机房配电箱FUJI6500KM1RSTNPEKM2主回路空气开关M1注意1LX1LX2PGPOYAYBCMBPCN615VPGAPGBPGM制动电阻(+)照明空气开关采用异步电机的接法PB制动单元(+)(+)(+)采用永磁同步8192(UVW)的接法MCTC-PG-B(-)(-)DBPB注意3CN6注意2注意1:异步电机时采用此接法注意2:同步电机时采用此接法注意2:当变频器功率大于37KW时采 用此接法签名设计审核日期批准签名日期上海富士电梯有限公司shanghai fuji elevator co.,ltdKZP-1拖动回路
制动电阻5FU1(6A)F1(10A)RAC 220VN7FU3(6A)T192120FU2(6A)106201AC 220V202ACV1AC-+A2.11401DC 24V402KBZA2.12JSQA1.7101AC 110V102KM1JMSBZACV2KM2AC301DC 110V(抱闸)302采用异步电机时按此回路接线307JMSKM2AC 220V(抱闸)308采用皮带/永磁电机时按此回路接线A2.1A2.2F2(10A)LX1AC 220VLX2T205F3(10A)26801AC 220V(门机)802501AC 220V502601AC 36V注意事项:虚线要求用0.75平方红色线602 701AC 220V702签名设计审核日期校对批准签名日期 SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO.,LTD电源回路KZP-2
KM1BZ101102JDD110112JDDJDD114KM1JMS115113130118116层门地坑急停开关1234567189210111213659134812371011断绳开关上极限下极限对重缓冲器开关轿厢缓冲器开关安全窗开关轿顶急停轿内急停安全钳开关限速器开关上行超速保护盘车保护开关S1.9S1.7S1.8A1.1A1.2A1.3KXWS1.10S1.11A1.4A1.5SM1SMNJSMSM2SM3井道、底坑安全回路轿厢安全回路机房安全回路签名设计审核日期校对批准签名日期 SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO.,LTDKZP-3门锁回路
FJT轿门FJTRNLN24VCAN-LCOMCOM+24V+V+24VCOM+24VX11X10CN7插件CN3插件COMCN3插件CAN+KDYA5.2A5.3A5.1A5.4S2.2S2.3S2.1S2.4CAN+CAN-+24VCOM轿厢板通讯接口A3.2JXXJSXMOD+MOD-A3.1A3.4S3.6DSXDXXA2DJX1CAN+CAN-+24VCOMBZM2外召板通讯接口HSXHXXA3.3JXX09HJXSQJ1FSXFXXBZ116KM2M1M3KM2A2.3A2.4A3轿顶检修开关轿厢检修开关A5A1S4.1S4.2S3.3S3.4S3.1S3.2S4.3S4.4S3.5A3.6A3.5A3.7SQJ1X16XQJ1X17SXWX12XXWX13SQJX14XQJX15SQJ2X19XQJ2XFHSPZMQXPMBJMSX20X18X01X03JJDKBZKBZJDDXQJ1SXWXXWSQJXQJ2SQJ2XQJ2Y1-Y3M4Y4XFKXFC火灾返回大楼监控中心102101102XFHSPZMQXPKM1JMSKM2BZJBZ102X02X04X05A1.6JZMJMMCJKJBZX06X07X21FUJI6500PE注意:1、模拟量控制时2m/s及以上配线 2、模拟量多段速控制时3.0m/s及以上配线 签名设计审核日期校对批准签名日期 SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO.,LTD信号控制回路KZP-4
130紧急电动运行开关当电梯抱闸线圈为DC110V 时采用此图纸接线当电梯抱闸线圈为DC220V 时采用此图纸接线307308301+302AC-AC压敏电阻DC220VBRK注意滑动变阻器DC110VKBZ注意:皮带式传动:当KBZ释放后的维持电压要求为DC70V 永磁式传动:当KBZ释放后的维持电压要求为DC90V签名设计审核日期校对批准签名日期 SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO.,LTDKZP-5抱闸回路