A.湿度计 B.温度计 C.抽湿机 D.静电消除器 答案:ABC
32. 带电作业工具应( ),并建立试验、检修、使用记录。 A.统一编号 B.专人保管 C.登记造册 D.装箱存放 答案:ABC
33. 在转动着的电机上调整,清扫电刷及滑环时,应由有经验的电工担任,下列规定正确的是( )。
A.作业人员应特别小心,不使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫应放在帽内 B.作业人员工作时站在绝缘垫上(该绝缘垫为常设固定型绝缘垫) C.不得同时接触两极或一极与接地部分 D.应两人同时进行工作 答案:ABC
34. SF6气瓶应放置在( )的专门场所,直立保存,并应远离热源和油污的地方。 A.阴凉干燥 B.通风良好 C.敞开 D.密闭 答案:ABC
35. 检验继电保护、安全自动装置、自动化监控系统和仪表的作业人员,不准对( )进行操作。
A.运行中的设备 B.信号系统 C.保护压板 D.保护试验装置 答案:ABC
36. 关于高压试验装置,以下说法正确的是( )。
A.试验装置的金属外壳应可靠接地 B.高压引线应尽量缩短,并采用专用的高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固 C.试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸,可在刀刃或刀座上加绝缘罩 D.试验装置的低压回路中应有两个并联电源开关,并加装过载自动跳闸装置 答案:ABC
37. 电气试验,使用电压互感器进行工作时,应先将低压侧所有接线接好,然后用绝缘工具将电压互感器接到高压侧。工作时应( ),并应有专人监护。 A.戴手套 B.戴护目眼镜 C.站在绝缘垫 D.穿防电弧服 答案:ABC
38. 高压直流系统带线路空载加压试验前,以下做法正确的是( )。 A.应确认对侧换流站相应的直流线路接地刀闸(地刀)、极母线出线隔离开关(刀闸)、金属回线隔离开关(刀闸)在拉开状态 B.单极金属回线运行时,禁止对停运极进行空载加压试验 C.背靠背高压直流系统一侧进行空载加压试验前,应检查另一侧换流变压器处于冷备用状态 D.背靠背高压直流系统一侧进行空载加压试验前,应检查另一侧换流变压器处于热备用状态 答案:ABC
39. 使用携带型火炉或喷灯时,不准在( )附近以及在电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯加油及点火。
A.带电导线 B.带电设备 C.变压器、油断路器(开关) D.施工车辆 答案:ABC
40. 关于抡大锤,以下说法正确的是( )。
A.不准戴手套抡大锤 B.不准用单手抡大锤 C.抡大锤周围不准有人靠近 D.应戴手套抡大锤
答案:ABC
41. 关于钻床的使用,以下说法正确的是( )
A.使用钻床时,应将工件设置牢固后,方可开始工作 B.清除钻孔内金属碎屑时,应先停止钻头的转动 C.禁止用手直接清除铁屑 D.使用钻床应戴手套 答案:ABC
42. 关于电气工具和用具的使用,以下做法正确的是( )。
A.使用前应检查电线是否完好,有无接地线 B.不合格的禁止使用 C.使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器(漏电保护器)和接地线 D.使用中发生故障,应立即报废 答案:ABC
43. 在以下( )区域内动火,应填用变电站二级动火工作票。 A.主控室 B.电缆沟道(竖井) C.电缆夹层 D.蓄电池室(铅酸) 答案:ABC
44. 关于变电站二级动火工作票的签发、审核和批准,以下做法正确的是( )。
A.由申请动火的工区动火工作票签发人签发 B.工区安监人员、消防人员审核 C.动火工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)批准 D.必要时还应报当地公安消防部门批准 答案:ABC
45. 动火工作票各级审批人员和签发人的安全责任有( )。
A.工作的必要性 B.工作的安全性 C.工作票上所填安全措施是否正确完备 D.向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育 答案:ABC
46. 动火工作的运维许可人的安全责任有( )。
A.工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件 B.动火设备与运行设备是否确已隔绝 C.向工作负责人现场交待运维所做的安全措施是否完善 D.正确安全地组织动火工作
答案:ABC
47. 一级动火时,工区( )应始终在现场监护。
A.分管生产的领导 B.技术负责人(总工程师) C.消防(专职)人员 D.安监人员 答案:ABC
48. 起重设备的操作人员和指挥人员应经( )后方可独立上岗作业。
A.专业技术培训 B.实际操作考试合格、取得合格证 C.有关安全规程考试合格、取得合格证 D.安全监督管理部门同意 答案:ABC
49. 起重时,重量达到起重设备额定负荷的90%及以上时,应( ),否则不准施工。 A.制定专门的安全技术措施 B.经本单位批准 C.作业时应有技术负责人在场指导 D.作业时应有工区领导在场指导 答案:ABC
50. 汽车起重机行驶时,以下做法正确的是( )。
