?m 附录 4 凝结水泵( )试转操作卡
开始时间: 2010年 月 日 时 分 结束时间: 2010 年 月 日 时 分
编号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 试转前的准备工作 确认电机单独试转良好 确认泵与电机联轴器找中心合格,并联接完毕 人工盘转子检查,设备内应无摩擦和卡涩等异常现象 确认凝结水热井补水至正常水位 确认系统及泵的联锁、保护试验完成,并合格 除盐水系统、密封水投运正常 开启凝结水泵( )进口滤网前截门,滤网排污后关闭排污门 关闭系统中所有放水门,开启( )泵进口门,确认其进口压力指示正确 开启泵体及系统的放气门,见水后关闭 操作内容 确认 备 注 1.8 1.9
1.10 系统首次试运,确认所有凝结水系统设备、阀门、表计齐全,系统碱洗合格。 1.11 正常试运时开启凝结水再循环进出口门,准备启泵 2 2.1 2.2 2.3 水泵的启动 在DCS画面上点击 ( )泵的启动按钮 注意检查其出口电动阀门联动开启正常 检查电机的启动电流、正常运行的电流、出入口压力和轴承振动等是否正常 对系统进行全面检查,应无漏水现象,回水流畅,注意热井水位变化,必要时及时补水 ( )泵试转过程中注意监视参数,并做记录(详见试转记录卡) 2.4 2.5 2.6 及时调整再循环调整门,保证凝结水母管压力和热井水位正常 试转过程中出现滤网压差大,或出口压力、电流均下降时停泵清理滤网 试转不少于8小时,试转记录必须完整及时和详细 停泵 确认备用泵( )解除联锁 在DCS画面上点击 ( )泵的停止按钮 检查出口阀门应关闭 操作结束,检查系统正常 2.7 2.8 3 3.1 3.2 . 3.3 4
附录5 凝结水系统投运操作卡
开始时间: 2010年 月 日 时 分 结束时间: 2010 年 月 日 时 分
编号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 . 1.6 1.7 投前检查 投入凝结水热井水位计 关闭系统中所有放水门,开启放气阀,见水后关闭 开启热井水位自动调整阀前后截门 启动除盐泵向热井补水至正常水位,投入密封水并检查正常 开启凝结水( )泵进口门和出口门。 所有凝结水密封水用户检查投入,确证无误 提供凝结水通路。轴加、射汽器冷却器、再循环、凝结水预热器正常投入,出入口门开启,旁路门关闭。 检查凝结泵( )轴承油位正常,油质良好 操作内容 确认 备 注 1.8
2 确认泵体及系统注水放气结束,关闭( )泵出口门 启动凝结水泵( ),注意泵出口阀联动开启直至全开,检 3 查凝结水热井水位正常,检查电机电流、泵组振动、声音、出口压力、轴承温度均正常 4 5 6 7
备用凝结泵( )注水放气结束,出口门开启 通知相关专业,检查各密封水水流正常畅通 凝结泵运行正常后,泵体密封水改为凝结水,停止除盐水直供密封水 操作结束。全面检查设备系统正常。 附录6 凝结水系统停运操作卡
开始时间: 2010年 月 日 时 分 结束时间: 2010 年 月 日 时 分
编号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 操作内容 确认凝结水各用户已具备停水条件 轴封冷却器汽侧已停运 射汽器冷却器汽侧已停运 其他密封水用户均已停止,或已改为除盐水直供 主机停机后排气缸温度已达停止凝结泵条件 解除备用泵( )联锁 关闭运行泵( )出口门。 停止运行凝结水泵( )运行 确认 备 注 3 操作结束,全面检查设备系统正常
XX电厂凝结水系统调试措施
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)