A.电容器充电时间 B.电容器输送功率 C.电容器放电时间 D.电容器充放电时间 答案:C

293. 在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的( )。

A.技术措施和应急措施 B.组织措施和现场措施 C.组织措施和技术措施 D.应急措施和现场措施 答案:C

294. 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者应填用( )工作票。

A.第二种 B.带电作业 C.第一种 D.二次工作安全措施 答案:C

295. 换流变压器、直流场设备及阀厅设备需要将高压直流系统或直流滤波器停用者应填用( )工作票。

A.第二种 B.带电作业 C.第一种 D.二次工作安全措施 答案:C

296. 直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者应填用( )工作票。

A.第二种 B.带电作业 C.第一种 D.二次工作安全措施 答案:C

297. 换流阀冷却系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,需要将高压直流系统停用者应填用( )工作票。

A.第二种 B.带电作业 C.第一种 D.二次工作安全措施 答案:C

298. 转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作应填用( )工作票。

A.第一种 B.带电作业 C.第二种 D.二次工作安全措施 答案:C

299. 非运维人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流的工作,应填用( )工作票。

A.第一种 B.带电作业 C.第二种 D.二次工作安全措施 答案:C

300. 用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式,由( )审核无误,手工或电子签名后方可执行。

A.工作许可人 B.工作负责人 C.工作票签发人 D.专责监护人 答案:C

301. 工作票一份应保存在工作地点,由( )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。

A.工作票签发人 B.专责监护人 C.工作负责人 D.变电运维负责人 答案:C

302. 工作票由( )签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修及基建单位签发。

A.调控中心 B.设备检修单位 C.设备运维管理单位 D.安监部门 答案:C

303. 检修及基建单位的工作票签发人、工作负责人名单应事先送有关( )备案。

A.安监部门、调度控制中心 B.设备运维管理单位、安监部门 C.设备运维管理单位、调度

控制中心 D.基建单位、安监部门 答案:C

304. 承发包工程中,工作票( )。

A.必须由设备运维单位签发 B.必须由承包单位签发 C.可实行双签发形式 D.必须由主管部门签发 答案:C

305. 非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知( )。

A.值班调控人员 B.工作班成员 C.工作许可人 D.运维负责人 答案:C

306. 需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意,在对新的作业人员进行( )后,方可进行工作。

A.安规考试 B.安全知识培训 C.安全交底手续 D.口头许可 答案:C

307. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和( )同意,并在工作票上增填工作项目。

A.值班调控人员 B.专责监护人 C.工作许可人 D.运维负责人 答案:C

308. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填( )。 A.安全措施 B.工作地点 C.工作项目 D.工作时间 答案:C

309. 第二种工作票和带电作业工作票( )交给工作许可人。

A.可在工作许可后 B.需在工作前一日 C.可在进行工作的当天预先 D.需在现场安全措施布置的同时 答案:C

310. 第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以( )为限。

A.周计划指定的检修期 B.申请的检修期 C.批准的检修期 D.月度计划指定的检修 答案:C

311. 第一、二种工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由( )提出申请。 A.工作负责人向工作票签发人 B.工作许可人向运维负责人 C.工作负责人向运维负责人 D.工作许可人向工作票签发人 答案:C

312. 工作票许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更( ),工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意并及时恢复。 A.组织措施 B.事故紧急处理措施 C.安全措施 D.检修方案 答案:C

313. 变电站(发电厂)第二种工作票可采取电话许可方式,但应录音,并各自作好记录。采取电话许可的工作票,工作所需安全措施可由工作人员自行布置,工作结束后应汇报( )。

A.工作负责人 B.工作票签发人 C.工作许可人 D.监护人 答案:C

314. 专责监护人( )兼做其他工作。

A.可以 B.根据工作需要可 C.不得 D.在全部停电时可

答案:C

315. 工作间断次日复工时,工作负责人应电话告知( ),并重新认真检查确认安全措施是否符合工作票要求。

A.专责监护人 B.工作班成员 C.工作许可人 D.工作票签发人 答案:C

316. 只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到( )或运维负责人的许可指令后,方可合闸送电。

A.工作负责人 B.专责监护人 C.值班调控人员 D.工作票签发人 答案:C

317. 已终结的工作票、事故紧急抢修单应保存( )。 A.1个季度 B.半年 C.1年 D.2年 答案:C

318. 检修设备停电,应拉开隔离开关(刀闸),( )应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点。

A.隔离开关(刀闸) B.断路器(开关) C.手车开关 D.保护切换开关 答案:C

319. 对于可能送电至停电设备的( )都应装设接地线或合上接地刀闸(装置),所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定。 A.线路侧 B.母线侧 C.各方面 D.负荷侧 答案:C

320. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线或( )。

A.合上隔离开关 B.合上断路器 C.合上接地刀闸(装置) D.临时接地线 答案:C

321. 在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,应去除这些地点的油漆或绝缘层,并划有( )标记。 A.红色 B.绿色 C.黑色 D.黄色 答案:C

