A.断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸) B.断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸) C.负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) D.电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) 答案:D

408. 倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向( )报告。待其再行许可后,方可进行操作。

A.负责人 B.监护人 C.防误专责人 D.发令人 答案:D

409. 若遇特殊情况需解锁操作,应经运维管理部门防误操作装置专责人或( )的人员到现场核实无误并签字后,由运维人员告知当值调控人员,方能使用解锁工具(钥匙)。 A.运维管理部门指定 B.调度控制中心指定 C.调度控制中心指定并经书面公布 D.运维管理部门指定并经书面公布 答案:D

410. 操作票应保存( )。

A.三个月 B.六个月 C.九个月 D.一年 答案:D

411. 全部停电的工作,是指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作。

A.保护室 B.蓄电池室 C.主控室 D.高压室 答案:D

412. 工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位( )的检修及基建单位签发。

A.审核合格 B.授权 C.批准 D.审核合格且经批准 答案:D

413. 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,会同工作负责人到现场( )安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。 A.分别做 B.共同做 C.了解 D.再次检查所做的 答案:D

414. 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应对工作负责人指明( )。

A.注意事项 B.不带电设备的位置 C.现场劳动防护用品的正确使用方法 D.带电设备的位置和注意事项 答案:D 415. 变电站(发电厂)第二种工作票可采取电话许可方式,但应( ),并各自作好记录。 A.汇报 B.双方确认 C.视频监控 D.录音 答案:D

416. 若工作需要(如测量极性、回路导通试验、光纤回路检查等),而且现场设备允许时,可以准许工作班中有实际经验的一个人或几人同时在它室进行工作,但( )应在事前将有关安全注意事项予以详尽的告知。

A.专责监护人 B.工作许可人 C.工作票签发人 D.工作负责人 答案:D

417. 作业人员工作中正常活动范围与35kV设备带电部分的安全距离小于( )m时,设备应停电。

A.1.5 B.1 C.0.75 D.0.6

答案:D

418. 高压验电应( )。

A.戴线手套 B.穿防电弧服 C.戴护目眼镜 D.戴绝缘手套 答案:D

419. ( )及以上的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。 A.35kV B.110kV C.220kV D.330kV 答案:D

420. 对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装( )。 A.标示牌 B.围栏 C.隔离挡板 D.工作接地线或使用个人保安线 答案:D

421. 成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面积不得小于( )平方毫米,同时应满足装设地点短路电流的要求。 A.10 B.16 C.20 D.25

答案:D

422. 在室外构架上工作,在作业人员上下铁架或梯子上,应悬挂( )的标示牌。 A.禁止攀登,高压危险! B.在此工作! C.止步,高压危险! D.从此上下! 答案:D

423. 因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得( )同意,并在工作负责人的监护下进行。

A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作票签发人 D.工作许可人 答案:D

424. 用户管辖的线路要求停电时,应得到( )的书面申请,经批准后方可停电,并做好安全措施。

A.用户工作负责人 B.用户工作票签发人 C.用户单位主管领导 D.用户停送电联系人 答案:D

425. 风力大于5级,或湿度大于( )%时,不宜进行带电作业。 A.50 B.60 C.70 D.80 答案:D

426. 进行10kV地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离为( )m。 A.0.7 B.0.6 C.0.5 D.0.4 答案:D

427. 带电作业所使用绝缘承力工具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为:110kV( )m,66kV( )m。

A.1.0;0.6 B.1.3;0.7 C.1.3;0.6 D.1.0;0.7 答案:D

428. 带电作业所使用绝缘承力工具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为:220kV( )m,330kV( )m。

A.1.8;3.7 B.1.0;2.8 C.1.0;3.7 D.1.8;2.8 答案:D

429. 带电更换绝缘子或在绝缘子串上作业,应保证作业中良好绝缘子片数不少于:500kV( )片。

A.20 B.21 C.22 D.23 答案:D

430. 等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不准小于:500kV( )m。 A.3.6 B.3.7 C.3.8 D.3.9 答案:D

431. 等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在( )及以上电压等级的绝缘子串上进行。

A.35kV B.66kV C.110kV D.220kV 答案:D

432. 带电水冲洗用水的电阻率一般不低于( )Ω·cm,冲洗220kV变电设备水电阻率不低于3000Ω·cm,并应符合表11的要求。 A.1200 B.1300 C.1400 D.1500 答案:D

433. 110kV设备带电水冲洗用水时,喷嘴直径为4mm~8mm时,其水枪喷嘴与带电体之间的水柱长度不得小于( )m。 A.1 B.1.5 C.2 D.3 答案:D

434. 220kV设备带电水冲洗用水时,喷嘴直径为4mm~8mm时,其水枪喷嘴与带电体之间的水柱长度不得小于( )m。 A.1 B.2 C.3 D.4 答案:D

