好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

XX电厂凝结水系统调试措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

附录 7 凝结水泵切换操作卡

开始时间: 2010年 月 日 时 分 结束时间: 2010 年 月 日 时 分

编号 1 2 3 4 5 操作内容 检查备用泵( )备用良好,具备启动条件 检查确认热井水位2/3以上 检查确认备用泵( )进口门开启 关闭备用泵( )出口门 解除备用泵( )联锁 启动备用泵( ),检查其电流、振动、声音、出口压 6 力正常,CRT状态指示正确。 7 8 检查备用泵( )启动后出口门应联开,否则手动开启 全面检查正常后关闭运行泵( )出口门,注意凝结水母管压力正常 停运运行泵( ),检查CRT状态指示正确 开启原运行泵( )出口门 检查凝结水母管无压力低信号,根据需要将原运行泵( )投入联锁 操作结束,全面检查设备系统正常 确认 备 注 9 10 11 12

第 17 页 共 17 页

XX电厂凝结水系统调试措施

附录7凝结水泵切换操作卡开始时间:2010年月日时分结束时间:2010年月日时分编号12345操作内容检查备用泵()备用良好,具备启动条件检查确认热井水位2/3以上检查确认备用泵(
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9h7or0epb60088t3x4ji0cqsi0v0qh00p3m
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享