砖砌体施工方案
目录
一、工程概况..................................................2 二、编制依据..................................................2 三、材料及主要机具............................................3 四、作业条件..................................................3 五、工艺流程..................................................3 六、施工操作工艺..............................................4 七、质量检查..................................................5 八、质量保证措施..............................................6 九、安全措施..................................................7
第 1 页 共 7 页 工程有限公司
砖砌体施工方案
砖砌体施工方案
一、工程概况:
工程名称: 建设地点: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 勘察单位:
建筑规模:总建筑面积:137997.49平方米,地下2层。1#楼建筑层数:地下2层、地上31层,建筑面积:38355.93平方米,高度:97.24 米;2#楼建筑层数:地下2层、地上31层,建筑面积:41941.35平方米,高度:97.35米;5#楼建筑层数:地下2层、地上33层,建筑面积:30003.38平方米,高度:102.6米;6#楼建筑层数:地下2层、地上33层,建筑面积:13848.4平方米,高度:102.7 米。7#楼建筑层数:地下2层、地上33层,建筑面积:13848.4平方米,高度:102.3米。均为剪力墙结构,建筑防火分类或等级:一类高层住宅建筑,建筑耐火等级:一级。每层为一防火分区,屋面防水等级:II级,使用年限为:50年,抗震设防烈度为7度;建设商住楼,停车库、地下室,配套建设给排水、小区道路、强弱电、绿化、消防等附属工程。
要求工期:960天(日历天)。
二、编制依据:
第 2 页 共 7 页 工程有限公司
砖砌体施工方案
1、施工图纸、图纸会审及相关设计变更。 2、现行建筑施工规范大全。
3、砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 4、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)
三、材料及主要机具:
1、砖:品种、强度等级必须符合设计要求,其规格应一致,无翘曲,断裂现象,在进行砌筑前一天提前浇水湿润。并有出厂合格证、试验单。
2、水泥:水泥应保持干燥,有出厂合格证,如出厂日期超过三个月,应经试验鉴定后方可使用。
3、砂:用中砂,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。
4、掺合料:白灰熟化时间不少于7d。
5、其它材料:墙体拉结筋及预埋件、木砖应刷防腐剂等。
6、主要机具;应备有大铲、刨锛、瓦刀、扇子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。
四、作业条件:
1、基础砌砖前基槽或基础垫层施工均已完成,并办理好工程隐蔽验收手续。 2、基础砌砖应弹出基础轴线和边线、水平标高。
3、主体砖砌筑前基础工程已完成并办理好工程隐蔽验收手续。
4、弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。
5、按设计标高要求立好应数杆,皮数杆的间距以15~20m为宜。 6、砌筑前应做好砂浆配合比技术交底配料,准备好砂浆试模(6块为一组)。
五、工艺流程:
清理拟砌墙体墙基→弹线→湿润基层→拌制砂浆、准备砌墙用砖→搭设脚
第 3 页 共 7 页 工程有限公司
砖砌体施工方案
手架→确定组砌方法→据墙身轴线排出灰缝厚度→打水平、竖皮数杆→砌筑。
六、施工操作工艺
1、砌筑前必须根据砌块尺寸的排数,进行预排,以保证砌体尺寸符合设计要求。
2、要严格按设计标号要求并计量配制砌筑砂浆,砂浆搅拌要均匀。砌筑砂浆要具有良好的和易性和保水性。
3、砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边15mm,含水率为10%~15%为宜;不得使用干砖砌墙,雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌墙
2、弹好墙身线、轴线和门窗洞口的位置线,并经检验符合设计图纸的尺寸。 3、按标高立好皮数杆,皮数杆的间距10~15m。
4、砂浆搅拌采用机械拌合。投料顺序:砂子→水泥→水。拌合时间不得少于2min。砂浆应随拌随用,水泥砂浆在3h内使用完毕。当施工期间最高气温超过30摄氏度时,应在拌成后2h内使用完毕。砂浆拌制前各组材料采取重量计量。为了保证同一验收批砂浆试块抗压强度的平均值,在每次开盘前进行重量计量。砂浆试块取样前通知监理人员到现场进行监督,试块应采用湿润养护28d后,同有关监理人员送到当地试验室进行抗压强度测试,合格后出报告。
5、砖砌体采用:“一顺一丁”方法组砌。砌筑时,拉通线,砌体要求做到上、下错缝搭接,砂浆饱满,灰缝横平竖直,水平灰缝控制在8~12mm之间,砂浆饱满度达到80%,砌体内外墙同时砌筑,不能同时砌筑时留成斜槎,确需留直槎时必须设拉结钢筋,沿墙高隔500mm设置2Φ6.5钢筋,嵌入墙内500mm,当墙体与砼柱连接时,应沿柱的高度每隔500mm设拉结钢筋,锚入柱内200mm,外伸500mm,并做弯钩。当砖墙中留置临时施工洞时,其侧边离交接处的墙面不应小于500mm,洞口顶处设钢筋砼过梁洞口净宽不应超过1m,补砌时,洞口砖块表面清理干净,并浇水湿润,再用与原墙体相同的材料补砌严密。当每层进行砌筑砖墙前一天对施工队伍进行技术交底,保证砌筑质量,砌筑墙体当中随时进入施工现场进行检查墙体的平整度、垂直度、灰缝及砂浆饱满情况。柱与墙体交接处预留马口
第 4 页 共 7 页 工程有限公司
砖砌体施工方案
及2Φ6.5mm的墙体拉结钢筋分别每500mm放值两根,并采用靠尺及组合仪器检查砌筑砖墙的效果,当砌筑单层完整后由项目经理组成技术人员及监理人员进一步的进行检查,并做验收记录。
6、盘角:砌砖前先砌盘角,每次砌盘角不超过五皮,及时进行吊靠检查,如有偏差要及时修整。盘角要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小平缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整度和垂直度完全符合质量要求后才可以挂线砌墙。
7、砌筑砖墙时必须双面挂线,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺。砖墙垂直度控制在2mm以内,平整度控制在5mm以内。
8、砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法。砌砖一定要离线,“上路线,下路棱,左右相邻要对一平。”水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为8~10mm。每幅墙的最下一皮的最上皮应砌丁砖,在砌第一皮砖时,如楼地面表面不平,应用C10素砼找平。砌墙时随砌随刮干净。
9、构造柱做法:在砌砖前,根据设计图纸将构造柱位置进行弹线。砌砖墙时与构造柱联结处砌成马牙槎,每一个马牙槎沿高度方向的尺寸为300mm,马牙槎先三退后三进,上下顺直,残留砂浆清理干净。
10、木砖和墙体拉结筋:预埋木砖要提前做好防腐处理。预埋木砖的部位在洞口上下边四皮砖,中间均匀布置,每边放3块。砖墙与构造柱之间应沿墙高每隔500mm设置2Φ6水平拉结钢筋连接,每边伸入墙内1米,伸入构造柱内不少于20cm。
七、质量检查
砌体工程检测依据:《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2000)。 (一)砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。
1、抽检数量:每一生产厂家的砖到现场后,按红砖15万块、多孔砖15万块各为一验收批,抽检数量为1组。检验方法:砖和砂浆试块试验报告。
2、砖砌体的位置及垂直允许偏差应符合下表:
砖砌体的位置及垂直度允许偏差
第 5 页 共 7 页 工程有限公司