好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

生产变电安规题库

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

生产变电

一、单选题

1. 高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中( )的电压等级。

A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A

2. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。

A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A

3. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 答案:A

4. 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的( ),经本单位批准后执行。

A.安全措施 B.技术措施 C.组织措施 D.反事故措施 答案:A

5. 运维人员应熟悉( )。单独值班人员或运维负责人还应有实际工作经验。 A.电气设备 B.施工机具 C.现场安全措施 D.现场作业环境 答案:A

6. 户外220kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )m。 A.2.55 B.2.35 C.2.25 D.1.75

答案:A

7. 户外35kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )m。 A.1.15 B.1.1 C.1.05 D.1 答案:A

8. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。

A.调度控制中心 B.设备运行单位 C.设备检修单位 D.设备维护单位 答案:A

9. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应( )。 A.加锁 B.悬挂标示牌 C.设遮拦 D.不再加锁 答案:A

10. 在手车开关拉出后,应观察隔离挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用( )封闭。

A.专用器具 B.临时隔板 C.接地隔板 D.绝缘隔板 答案:A

11. 运行中的高压设备,其中性点接地系统的中性点应视作( )。 A.带电体 B.停电设备 C.检修设备 D.试验设备 答案:A

12. 遥控操作、程序操作的设备应满足有关( )。 A.技术条件 B.安全条件 C.安全要求 D.流程要求 答案:A

13. 实行单人操作的设备、项目及人员需经设备运维管理单位或( )批准,人员应通过专项考核。

A.调度控制中心 B.调度值班员 C.检修单位 D.安监部门 答案:A

14. 经设备运维管理单位考试合格并批准的本单位的检修人员,可进行( )及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运维人员。

A.220kV B.330kV C.500kV D.750kV 答案:A

15. 每张操作票( )操作任务。

A.只能填写一个 B.只能填写两个 C.只能填写三个 D.可填写多个 答案:A

16. 短时间退出防误操作闭锁装置时,应经( )或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。

A.变电运维班(站)长 B.发令人 C.调控人员 D.监护人 答案:A

17. 远方操作( )设备前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人员远离操作设备。 A.一次 B.二次 C.通信 D.计算机 答案:A

18. 通过间接方法判断电气设备操作后的位置时,至少应有( )或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。 A.两个非同样原理 B.两个同样原理 C.两个同样设备 D.三个非同样原理 答案:A

19. 换流站直流系统应采用程序操作,程序操作不成功,在查明原因并经值班调控人员许可后可进行( )操作。

A.遥控步进 B.就地 C.监护 D.检修人员 答案:A

20. 雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应( )。 A.穿绝缘靴 B.穿雨衣 C.穿绝缘鞋 D.穿防电弧服 答案:A

21. 变电检修(施工)作业,( )认为有必要现场勘察的,检修(施工)单位应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录。

A.工作票签发人或工作负责人 B.工作票签发人或工作许可人 C.工作许可人或工作负责人 D.工作票签发人或专责监护人 答案:A

22. 现场勘察工作由( )组织。

A.工作票签发人或工作负责人 B.工作票签发人或工作许可人 C.工作许可人或工作负责人 D.工作票签发人或专责监护人 答案:A

23. 高压电力电缆需停电的工作,应填用( )工作票。 A.第一种 B.第二种 C.事故紧急抢修单 D.带电作业

答案:A

24. 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者应填用( )工作票。 A.第一种 B.第二种 C.带电作业 D.事故紧急抢修单 答案:A

25. 与邻近带电设备距离小于表1(设备不停电时的安全距离)、大于表4(带电作业时人身与带电体间的安全距离)规定的工作应填用( )。

A.带电作业工作票 B.第一种工作票 C.第二种工作票 D.事故紧急抢修单 答案:A

26. 在220kV设备检修中,作业人员与邻近带电设备距离为2.5m时,应填用( )。 A.带电作业工作票 B.第一种工作票 C.第二种工作票 D.事故紧急抢修单 答案:A

27. 非连续进行的事故修复工作,应使用( )。

A.工作票 B.事故紧急抢修单 C.施工作业票 D.工作任务单 答案:A

28. 工作票中如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的( ),字迹应清楚。 A.符号 B.术语 C.字体 D.标准 答案:A

29. 一张工作票中,( )不得互相兼任。

A.工作许可人与工作负责人 B.工作票签发人与工作许可人 C.工作票签发人与工作负责人 D.工作票签发人、工作负责人、工作许可人 答案:A

30. 承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方( )在工作票上分别签名,各自承担本部分工作票签发人相应的安全责任。 A.工作票签发人 B.工作负责人 C.项目负责人 D.专责监护人 答案:A

