木脚手板;栏杆挡板类别:木脚手板挡板; 每米脚手架钢管自重标准值(kN/m):0.038; 脚手板铺设总层数:4;

1

页脚内容

B13

5.承重混凝土板参数

板类型:双向板;

板单元计算宽度Bc(m):2.9m; 板单元计算长度Bl(m):2.9m;

板厚度h(mm):220;混凝土成型龄期TB(天):28;

混凝土强度等级:[XB=C35];混凝土强度实测值fck(MPa):35; 钢筋位置 配筋量及等级 每米宽钢筋面积(mm2) X向正筋 HRB400Y向正筋 HRB400X向负筋 HRB400Y向负筋 HRB400

10@150 ASX=523.33 10@150 ASY=523.33 10@150 ASX'=523.33 10@150 ASY'=523.33

页脚内容

2

B13

二、小横杆的计算

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

小横杆的自重标准值: P1= 0.038 kN/m ;

脚手板的荷载标准值: P2= 0.35×1.5/3=0.175 kN/m ; 活荷载标准值: Q=3×1.5/3=1.5 kN/m;

荷载的计算值: q=1.2×0.038+1.2×0.175+1.4×1.5 = 2.356 kN/m;

小横杆计算简图

2.强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩,

页脚内容

3

落地式脚手架计算书(地下室顶板上且层高高)

B13脚手架计算书一、参数信息1.脚手架参数双排脚手架搭设高度为29.5m,立杆采用单立杆;搭设尺寸为:立杆横距为1.0m,立杆纵距为1.5m,大小横杆的步距为1.8m;内排架距离墙长度为0.30m;小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为2根;脚手架沿墙纵向长度为
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9havw7mjr33jk4h7sglc72h8v7sa2300vfv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享