(5)35kV 线路保护
① 过流保护 ② 零序保护 ③ 重合闸保护 ④ 低周保护 ⑤ 过负荷保护 7)计量装置调试
① 多功能表元件校验。
② 在各电度表电流电压端子输入相应的模拟量显示正常。 ③ 后台显示与盘面显示相符。
5.4.3、调度自动化系统调试(与生产厂商配合调试)
1) 所内综合自动化装置与设计相符,与调度(远控)端联络正常。 2) 通讯管理机与操作员工作站工作正常、可互相切换。
3) 通道检验测试。接通光缆,先检查自收自发信号,再与对端相互发送接收。 4) 光端机测试。由供货商协助测试光端机各相技术指标。 5) 信号传输试验。按通讯规约要求检查传输是否正确。
六、
调试计划
电气调试在变压器和盘柜安装后进行,回路调试、联锁调试、配合分系统试车调试的施工进度计划根据项目部的总体工程进度计划配合进行。 调试计划安排
序号 1 2 3 4 5 6 7 7 七、
项目 主变试验 110kV设备 35kV设备 SVG无功补偿装置 二次部分 整体联动调试 整改 整站具备带电条件 日期 9月18日-9月20日 9月21日-9月21日 9月22日-9月24日 9月25日-9月27日 9月20日-9月28日 9月29日-10月05日 10月06日-10月08日 10月10日 调试安全管理和保障措施
电气试验必须坚持实事求是的科学态度,要严肃认真,既还应放过隐患,更不应将隐患扩大化。
24
7.1、技术措施
1)、准备工作:应根据被调设备的种类和特点,作好周密的准备工作。准备一般包括:①拟订试验程序;②准备试验设备、仪器及仪表、电源控制箱;③准备绝缘接地棒、接地线、小线、工具等等。
2)、布置试验场地。试验场地布置应合理、整齐,试验器具应靠近试品,所有带电部分应互相隔开,面向试验人员并处于视线之内。操作者的活动范围及与带电部分的最小允许距离应符合表8-1规定。调压、测量装置及电源控制箱应靠近放置,并由1人操作和读数。
电压等级(KV) 不设防护栏时(m) 设防护栏时(m) 表8-1 防护栏安全距离 6-10 25-35 0.7 0.35 1.0 0.6 60-110 1.5 1.0 220 3.0 2.0 3)、按试验规程进行操作。试验接线应清晰明了、正确无误,操作顺序应有条不紊。在操作中除有特殊要求,均不得突然加压或失压,当发生异常现象时,应立即停电升压,并应立即进行降压、断电、放电、接地、而后再检查分析。
4)、做好试验的善后工作。善后工作包括清理现场,以防在试品上遗忘物件,妥善保管试验器具,以利再次使用。
5)、整理试验记录。对试验项目、测量数据、试品名称及编号、仪器仪表编号、气象条件及试验时间等应进行详细的记录,作为分析和判断设备状态的依据,然后整理成试验报告,以便抄报和存档。 7.2、安全措施
做交接试验的试品多数装设在施工现场,由于试品的对外引线、接地装置易触及附近的带电运行设备,有些要施加高电压,这样就必须具备完善的安全措施才能开展工作。
1)、现场工作必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断和转移及终结制度。
2)、在试验现场应装设设遮栏或围栏,悬挂“止步,高压危险!等标示牌,并派专人看守。试品两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。
3)、高压试验工作不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任。开始试验前,负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全事项。
4)、因试验需要的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,恢复连接后应进行
25
检查。
5)、试验器具的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固。为了在试验时确保高压电压回路的任何部分不对接地体放电,高压回路与接地体(如墙壁、金属围栏、接地线等)距离必须留有足够的裕度。
6)、试验装置的电源开关,应使用具有明显断点的双极闸刀,并保证有两个串联断开点和可靠的过载保护设施。
7)、加压前必须认真检查接线、表计量程,确信调压器在零位及仪表的开始状态均正确无误,并通知有关人员离开被调试设备,在取得试验负责人许可后,在取得试验负责人许可后,方可加压,加压过程中应有人监护。
试验人员在加压过程中,应精力集中,不得与他人闲谈,随时警惕异常情况发生。操作人员应站在绝缘垫上。
8)、变更接线或试验结束时,应首先降下电压,断开电源、放电,并将升压装置的高压部分短路接地。
9)、未装接地线的大电容试品,应首先放电再进行试验。进行高压直流试验时,每告一段落或试验结束后,应将试品对地放电数次并短路接地后方可接触。
10)、试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对试品进行检查和清理现场。
7.3、环保措施
1) 以本公司《环境管理体系GB/T4001》认证要求,严格环境保护及文明施工。 2) 坚持文明施工,施工人员在施工过程应自觉遵守公司的环境保护相关措施规定,遵守工地的安全文明施工条例,保持工作场地环境卫生。
3) 在试验调试中,坚持工程建设者文明公约行动指南,推行文明施工和环保施工,进一步深化和健全文明施工、环保施工管理制度;
4)在试验调试中遵守国家现行的有关文明施工、环境保护、文物保护方面的规定,坚持文明、环保施工,提高科学管理水平,促进企业自身素质的提高和精神文明建设,培养文明的、高素质的施工队伍,创建文明工程、环保工程;
5)与相关部门密切联系,不影响其他分部、分项工程质量,做到工完场清,积极响应业主提出的环保要求。
26
八、 计划、统计和信息管理
8.1、计划、统计报表的编制与传递
我们将严格执行建设单位根据国家和原电力部的规定而制定的本工程的计划、统计工作管理办法,计划、报表的格式由建设单位制定或双方共同商定。 8.2、信息管理 信息来源准确可靠 全面反映施工动态 传递反馈迅速及时 及时推广新工艺、新技术 8.3、信息管理措施
建立完善的信息网络,各级管理人员对上一级部门人员负责信息的记录和传递必须以文字形式,直接递交或传真给相应部门。
* 相关交流耐压试验可否注明按出厂试验数据的80%进行?
27