31. 总、分工作票在格式上与( )工作票一致。 A.第一种 B.第二种 C.带电作业 D.事故紧急抢修单 答案:A

32. 一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施应( )。

A.一次完成 B.分两次完成 C.根据工作需要分别完成 D.可间断完成 答案:A

33. 工作票若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,( ),布置好安全措施后,方可继续工作。

A.办理新的工作票 B.修改原工作票 C.交待现场安全注意事项 D.向工作班成员告知危险点

答案:A

34. 持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由( )许可,并留存。

A.变电站或发电厂工作许可人 B.值班调控人员 C.施工单位负责人 D.现场专责监护人 答案:A

35. 变更工作负责人或增加工作任务,如( )无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿和工作票上注明。

A.工作票签发人和工作许可人 B.工作票签发人或工作许可人 C.工作票签发人和专责监护

人 D.工作票签发人或专责监护人 答案:A

36. 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应会同( )到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。 A.工作负责人 B.工作票签发人 C.专责监护人 D.工作班成员 答案:A

37. 工作许可手续完成后,工作负责人、( )应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。 A.专责监护人 B.工作许可人 C.工作票签发人 D.小组负责人 答案:A 38. ( )、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。

A.工作负责人 B.工作许可人 C.工作票签发人 D.安监人员 答案:A

39. 工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应由( )变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体作业人员及工作许可人。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A.原工作票签发人 B.工区领导 C.运维负责人 D.值班调控人员 答案:A

40. 检修工作结束以前,对设备进行加压试验后,工作班若需继续工作时,应( )。 A.重新履行工作许可手续 B.办理新的工作票 C.重新布置安全措施 D.重新对工作班组成员交待安全措施 答案:A

41. 作业人员工作中正常活动范围与110kV设备带电部分的安全距离小于( )m时,设备应停电。

A.1.5 B.1.75 C.1.8 D.2

答案:A

42. 作业人员工作中正常活动范围与220kV设备带电部分的安全距离小于( )m时,设备应停电。

A.3 B.3.35 C.3.5 D.4 答案:A

43. 与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将设备( )断开,防止向停电检修设备反送电。

A.各侧 B.高压侧 C.低压侧 D.带电侧 答案:A

44. 雨雪天气时不得进行( )验电。

A.室外直接 B.室内直接 C.室外间接 D.室内间接 答案:A

45. 66kV、110kV设备验电时,人体应与验电设备保持( )m安全距离。 A.1.5 B.1.4 C.1.15 D.1 答案:A

46. 220kV设备验电时,人体应与验电设备保持( )m安全距离。 A.3 B.2.8 C.2.7 D.2.55 答案:A

47. 采用间接验电判断时,至少应有( )的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示

均已同时发生对应变化,才能确认该设备已无电。

A.两个非同样原理或非同源 B.三个非同样原理或非同源 C.两个非同样原理和非同源 D.三个非同样原理和非同源 答案:A

48. 个人保安线由( )。

A.作业人员自装自拆 B.工作许可人装拆 C.工作负责人装拆 D.专责监护人装拆 答案:A

49. 在门型构架的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于( ),工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。 A.10m B.12m C.14m D.16m

答案:A

50. 停电接地时,检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分[如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段],则各段应( )。

A.分别验电接地短路 B.在来电侧接地短路 C.在来电侧验电接地短路 D.在母线侧接地短路

答案:A

51. 接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有( )。

A.断路器(开关)或熔断器 B.断路器(开关)或隔离开关(刀闸) C.任何设备 D.隔离开关(刀闸)或熔断器 答案:A

52. 在配电装置上,接地线应装在该装置( )的规定地点,应去除这些地点的油漆或绝缘层,并划有黑色标记。

A.导电部分 B.绝缘部分 C.裸露部分 D.检修部分 答案:A

53. 装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒和戴( )。 A.绝缘手套 B.线手套 C.护目眼镜 D.橡胶手套 答案:A

54. 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂( )的标示牌。

A.禁止合闸,有人工作! B.禁止合闸,线路有人工作! C.禁止分闸! D.禁止攀登,高压危险! 答案:A

55. ( )kV及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏。 A.35 B.110 C.220 D.330 答案:A

56. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂( )的标示牌。

A.止步,高压危险! B.从此进出! C.禁止合闸! D.在此工作! 答案:A

57. 高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启,并设置( )的标示牌。

A.止步,高压危险! B.禁止合闸,有人工作! C.禁止合闸,线路有人工作! D.在此工作! 答案:A

生产变电安规题库

生产变电一、单选题1.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。A.输电B.变电C.配电D.用电答案:A2.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。A.劳动防护用品B.安全工器具C.施工机
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9h4d22hdgp1h1yk7phhy1xkfw968ko01b08
领取福利

微信扫码领取福利