322. 装设接地线应( )。

A.先接电源侧,后接负荷侧 B.先接导体端,后接接地端 C.先接接地端,后接导体端 D.先接负荷侧,后接电源侧 答案:C

323. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,应征得( )的许可(根据调控人员指令装设的接地线,应征得调控人员的许可),方可进行。工作完毕后立即恢复。

A.工作票签发人 B.工作负责人 C.运维人员 D.监护人 答案:C

324. 如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂( )的标示牌。

A.止步,高压危险! B.禁止合闸,有人工作! C.禁止合闸,线路有人工作! D.在此工作! 答案:C

325. 在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的( )标示牌,标示牌应朝向围栏里面。

A.从此进出! B.在此工作! C.止步,高压危险! D.从此上下! 答案:C

326. 在室外高压设备上工作,若室外配电装置的大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时,可以在带电设备四周装设全封闭围栏,围栏上悬挂适当数量的( )标示牌,标示牌应朝向围栏外面。

A.从此进出! B.在此工作! C.止步,高压危险! D.禁止攀登,高压危险! 答案:C

327. 在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂( )的标示牌。 A.禁止攀登,高压危险! B.在此工作! C.止步,高压危险! D.从此上下! 答案:C

328. 直流换流站单极停电工作,在检修阀厅和直流场设备处设置( )的标示牌。 A.止步、高压危险! B.从此进出! C.在此工作! D.禁止合闸,有人工作! 答案:C

329. 本规程适用于在海拔( ),交流10kV~1000kV、直流±500kV~±800kV(750kV为海拔2000m及以下值)的高压架空电力线路、变电站(发电厂)电气设备上,采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业。

A.1500m及以下 B.1500m以下 C.1000m及以下 D.1000m以下 答案:C

330. 对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具,应进行( ),确认安全可靠,编制操作工艺方案和安全措施,并经本单位批准后,方可进行和使用。 A.电气试验 B.机械试验 C.科学试验 D.出厂试验 答案:C

331. 带电作业所使用绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为:10kV( )m,35kV( )m。 A.0.6;0.9 B.0.7;1.0 C.0.7;0.9 D.0.6;1.0 答案:C

332. 带电更换绝缘子或在绝缘子串上作业,应保证作业中良好绝缘子片数不少于:220kV( )片。

A.7 B.8 C.9 D.10 答案:C

333. 在绝缘子串未脱离导线前,拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,应采用专用短接线或( )方可直接进行操作。

A.穿绝缘靴 B.穿防电弧服 C.穿屏蔽服 D.穿导电靴 答案:C

334. 若需在35kV电压等级进行等电位作业时,应采取可靠的( )措施。 A.安全 B.技术 C.绝缘隔离 D.屏蔽 答案:C

335. 等电位作业,屏蔽服内还应穿着( )内衣。 A.涤棉 B.棉质 C.阻燃 D.透气 答案:C

336. 等电位作业人员对接地体的距离应不小于:66kV( )m,110kV( )m。 A.0.6;1.0 B.0.7;1.8 C.0.7;1.0 D.0.6;1.8 答案:C

337. 等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于:220kV( )m,330kV( )m。 A.1.4;3.5 B.2.5;5.0 C.2.5;3.5 D.1.4;5.0

答案:C

338. 等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不准小于:220kV( )m。 A.1.9 B.2 C.2.1 D.2.2

答案:C

339. 等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不准小于:330kV( )m。 A.2.9 B.3 C.3.1 D.3.2

答案:C

340. 等电位作业人员在电位转移前,应得到( )的许可。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人 答案:C

341. 等电位作业人员转移电位时,人体裸露部分与带电体的距离,330kV、500kV不应小于( )m。

A.0.2 B.0.3 C.0.4 D.0.5 答案:C

342. 220kV等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时,应使用绝缘绳索进行,其有效长度不准小于( )m。 A.1.6 B.1.7 C.1.8 D.1.9 答案:C

343. 330kV等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时,应使用绝缘绳索进行,其有效长度不准小于( )m。 A.2.6 B.2.7 C.2.8 D.2.9 答案:C

344. 在连续档距的导、地线上挂梯(或飞车)时,其导、地线的截面对于钢芯铝绞线和铝合金绞线不得小于( )平方毫米。 A.70 B.95 C.120 D.150

答案:C

345. 在连续档距的导、地线上挂梯(或飞车)时,其导、地线的截面对于钢绞线不得小于( )平方毫米。 A.25 B.35 C.50 D.70 答案:C

346. 在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业,挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表4中的数值增大( )m。 A.0.3 B.0.4 C.0.5 D.0.6

答案:C

347. 在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业,挂梯载荷后,带电导线及人体对被跨越的电力线路、通信线路和其他建筑物的安全距离应比表4中的数值增大( )m。 A.0.8 B.0.9 C.1 D.1.2 答案:C

348. 带电断、接空载线路时,如使用消弧绳,则其断、接的空载线路的长度不应大于表10规定,且作业人员与断开点应保持( )m以上的距离。 A.2 B.3 C.4 D.5 答案:C