349. 保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于( )平方毫米。 A.35 B.16 C.25 D.30 答案:C
350. 在500kV线路上进行带电作业,其保护间隙的整定值为( )m。 A.0.7~0.8 B.1.0~1.1 C.1.3 D.2.3 答案:C
351. 配电带电作业,在实施绝缘隔离措施时,应按( )顺序进行,拆除时顺序相反。装、拆绝缘隔离措施时应逐相进行。
A.先远后近、先下后上 B.先近后远、先上后下 C.先近后远、先下后上 D.先远后近、先上后下 答案:C
352. 带电作业绝缘工具电气预防性试验中,操作冲击试验以( )为合格(采用250/2500μs的标准波)。
A.无二次击穿、闪络 B.无二次击穿 C.无一次击穿、闪络 D.无一次击穿 答案:C
353. 电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设( )。
A.止步,高压危险!标示牌 B.接地线 C.牢固的遮栏或护罩 D.在此工作!标示牌 答案:C
354. 主控制室与SF6配电装置室间要采取( )隔离措施。 A.绝缘性 B.防水性 C.气密性 D.阻燃性 答案:C
355. SF6配电装置室与其下方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上,应设置“( )”的标志。 A.注意危险 B.严禁烟火 C.注意通风 D.禁止吸烟 答案:C
356. 在SF6配电装置室低位区应安装( ),在工作人员入口处应装设显示器。
A.氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 B.氧量仪和SF6气体泄漏测试仪 C.能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 D.能显示含氧量的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 答案:C
357. 进行气体采样和处理一般渗漏时,要戴( )并进行通风。
A.防毒面具或口罩 B.口罩或正压式空气呼吸器 C.防毒面具或正压式空气呼吸器 D.护目眼镜或正压式空气呼吸器 答案:C
358. 停电更换熔断器后,恢复操作时,应( )。
A.戴手套 B.戴护目眼镜 C.戴手套和护目眼镜 D.穿防电弧服 答案:C
359. 低压电气带电工作应( ),并保持对地绝缘。
A.戴手套 B.戴护目眼镜 C.戴手套、护目眼镜 D.戴手套、穿防电弧服 答案:C
360. 在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)( )。 A.带电作业工作票 B.第二种工作票 C.第一种工作票 D.事故紧急抢修单 答案:C
361. 在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)( )。
A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.第二种工作票 D.工作任务单 答案:C
362. 二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由( )填写,由技术人员或班长审核并签发。
A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人 答案:C
363. 在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经( )同意,将保护暂时停用。
A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人 答案:C
364. 在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备( )的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作 答案:C
365. 在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( )的许可。
A.检修工作许可人 B.检修工作票签发人 C.检修工作负责人 D.检修工作专责监护人 答案:C
366. 高压试验,如加压部分与检修部分之间的断开点,按试验电压有足够的安全距离,可在断开点的一侧进行试验,另一侧可继续工作。但此时在断开点应挂有( )的标示牌,并设专人监护。
A.在此工作! B.从此进出! C.止步,高压危险! D.禁止合闸,有人工作! 答案:C
367. 高压试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查,恢复试验前的状态,经( )复查后,进行现场清理。
A.检修负责人 B.工作许可人 C.试验负责人 D.运维负责人 答案:C
368. 使用携带型仪器测量,测量用装置必要时应设遮栏或围栏,并悬挂( )的标示牌。 A.在此工作! B.从此进出! C.止步,高压危险! D.禁止攀登,高压危险! 答案:C
369. 换流变压器高压试验前应通知阀厅内高压穿墙套管侧试验无关人员撤离,并派专人( )。
A.值守 B.呼唱 C.监护 D.监护并呼唱 答案:C
370. 电力电缆沟(槽)开挖深度达到( )m及以上时,应采取措施防止土层塌方。 A.1 B.1.2 C.1.5 D.1.8 答案:C
371. 挖到电缆保护板后,应由( )在场指导,方可继续进行。 A.工区领导 B.工作负责人 C.有经验的人员 D.运维人员
答案:C
372. 在开断电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后,用( )钉入电缆芯后,方可工作。
A.带绝缘柄的铁钎 B.接地的铁钎 C.接地的带绝缘柄的铁钎 D.接地的带手柄的铁钎 答案:C
373. 在电缆隧(沟)道内巡视时,工作人员应携带便携式气体测试仪,通风不良时还应携带( )。
A.防毒面具 B.湿毛巾 C.正压式空气呼吸器 D.口罩 答案:C
374. 在10kV 跌落式熔断器上桩头有电的情况下,如必须进行工作,则应采用专用绝缘罩隔离,在下桩头加装接地线。作业人员站在低位,伸手不得超过跌落式熔断器( ),并设专人监护。
A.上桩头 B.中间位置 C.下桩头 D.横担位置 答案:C
375. 电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应( )。 A.短路 B.开路 C.接地 D.充分放电 答案:C
