174. 需要变更工作班成员时,应经( )同意,在对新的作业人员进行安全交底手续后,方可进行工作。
A.工作许可人 B.工作负责人 C.工作票签发人 D.专责监护人 答案:B
175. 第一种工作票应在( )送达运维人员,可直接送达或通过传真、局域网传送,但传真传送的工作票许可应待正式工作票到达后履行。
A.工作当天 B.工作前一日 C.工作开工前 D.工作许可前 答案:B
176. 工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和本规程,经( )批准的人员。
A.设备运维班组 B.工区(车间) C.本单位主管领导 D.本单位总工程师 答案:B
177. 工作许可人应是经( )批准的有一定工作经验的运维人员或检修操作人员(进行该工作任务操作及做安全措施的人员)。
A.安监部门 B.工区 C.本单位主管领导 D.本单位总工程师 答案:B
178. 用户变、配电站的工作许可人应是( )工作人员。
A.用户的专业管理部门 B.持有效证书的高压电气 C.用户变电站 D.用户的安监部门批准 答案:B
179. 工作许可人对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向( )询问清楚,必要时应要求作详细补充。
A.工作负责人 B.工作票签发人 C.运维负责人 D.工区领导 答案:B
180. 若专责监护人必须长时间离开工作现场时,应由( )变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。
A.工作票签发人 B.工作负责人 C.工作许可人 D.原专责监护人 答案:B
181. 间断后继续工作,若无( )带领,作业人员不得进入工作地点。
A.工作负责人和专责监护人 B.工作负责人或专责监护人 C.工作负责人或工作许可人 D.工作票签发人或专责监护人 答案:B
182. 任何运行中的星形接线设备的中性点,应视为( )。 A.不带电设备 B.带电设备 C.运行设备 D.停运设备 答案:B
183. 验电时,应使用( ),在装设接地线或合接地刀闸(装置)处对各相分别验电。 A.不小于相应电压等级且合格的感应式验电器 B.相应电压等级且合格的接触式验电器 C.相应电压等级且合格的感应式验电器 D.不小于相应电压等级且合格的接触式验电器 答案:B
184. 电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地、串联电容器及与整组电容器脱离的电容器( ),装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。 A.应放电 B.应逐个多次放电 C.应一次性放电 D.不得放电 答案:B
185. 降压变电站全部停电时,应将( )的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸(装置)。
A.电源侧 B.各个可能来电侧 C.负荷侧 D.来电侧 答案:B
186. 所有配电装置的适当地点,均应设有与( )相连的接地端,接地电阻应合格。 A.检修设备 B.接地网 C.带电设备 D.停电设备 答案:B
187. 装、拆接地线时,人体不得( )接地线或未接地的导线,以防止触电。 A.靠近 B.碰触 C.临近 D.贴近 答案:B
188. 对由于设备原因,接地刀闸(装置)与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸(装置)和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)操作把手上,应悬挂( )的标示牌。
A.禁止合闸,有人工作! B.禁止分闸! C.禁止合闸,线路有人工作! D.止步,高压危险! 答案:B
189. 对由于设备原因,( )与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸(装置)和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)操作把手上,应悬挂“禁止分闸!”的标示牌。 A.停电设备 B.接地刀闸(装置) C.非检修设备 D.隔离开关(刀闸) 答案:B
190. 在显示屏上进行操作的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)的操作处应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及( )的标记。 A.止步,高压危险! B.禁止分闸! C.禁止合闸! D.在此工作! 答案:B
191. 在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,其出入口要围至临近道路旁边,并设有( )的标示牌。
A.在此工作! B.从此进出! C.止步,高压危险! D.从此上下! 答案:B
192. 线路停电时,在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上或机构箱门锁把手上均应悬挂( )的标示牌。
A.禁止合闸,有人工作! B.禁止合闸,线路有人工作! C.止步,高压危险! D.禁止分闸! 答案:B
193. 线路停电时,在显示屏上断路器(开关)或隔离开关(刀闸)的操作处应设置( )的标记。
A.禁止合闸,有人工作! B.禁止合闸,线路有人工作! C.止步,高压危险! D.禁止分闸! 答案:B
194. 当用户管辖的线路要求恢复送电时,应接到( )的工作结束报告,作好录音并记录后方可进行。
A.工作负责人 B.原申请人 C.用户单位 D.专责监护人 答案:B
195. 参加带电作业的人员,应经( ),并经考试合格取得资格,单位批准后,方能参加相应的作业。
A.理论培训 B.专门培训 C.现场培训 D.岗前培训 答案:B
196. 带电作业( )或工作负责人认为有必要时,应组织有经验的人员到现场勘察,根据勘察结果作出能否进行带电作业的判断,并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。 A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作监护人 D.专责监护人 答案:B
197. 带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与( )联系。 A.运维人员 B.值班调控人员 C.工作票签发人 D.工区领导 答案:B
198. 在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与( )联系,值班调控人员未与工作负责人取得联系前不得强送电。 A.运维人员 B.调控人员 C.工作票签发人 D.工区领导 答案:B
199. 进行35kV地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离为( )m。 A.0.7 B.0.6 C.0.5 D.0.4
答案:B
200. 进行110kV地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离为( )m。 A.1.8 B.1 C.0.7 D.0.6
答案:B