A.应将臂杆放在支架上 B.吊钩挂在挂钩上并将钢丝绳收紧 C.禁止上车操作室坐人 D.吊钩挂在挂钩上并将钢丝绳放松 答案:ABC
51. 安全带禁止挂在( )物件上。
A.隔离开关(刀闸)支持绝缘子 B.CVT绝缘子 C.母线支柱绝缘子 D.牢固的钢结构 答案:ABC
52. 在进行高处作业时,下列说法正确有( )。
A.除有关人员外,不准他人在工作地点的下面通行或逗留 B.工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人 C.如在格栅式的平台上工作,为了防止工具和器材掉落,应
采取有效隔离措施,如铺设木板等 D.较大的工具可平放在构架上 答案:ABC
53. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设( )并有固定其位置的措施。 A.盖板 B.安全网 C.围栏 D.专人看守 答案:ABC
54. 本规程适用于在运用中的( )电气设备上及相关场所工作的所有人员,其他单位和相关人员参照执行。
A.发电 B.输电 C.变电(包括特高压、高压直流) D.配电和用户 答案:ABCD
55. 下列项目应填入操作票内的是( )。 A.应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等],验电,装拆接地线,合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等 B.拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]后检查设备的位置 C.进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)或拉出、推入手车式开关前,检查断路器(开关)确在分闸位置 D.设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸(装置)已拉开,接地线已拆除 答案:ABCD
56. 操作设备应具有明显的标志,包括( )、切换位置的指示及设备相色等。 A.命名 B.编号 C.分合指示 D.旋转方向 答案:ABCD
57. 倒闸操作前应先核对( ),操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。
A.系统方式 B.设备名称 C.编号 D.位置 答案:ABCD
58. 电气设备操作后的位置检查应以设备各相实际位置为准,无法看到实际位置时,应通过间接方法,如设备( )等信号的变化来判断。
A.机械位置指示 B.电气指示 C.带电显示装置、仪表 D.各种遥测、遥信 答案:ABCD
59. 在电气设备上的工作,应填用工作票或事故紧急抢修单,其方式有以下( )。
A.变电站(发电厂)第一种、第二种工作票 B.电力电缆第一种、第二种工作票 C.变电站(发电厂)带电作业工作票 D.变电站(发电厂)事故紧急抢修单 答案:ABCD
60. 工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待( ),进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。 A.工作内容 B.人员分工 C.带电部位 D.现场安全措施 答案:ABCD
61. 在工作间断期间,若有紧急需要,运维人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后方可执行,并应采取下列( )措施。
A.拆除临时遮栏、接地线和标示牌 B.恢复常设遮栏,换挂止步,高压危险!的标示牌 C.应在所有道路派专人守候,以便告诉工作班人员设备已经合闸送电,不得继续工作 D.守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候地点 答案:ABCD
62. 对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间
接验电,即通过设备的( )及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。 A.机械指示位置 B.电气指示 C.带电显示装置 D.仪表 答案:ABCD
63. 工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认( ),方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。
A.所有工作班组均已竣工 B.接地线已拆除 C.作业人员已全部撤离线路 D.与记录核对无误并做好记录 答案:ABCD
64. 带电断、接( )等设备引线时,应采取防止引流线摆动的措施。 A.空载线路 B.耦合电容器 C.避雷器 D.阻波器 答案:ABCD
65. 带电短接设备中,用分流线短接断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、跌落式熔断器等载流设备,应遵守( ),分流线应支撑好,以防摆动造成接地或短路等规定。
A.短接前一定要核对相位 B.组装分流线的导线处应清除氧化层,且线夹接触应牢固可靠 C.35kV及以下设备使用的绝缘分流线的绝缘水平应符合表16的规定 D.断路器(开关)应处于合闸位置,并取下跳闸回路熔断器,锁死跳闸机构后,方可短接 答案:ABCD