435. 进行66kV带电清扫工作时,绝缘操作杆的有效长度不准小于( )m。 A.0.3 B.0.4 C.0.6 D.1

答案:D

436. 进行330kV带电清扫工作时,绝缘操作杆的有效长度不准小于( )m。 A.1.3 B.2.1 C.2.5 D.3.1

答案:D

437. 进行500kV带电清扫工作时,绝缘操作杆的有效长度不准小于( )m。 A.1.5 B.2 C.3 D.4 答案:D

438. 在220kV线路杆塔上带电作业时,为了防止感应电压,工作人员宜穿( )。 A.绝缘鞋 B.绝缘靴 C.电工鞋 D.导电鞋 答案:D

439. 在( )及以上电压等级的线路杆塔上及变电站构架上作业,应采取防静电感应措施。

A.35kV B.110kV C.220kV D.330kV

答案:D

440. 绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度,110kV应大于( )m,且应在下端装设泄漏电流监视装置。

A.1 B.1.5 C.1.8 D.2 答案:D

441. 绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度,330kV应大于( )m,且应在下端装设泄漏电流监视装置。

A.1 B.1.5 C.2 D.3.8 答案:D

442. 配电带电作业时,作业区域带电导线、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘隔离措施。绝缘隔离措施的范围应比作业人员活动范围增加( )m以上。 A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4 答案:D

443. 配电带电作业,作业人员进行换相工作转移前,应得到( )的同意。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.工作监护人 答案:D

444. 带电作业工具房进行室内通风时,应在干燥的天气进行,并且室外的相对湿度不得高于( )。

A.0.9 B.0.85 C.0.8 D.0.75

答案:D

445. 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。并使用2500V及以上绝缘电阻表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2cm,极间宽2cm),阻值应不低于( )MΩ。 A.400 B.500 C.600 D.700 答案:D

446. 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其机械试验的试验周期为:( )。 A.绝缘工具每年半次,金属工具两年半次 B.绝缘工具每年半次,金属工具两年一次 C.绝缘工具每年一次,金属工具两年半次 D.绝缘工具每年一次,金属工具两年一次 答案:D

447. 绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验,( ),以无击穿、闪络及过热为合格。

A.每200mm耐压75kV,时间为1min B.每200mm耐压60kV,时间为2min C.每300mm耐压60kV,时间为2min D.每300mm耐压75kV,时间为1min 答案:D

448. 整套屏蔽服装各最远端点之间的电阻值均不得大于( )Ω。 A.35 B.30 C.25 D.20

答案:D

449. 测量轴电压和在转动着的发电机上用电压表测量转子绝缘的工作,应使用专用电刷,电刷上应装有( )以上的绝缘柄。 A.100mm B.150mm C.200mm D.300mm 答案:D

450. 工作尚未全部终结,而需送电试验电动机或附属装置时,应收回全部工作票并通知( )后,方可送电。

A.工作负责人 B.工作许可人 C.有关电气部分检修人员 D.有关机械部分检修人员 答案:D

451. 工作人员进入SF6配电装置室,入口处若无SF6气体含量显示器,应先通风( )min,并用检漏仪测量SF6气体含量合格。 A.8 B.10 C.12 D.15 答案:D

452. 在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)( )。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票 答案:D

453. 二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由( )担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。

A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员 答案:D

454. 工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知( ),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员 答案:D

455. 二次工作安全措施票应随工作票归档保存( )。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年 答案:D

456. 在同一电气连接部分,许可高压试验工作票前,应先将已许可的检修工作票( ),禁止再许可第二张工作票。

A.办理终结手续 B.让班组自行留存 C.存档 D.收回 答案:D

457. 高压试验,变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源、放电,并将升压设备的高压部分( )。

A.放电 B.短路接地 C.放电、短路 D.放电、短路接地 答案:D

458. 使用携带型仪器测量,连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不得小于( )平方毫米。 A.0.5 B.1 C.1.2 D.1.5

答案:D

459. 使用钳型电流表测量高压电缆各相电流,电缆头线间距离应大于( )mm,且绝缘良好、测量方便者,方可进行。 A.150 B.200 C.250 D.300 答案:D

460. 使用钳型电流表测量高压电缆各相电流,当有( )时,禁止测量。 A.两相短路 B.一相开路 C.三相短路 D.一相接地 答案:D

461. 直流换流站阀厅内进行晶闸管(可控硅)高压试验时,作业人员应与试验带电体位保持( )m以上距离,试验人员禁止直接接触阀塔屏蔽罩,防止被可能产生的试验感应电伤害。

A.0.35 B.0.5 C.0.6 D.0.7 答案:D

462. 直流换流站阀厅内的试验,阀体工作层应设专责监护人(在与阀体工作层平行的升降车上监护、指挥),加压过程中应有人( )。 A.监护 B.呼唱 C.值守 D.监护并呼唱 答案:D

463. 使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10kV及以下者,不得小于1.5m;电压在10kV以上者,不得小于( )m。 A.1.5 B.2 C.2.5 D.3 答案:D

464. 电缆试验结束,应对被试电缆进行( ),并在被试电缆上加装临时接地线,待电缆