376. 在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,应事先经过本单位有关( )的审核许可。规定放置重物及安装滑车的地点应标以明显的标记(标出界限和荷重限度)。
A.设备运维部门 B.安监部门 C.技术部门 D.分管领导 答案:C
377. 特种设备[锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、场(厂)内专用机动车辆],在使用前应经( )检验合格,取得合格证并制订安全使用规定和定期检验维护制度。
A.安监部门 B.设备运维管理单位 C.特种设备检验检测机构 D.特种设备安全监督管理部门
答案:C
378. 特种设备在投入使用前或者投入使用后( )日内,使用单位应当向直辖市或者设有区的市的特种设备安全监督管理部门登记。 A.10 B.20 C.30 D.60 答案:C
379. 用凿子凿坚硬或脆性物体时(如生铁、生铜、水泥等),应戴( ),必要时装设安全遮栏,以防碎片打伤旁人。
A.口罩 B.耳罩 C.防护眼镜 D.防毒面具 答案:C
380. 手持行灯电压不准超过( )V。 A.12 B.24 C.36 D.48 答案:C
381. 移动式电动机械和手持电动工具的三相电源线在三相四线制系统中应使用( )芯软橡胶电缆。
A.二 B.三 C.四 D.五 答案:C
382. 电动工具的电气部分经维修后,应进行绝缘电阻测量及绝缘耐压试验,试验时间为
( )。
A.15s B.30s C.1min D.2min 答案:C
383. 用计算机生成或打印的动火工作票应使用统一的票面格式,由( )审核无误,手工或电子签名后方可执行。
A.技术负责人 B.安监人员 C.工作票签发人 D.运维负责人 答案:C
384. 动火工作票经批准后由( )送交运维许可人。
A.动火执行人 B.工作票签发人 C.工作负责人 D.消防监护人 答案:C
385. 动火工作票签发人不准兼任该项工作的( )。
A.专责监护人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.工作班成员 答案:C
386. 一切重大物件的起重、搬运工作应由( )负责,作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底,使全体人员均熟悉起重搬运方案和安全措施。 A.安全员 B.技术员 C.有经验的专人 D.专责监护人 答案:C
387. 钢丝绳(起重用)的检查周期是( ),试验周期是( )。 A.2月,1年 B.1月,半年 C.1月,1年 D.3月,1年 答案:C
388. 在用起重机械应当在( )进行一次常规性检查,并作好记录。起重机械每年至少应做一次全面技术检查。
A.每周 B.每次使用后 C.每次使用前 D.每月 答案:C
389. 任何人不得在桥式起重机的轨道上站立或行走。特殊情况需在轨道上进行作业时,应与桥式起重机的( )取得联系,桥式起重机应停止运行。 A.指挥人员 B.监护人员 C.操作人员 D.信号传递人员 答案:C
390. 在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时,车身应使用不小于( )平方毫米的软铜线可靠接地。在道路上施工应设围栏,并设置适当的警示标志牌。 A.10 B.12 C.16 D.15 答案:C
391. 油压式千斤顶的顶升高度不得超过限位标志线;螺旋式及齿条式千斤顶的顶升高度不得超过螺杆或齿条高度的( )。 A.43926 B.43957 C.43894 D.43989
答案:C
392. 使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为( )。 A.40『0』 B.50『0』 C.60『0』 D.70『0』 答案:C
393. 触电伤员脱离电源后,正确的抢救体位是( )。 A.左侧卧位 B.右侧卧位 C.仰卧位 D.俯卧位 答案:C
394. 触电急救,胸外心脏按压频率应保持在( )次/min。 A.60 B.80 C.100 D.120
答案:C
395. 犬咬伤后应立即用浓肥皂水或清水冲洗伤口至少( )min,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。 A.5 B.10 C.15 D.20
答案:C
396. 低[电]压:用于配电的交流系统中( )的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D
397. 作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。
A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D
398. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定( )经常检查、补充或更换。
A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人 答案:D
399. 作业人员应经医师鉴定,( )病症(体格检查每两年至少一次)。 A.无容易传染的 B.无不能治愈的 C.无慢性 D.无妨碍工作的 答案:D
400. 进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿( )、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 答案:D
401. 进入作业现场应正确佩戴( ),现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。 A.岗位标识 B.上岗证 C.工作牌 D.安全帽 答案:D
402. 户外110kV中性点接地系统高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )m。 A.1.35 B.1.55 C.1.6 D.1.65 答案:D
403. 户外10kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )m。 A.0.75 B.0.85 C.0.9 D.0.95 答案:D
404. 高压设备发生接地时,室内人员应距离故障点( )m以外。 A.1 B.2 C.3 D.4 答案:D
405. 高压设备发生接地时,室外人员应距离故障点( )m以外。 A.2 B.4 C.6 D.8 答案:D
406. 防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经( )批准。 A.检修负责人 B.工区负责人 C.调控人员 D.设备运维管理单位 答案:D
407. 送电合闸操作应按照( )的顺序进行。