一、 概述 ........................................................... 1 1.1编制依据 .......................................................... 1 1.2施工执行标准 ...................................................... 1 1.3工程概况 .......................................................... 2 二、 准备工作 ....................................................... 4 2.1施工机具及仪器准备 ................................................ 4 2.2施工人员配置 ...................................................... 4 2.5临时电的准备 ...................................................... 5 三、 施工步骤 ....................................................... 5 3.1工期及工程施工进度计划安排 ........................................ 5 3.2调试施工及要求 .................................................... 5 3.2.1保护、测控调试 .................................................. 5 3.2.2高压试验 ........................................................ 8 四、 施工技术措施 ................................................... 9 4.1施工技术、资料准备 ................................................ 9 4.2专项技术措施 ...................................................... 9 4.2.1保护元件调试 .................................................... 9 4.2.2系统保护调试 ................................................... 10 4.2.3仪表调试 ....................................................... 11 4.2.4高压试验 ....................................................... 11 4.3通用技术措施 ..................................................... 11 五、 施工安全措施 .................................................. 12 5.1通用安全措施 ..................................................... 12 5.2 继保调试注意事项 ................................................ 12 5.3 高压试验及继保调试危险点及防范措施............................... 13 5.4调试及高试工程内容 .............................................. 18 六、 调试计划 ...................................................... 24 七、 调试安全管理和保障措施 ......................................... 24 7.1、技术措施 ....................................................... 25 7.2、安全措施 ....................................................... 25 7.3、环保措施 ...................................................... 26 八、 计划、统计和信息管理 ........................................... 27 8.1、计划、统计报表的编制与传递 ..................................... 27 8.2、信息管理措施 ................................................... 27

一、 概述

1.1编制依据

本方案为某某风电场一期工程110kV升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备安装工作结束后,按照国家有关规范、规程和制造厂的规定,规范调试操作、保证试验结果的准确性,调试及检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 1.2施工执行标准

本方案执行国家标准:

国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规范(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规范。

现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及施工方法、工程总结。

主要规范及标准:

1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006 2、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50171-2012

3、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012 4、《电气装置安装工程蓄电池施工施工及验收规范》GB 50172-2012 5、《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285-2006

6、《110~500kV送变电工程质量检验及评定标准(第2部分 变电电气安装工程)》Q/CSG10017.2-2007

7、《35-110kV变电所设计规范》GB 50059-92 8、《电能计量装置技术管理规程》 DL/T 448-2000 9、《风力发电场项目建设工程验收规程》 DL/T 5191-2004

《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-1997

1

《电业安全工作规程( 高压试验室部分)》DL 560-95 1.3工程概况:

1、风电场概况

某某风电工程位于广西境内。本工程安装21台单机容量2200kW的风力发电机组,装机总容量46.2MW。风电场每台机组配一台箱式变,各机组经箱式变压器升压35kV后分别通过4回35kV集电线路,送至新建风电场110kV升压站。二次升压至110kV以后经一回110kV架空线路接至220kV长坡变电站。 2、110kV升压站概况

110kV升压站本期安装一台SZ11-90000/110主变压器一台。主变容量为90MVA,电压等级为110/35kV。

3、110kV升压站电气主接线:110kV侧为线路--变压器组接线;35kV为单母线接线方式。 4、本期工程安装110kV间隔:110kV线路--变压器组间隔(GIS)一套;110kVPT间隔一个;主变110kV中心点成套装置一套;

5、本期安装的35kV配电室:主变35kV总受开关柜一面;35kV1#SVG开关柜一面;35kV2#SVG 开关柜一面;35kV站用变开关柜一面;35kV接地变开关柜一面;35kVPT开关柜一面;35kV(A+B)风机进线开关柜一面;35kV C风机进线开关柜一面;35kV(E+F)风机进线开关柜一面;35kV G风机进线开关柜一面;35kV备用风机进线开关柜二面;共计12面。 6、本期工程安装35kV高压动态无功补偿成套装置二套(SVG),容量为±12MVar; 7、本期工程安装35kV户外站用变一台,型号:SC(B)-100/35;安装35kV户外接地变及小电阻成套装置一套,接地变容量1000kVA。

8、本期工程110kV升压站的二次部分安装的监控系统为南瑞继保公司产品,采用计算机监控模式。110kV线路保护为PCS-943N光纤电流差动保护;变压器差动保护为PCS-9671N,高压后备保护为PCS-9681NH,低压后备保护为PCS-9681NL,非电量保护为高压后备保护为PCS-9661N;35kV母线保护为高压后备保护为PCS-915MAL;SVG控制装置为PCS-9583;故障录波器为PCS-9882AD;小电源故障解列装置为PCS-9658D;电能质量监测装置为PCS-9701A;公共测控装置为PCS-9705TB(C);35kV集电线路保护装置为深南瑞IISA-367G。

2

主要调试工程量

一次调试工程量 型号 SZ11-90000/110 SUN-BZFZ-110型 名称 主变 主变中性点装置 管形母线 数量 1台 1套 3相 11台 2套 1间隔 1间隔 1台 1套 4回 2回 35kV开关柜(带真空断路器) KGN-40.5 35kV无功补偿装置 110kV主变间隔设备 110kV PT及避雷器间隔设备 35kV站用变 接地补偿成套装置 35kV电力电缆 10kV电力电缆 二次调试工程量 调试内容 110kV主变压器保护 110kV线路保护 关口电能屏 35kV线路保护 公用测控及电气传动 400V开关柜及备自投装置调试 回路绝缘检查 保护装置调试 开关传动及操作回路检查 信号回路试验 电压、电流回路试验 相位图测量 分项及整组传动 交流屏1套 直流屏1套

SVG -12mvar ZF10-126 SF6 DKSC-1250/35-400/0.4 ZC-YJV22—26/35kV ZC-YJV22—26/35kV 3