励磁、控制保护、计算机监控系统设备安装安全
部门: 编写人: 审核人: 日 类 期: 型: 年 月曰 文件编号: DY DB16A 编制单位: 技术规程
2二次接线应符合下列规定: (1) (2) (3)
电流互感器二次侧严禁开路。 电压互感器二次侧严禁短路。
现场元件接线应符合相应区域施工项目(包括高处、临边、
交 叉等作业)的安全技术要求。 (4)
对带电的盘柜,不得带电接线,应切断电源,接线作业前应
确 认无电,做好安全措施后方可进行作业。 (5)
控制、保护电缆的屏蔽线接地应釆用铜线引出至专用铜排统
一 接地,接地线不得悬空。 (6) (7) 36V。 (8)
盘柜内使用电动工具钻孔、切割作业时,作业人员应佩戴护剥电缆外皮、铠装应戴手套作业,以防刀具、铠装皮割伤手。 盘柜内使用临时照明的应使用安全电源,电压应不大于
目 镜,盘柜外壳应可靠接地。 2励磁设备安装应符合下列规定:
(1)设备开箱后暂不安装的设备应妥善保管,放置在符合贮藏环境 要求的库房内。
(2) 对励磁设备或回路进行绝缘电阻测试或交流耐压试验时,应先 清洁设备,断开无关回路,按不同电压等级分别进行。非被试回路及 设备应可靠短接并接地,被试电子元件、电容器的各电极在试验前应 短接。 (3) 励磁设备带电后应关好柜门、做好安全隔离,进行灭磁开关及 磁场断路器操作时,工作人员应保持安全距离。 2控制保护设备安装应符合下列规定:
(1) 电流互感器、电压互感器的二次回路应只有一点接地,电压互 感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器。
(2) 微机型继电保护装置柜屏内的交流供电电源的中性线(零线) 不应接入等电位接地网。
(3) 电流互感器的二次回路不宜进行切换。当需要切换时,应采取 防止开路的措施。
(4) 电压互感器二次回路中,除开口三角线圈和另有规定者外,应 装设自动开关或熔断器。
2计算机监控系统设备安装应符合下列规定:
(1) 盘柜、电缆屏蔽应按要求接入等电位接地体及主接地网。
(2) 中控室及计算机室应装设抗静电地板,插拔监控模块时应佩戴 防
静电手套。
(3) 中控室及现场“紧急停机按钮”应设明显标志,并设置保护罩。 (4) 计算机监控系统网络接入、数据库程序修改、模拟调试应设专 人指挥、统一协调。
2带电调试应符合下列规定:
(1) 盘柜及自动化元件送电前应检查绝缘,检查合格后方可送电。 (2) 送电应填写操作票,并由专业调试人员操作。
(3) 与其他安装、运行设备有联系的,应做好隔离措施,以防串电, 引起触电事故和误动作。
(4) 盘柜带电后应将柜门锁住,钥匙由运行人员保管。 2监视屏、监视器、其他终端设备安装应符合下列规定:
(1) 设备安装前应对其安装部位、区域或房间依据设备安装的要求 进行检查。
(2) 移动设备就位时,防止倾倒伤人;位置狭窄处应防止挤伤人。 (3) 设备加垫时,不得将手、脚伸入盘底。多面盘并列安装时,应 防止挤手。
(4) 对重心偏移一侧的盘,在未固定以前,应有防止倾倒的措施。
(5) 装于墙上或抬架上的设备(如监视器),应做好临时支撑。埋 入混凝土的基础螺丝,应待二期混凝土强度达到标准后方可紧固并拆 除临时支撑。