201. 带电作业所使用绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为:66kV( )m,110kV( )m。
A.0.9;2.1 B.1.0;1.3 C.0.9;1.3 D.1.0;2.1 答案:B
202. 带电更换绝缘子或在绝缘子串上作业,应保证作业中良好绝缘子片数不少于:110kV( )片。
A.4 B.5 C.6 D.7
答案:B
203. 若需在( )电压等级进行等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。 A.10kV B.35kV C.66kV D.110kV
答案:B
204. 等电位带电作业一般在( )及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A.10kV、±100kV B.66kV、±125kV C.66kV、±100kV D.10kV、±125kV 答案:B
205. 等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋,750kV、1000kV等电位作业人员还应戴面罩),且各部分应( )。 A.绝缘良好 B.连接良好 C.齐全完好 D.密封完好 答案:B
206. 等电位作业人员对接地体的距离应不小于:220kV( )m,330kV( )m。 A.1.0;3.4 B.1.8;2.6 C.1.8;3.4 D.1.0;2.6 答案:B
207. 等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于:66kV( )m,110kV( )m。 A.0.9;2.5 B.0.9;1.4 C.0.8;2.5 D.0.8;1.4 答案:B
208. 等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不准小于:66kV( )m。 A.0.7 B.0.8 C.0.9 D.1
答案:B
209. 等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不准小于:110kV( )m。 A.1 B.1.2 C.1.5 D.1.8
答案:B
210. 等电位作业人员转移电位时,人体裸露部分与带电体的距离,110kV、220kV不应小于( )m。
A.0.2 B.0.3 C.0.4 D.0.5
答案:B
211. 带电水冲洗时,操作人员应戴绝缘手套、穿( )。 A.雨衣 B.绝缘靴 C.防电弧服 D.防静电服 答案:B
212. 带电水冲洗一般应在良好天气时进行。风力大于( ),气温低于-3℃,或雨、雪、雾、雷电及沙尘暴天气时不宜进行。 A.3级 B.4级 C.5级 D.6级 答案:B
213. 冲洗悬垂、耐张绝缘子串、瓷横担时,应从( )依次冲洗。冲洗支柱绝缘子及绝缘瓷套时,应( )冲洗。
A.横担侧向导线侧;从下向上 B.导线侧向横担侧;从下向上 C.横担侧向导线侧;从上向下 D.导线侧向横担侧;从上向下 答案:B
214. 高架绝缘斗臂车操作人员应服从( )的指挥,作业时应注意周围环境及操作速度。 A.工区负责人 B.工作负责人 C.工作许可人 D.工作票签发人 答案:B
215. 绝缘斗臂车作业接近和离开带电部位时,应由( )操作,但下部操作人员不准离开操作台。
A.专职司机 B.斗臂中人员 C.下部操作人员 D.工作负责人 答案:B
216. 在330kV线路上进行带电作业,其保护间隙的整定值为( )m。 A.0.7~0.8 B.1.0~1.1 C.1.3 D.2.3 答案:B
217. 带电作业工具房内的相对湿度应保持在50%~( )%。室内温度应略高于室外,且不宜低于( )℃。
A.80;5 B.70;0 C.80;0 D.70;5 答案:B
218. 带电作业工具的机械预防性试验标准:动荷重试验为( )倍额定工作负荷下操作( )次,工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。 A.1.2;3 B.1.0;3 C.1.2;2 D.1.0;2 答案:B
219. 发电厂主要机组(锅炉、汽机、燃机、发电机、水轮机、水泵水轮机)停用检修,只需第一天办理开工手续,以后每天开工时,应由( )检查现场,核对安全措施。 A.工作许可人 B.工作负责人 C.设备运维人员 D.专责监护人 答案:B
220. 检修高压电动机及其附属装置时,在断路器(开关)、隔离开关(刀闸)操作把手上悬
挂( )的标示牌。
A.止步,高压危险! B.禁止合闸,有人工作! C.禁止分闸! D.在此工作! 答案:B
221. 检修高压电动机及其附属装置时,做好防止被其带动的机械(如水泵、空气压缩机、引风机等)引起电动机转动的措施,并在阀门(风门)上悬挂( )的标示牌。 A.止步,高压危险! B.禁止合闸,有人工作! C.禁止分闸! D.在此工作! 答案:B
222. 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内( ),排风口不应朝向居民住宅或行人。 A.顶部 B.底部 C.中部 D.上部 答案:B
223. SF6设备解体检修,检修人员需穿着( )并根据需要佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器。
A.防电弧服 B.防护服 C.工作服 D.防静电服 答案:B
224. SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴( )人员禁止入内。
A.防毒面具或口罩 B.防毒面具或正压式空气呼吸器 C.口罩或正压式空气呼 D.护目眼镜或正压式空气呼吸器 答案:B
225. 在低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用( )。
A.变电站(发电厂)第一种工作票 B.变电站(发电厂)第二种工作票 C.变电站(发电厂)带电作业工作票 D.工作任务单 答案:B
226. 低压带电工作时,应采取遮蔽( )等防止相间或接地短路的有效措施;若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。 A.导体部分 B.有电部分 C.停电部分 D.金属部分 答案:B
227. 在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)( )。
A.第二种工作票 B.第一种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单 答案:B
228. 继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)( )。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票 答案:B
229. 对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)( )。
A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单 答案:B
230. 在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( )保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。