66. 在使用带电清扫机械进行清扫前,应确认( )。
A.清扫机械工况(电机及控制部分、软轴及传动部分等)完好 B.绝缘部件无变形、脏污和损伤 C.毛刷转向正确 D.清扫机械已可靠接地 答案:ABCD
67. 高架绝缘斗臂车的工作位置应选择适当,支撑应稳固可靠,并有防倾覆措施。使用前应在预定位置空斗试操作一次,确认( )工作正常、操作灵活,制动装置可靠。 A.伸缩系统 B.液压传动 C.回转 D.升降 答案:ABCD
68. 使用保护间隙时,应遵守下列( )规定。
A.悬挂保护间隙前,应与调控人员联系停用重合闸或直流线路再启动功能 B.悬挂保护间隙应先将其与接地网可靠接地,再将保护间隙挂在导线上,并使其接触良好。拆除的程序与其相反 C.保护间隙应挂在相邻杆塔的导线上,悬挂后,应派专人看守,在有人、畜通过的地区,还应增设围栏 D.装、拆保护间隙的人员应穿全套屏蔽服 答案:ABCD
69. 进行直接接触20kV及以下电压等级带电设备的作业,以下做法正确的是( )。 A.应穿着合格的绝缘防护用具(绝缘服或绝缘披肩、绝缘手套、绝缘鞋) B.使用的安全带、安全帽应有良好的绝缘性能,必要时戴护目镜 C.使用前应对绝缘防护用具进行外观检查 D.作业过程中禁止摘下绝缘防护用具 答案:ABCD
70. 关于带电作业工具的说法,以下正确的是( )。
A.绝缘良好 B.连接牢固 C.转动灵活 D.按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用 答案:ABCD
71. 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应( )。
A.装设强力通风装置 B.风口应设置在室内底部 C.排风口不应朝向居民住宅 D.排风口不应朝向行人 答案:ABCD
72. SF6设备解体检修,以下做法正确的是( )。
A.设备解体检修前,应对SF6气体进行检验 B.根据有毒气体的含量,采取安全防护措施 C.检修人员需穿着防护服并根据需要佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器 D.取出吸附剂和清除粉尘时,检修人员应戴防毒面具或正压式空气呼吸器和防护手套 答案:ABCD
73. 关于低压回路停电的安全措施,以下做法正确的是( )。
A.将检修设备的各方面电源断开取下熔断器 B.在断开的开关或刀开关操作把手上挂禁止合闸,有人工作!的标示牌 C.工作前应验电 D.根据需要采取其他安全措施 答案:ABCD
74. 低压电气带电工作,禁止使用( )等工具。
A.锉刀 B.金属尺 C.带有金属物的毛刷 D.带有金属物的毛掸 答案:ABCD
75. 在二次系统上工作前应做好准备,了解( ),核对控制保护设备、测控设备主机或板卡型号、版本号及跳线设置等是否齐备并符合实际,检查仪器、仪表等试验设备是否完好,核对微机保护及安全自动装置的软件版本号等是否符合实际。
A.工作地点、工作范围 B.一次设备及二次设备运行情况 C.安全措施、试验方案、上次试验记录、图纸 D.整定值通知单、软件修改申请单 答案:ABCD
76. 在带电的电压互感器二次回路上工作时,以下做法正确的是( )。
A.严格防止短路或接地 B.应使用绝缘工具,戴手套 C.必要时,工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统 D.接临时负载,应装有专用的刀闸和熔断器 答案:ABCD
77. 二次系统试验工作结束后,以下做法正确的是( )。
A.按二次工作安全措施票逐项恢复同运行设备有关的接线 B.拆除临时接线 C.检查装置内无异物,屏面信号及各种装置状态正常 D.检查各相关压板及切换开关位置恢复至工作许可时的状态 答案:ABCD
78. 关于高压试验现场,以下说法正确的是( )。
A.试验现场应装设遮栏或围栏 B.遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离 C.遮栏或围栏上应向外悬挂止步,高压危险!的标示牌,并派人看守 D.被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守 答案:ABCD
79. 高压试验作业人员在全部加压过程中,应( )。
A.精力集中 B.操作人应站在绝缘垫上 C.随时警戒异常现象发生 D.有人监护并呼唱 答案:ABCD
80. 高压试验加压前,应( )后,并取得试验负责人许可,方可加压。
A.认真检查试验接线 B.使用规范的短路线 C.确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误 D.通知所有人员离开被试设备 答案:ABCD
81. 使用绝缘电阻表测量绝缘时,以下做法正确的是( )。
A.应将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行 B.在测量中禁止他人接近被测设备 C.在测量绝缘前后,应将被测设备对地放电 D.测量线路绝缘时,应取得许可并通知对侧后方可进行 答案:ABCD
82. 在10kV跌落式熔断器上桩头有电的情况下,未采取安全措施前,不准在熔断器下桩头